Flow

: 15 jul 2012 08:30
af brian andersen
Hej

Er der nogen der ved hvor meget flow der skal være i solvarme anlægget? Min flowmeter køre på ca. 4 Jeg syntes mine 60 rør har svært ved at varme de 300 liter op. Solfangerne skal over 70 grader for at få 60 i tanken og der går laaag tid syntes jeg, selv med rigtig god formiddags sol.

Mvh
Brian

Flow

: 17 jul 2012 15:28
af Ernst Drastrup
Hej Brian
Jeg prøver om jeg kan scanne side 10 fra bogen om solvarme ind.
Her kan du se, det er ikke helt lige meget hvilket trin pumpen kører på.

Jeg gætter på din pumpe kører på trin et, aller højest trin to.
Flow i solvarmeanlæg 2 001 (2).jpg
Prøv at sætte den op på trin tre i et par dage, og se, om du ikke får hevet nogle flere kcal. hjem.

Flow

: 18 jul 2012 21:16
af Stelar
Hej Brian, i min brugsforvirring skriver de at den skal står på 2 liter per minut, jeg har en WattFlow
hilsen Stefan

Flow

: 18 jul 2012 21:51
af Ernst Drastrup
Ja, - det er nok muligt, at der står 2 liter pr. minut i brugsanvisningen.
Ved 2 liter får du lidt men meget varmt vand.
Hvis du sætter flowet noget op, så vil du få meget meget mere varme hevet hjem i form af mange flere liter vand, men en anelse koldere.

Jeg har testet 2 næsten ens anlæg, og de viste næsten samme resultat med kun nogle få kalorier til forskel.

Jeg ved ikke, hvordan man kan lave teksten fra bogen om solvarme noget størrer, for det fremgår rigtig tydeligt af regnestykket, hvis man bare kan læse tallene og bogstaverne.

Man får næsten tre gange så mange kilokalorier hevet hjem, ved at sætte pumpen op på trin tre.

Flow

: 19 jul 2012 00:08
af Stelar
Hvis du sætter flowet noget op, så vil du få meget meget mere varme hevet hjem i form af mange flere liter vand, men en anelse koldere.

Ernst-
Jeg er jo lidt dum på denne område og du er da spezialist, men jeg elsker at lære tingene jeg kan bruge :-) fordoppler jeg flow`et, sætter jeg temperaturen i potenz ned i Manifolden, dvs. at jeg behøver endu mer energi ( pumpe ) til at for samme efekt. er det rigtig ellers ligger jeg fuld ved siden af?

Flow

: 19 jul 2012 07:34
af peos
Jeg er heller ikke ekspert, men min logik siger mig, at det "rigtige" flow må afhænge af vejret. Solrige dage kræver stort flow for at kunne aftage varmen fra solfangerne, og mindre solrige dage kræver mindre flow for ikke at bruge unødigt med energi på at flytte vandet rundt i anlægget.

På mit anlæg regulerer styringen pumpens hastighed afhængig af varmeproduktionen i solfangerne. Den kører på 20 % af max. hastighed, indtil temperaturen i fangerne overstiger den indstillede værdi (standard 70 grader men kan justeres). Stiger temperaturen i fangerne, regulerer styringen pumpehastigheden op, sådan at temperaturen i fangerne holdes nede på de 70 grader.

Har man ikke denne mulighed men kun de 3 trin på pumpen, kunne man måske forestille sig, at trin 1 ville være optimalt vinter, trin 2 forår og efterår, og trin 3 sommer?

Flow

: 19 jul 2012 08:59
af brian andersen
Hej

Min pumpe har jeg på 3. min styring kører også op og ned efter hvor meget varme der er. Men selv med en del sol tager det mere end en arbejdsdag at varme min 300 liters beholder op. Med 60 rør burde der komme mere ud af det.
Mvh
Brian

Flow

: 19 jul 2012 11:02
af Ernst Drastrup
Det er da helt rigtigt, at dem der har en styring, der afpasser pumpehastigheden i forhold til varmeproduktionen, de sparer lidt strøm til pumpen, fremfor at lade pumpen køre på trin 3 hele tiden.

Hvis ikke du har noget forbrug i løbet af en god solskinsdag, så skulle dine 60 vacuumrør nemt kunne banke temperaturen op på 85 - 90 grader i løbet af en dag, når din akkumuleringstank kun er på 300 liter.

Men du har nu nok lidt forbrug i løbet af dagen..??? Ellers er der noget galt med dit anlæg.

Luft i anlægget, - dårligt isolering, - meget meget lange rørforbindelser, eller noget helt tredie.

Flow

: 20 jul 2012 07:30
af brian andersen
Hej

Jeg har ca. 15 meter frem og tilbage, der er ingen forbrug da det er en akkutank og kun lukker vand ind i systemet når den opnår 65 grader det er pga min vvb er for langt væk, få dage har den kørt vand ind 2 gange så er der varm vand, men normal køre den først ind hen ved kl 16 så er det for lidt
Både beholder og rør er godt isoleret.
Mvh
Brian

Flow

: 20 jul 2012 08:14
af peos
Jeg tror, at din solvarmeproduktion er normal. Der har ikke været mange dage denne sommer, hvor jeg har kunnet varme min 300 l tank op 2 gange. På de bedre dage når den 70 grader først på eftermiddagen, og herefter afsættes der overskudsvarme i centralvarmesystemet.

Når du mangler varmt brugsvand, hænger det nok sammen med din anlægsopbygning. Hvis jeg forstår dig ret, så bruger du solvarmevandet til at opvarme brugsvand via centralvarmesystemet. Og så taber du meget af varmen til kedel og centralvarmeanlæg istedet for at få den over i brugsvandet.