Hej
Jeg har netop indmeldt mig som bruger, for nemmest at komme ud til alle jer der er på dette forum.
Vi har på Passat Energi brugt sommeren på at lave forsøg vedr. tilbagebrand for at mindske risikoen for tilbagebrand på compactkedler.
Årsagen til tilbagerbrand er i prioriteret rækkefølge, en kombination af en eller flere fejl ved brugermåde/installation/kedlen:
1. Meget lavt forbrug i længer perioder(dvs. forår/efterårsdrift uden forbrug, til stort andet end varmt vand)
2. Manglende trækstabilisator (meget træk i skorsten, giver ekstra luft til forbrænding under lavlast)
3. Utæt magasin (pakninger eller lign.)
Fejl pkt. 2 og 3 kan man jo umidelbart løse, hvorimod pkt. 1 er mere svært.
Derfor har vi efter mange forsøg fundet en løsning på problemet, der indebærer en "luftreduktionsprop" med et 3mm hul der skal monteres i luftslangen imellem blæserhus og magasin.
Alle vores kedler der sendes fra Passat vil for eftertiden have monteret denne "luftreduktionsprop", som mindsker tilbagebrandsrisikoen betydeligt ved lavlast.
Compact ejere der har problemer med tilbagebrand kan ringe til Passat Energi A/S tlf. 86652100 (tryk 2 for service) og uden beregning få tilsendt en sådan "luftreduktionsprop", samt vejledning i hvordan den isættes. "
Det skal dog understreges at trækket i skorsten, samt magasinets tæthed stadig kan have betydning vedr. tilbagebrand.
MVH
Michael Espersen
Passat Energi A/S [/font] [/color]
Hej
Jeg har netop indmeldt mig som bruger, for nemmest at komme ud til alle jer der er på dette forum.
Vi har på Passat Energi brugt sommeren på at lave forsøg vedr. tilbagebrand for at mindske risikoen for tilbagebrand på compactkedler.
Årsagen til tilbagerbrand er i prioriteret rækkefølge, en kombination af en eller flere fejl ved brugermåde/installation/kedlen:
1. Meget lavt forbrug i længer perioder(dvs. forår/efterårsdrift uden forbrug, til stort andet end varmt vand)
2. Manglende trækstabilisator (meget træk i skorsten, giver ekstra luft til forbrænding under lavlast)
3. Utæt magasin (pakninger eller lign.)
Fejl pkt. 2 og 3 kan man jo umidelbart løse, hvorimod pkt. 1 er mere svært.
Derfor har vi efter mange forsøg fundet en løsning på problemet, der indebærer en "luftreduktionsprop" med et 3mm hul der skal monteres i luftslangen imellem blæserhus og magasin.
Alle vores kedler der sendes fra Passat vil for eftertiden have monteret denne "luftreduktionsprop", som mindsker tilbagebrandsrisikoen betydeligt ved lavlast.
Compact ejere der har problemer med tilbagebrand kan ringe til Passat Energi A/S tlf. 86652100 (tryk 2 for service) og uden beregning få tilsendt en sådan "luftreduktionsprop", samt vejledning i hvordan den isættes. "
Det skal dog understreges at trækket i skorsten, samt magasinets tæthed stadig kan have betydning vedr. tilbagebrand.
MVH
Michael Espersen
Passat Energi A/S [/font] [/color]