Side 1 af 1

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 02 jul 2012 14:38
af fantasia
På min nye Metro 644C VVB synes jeg der kommer temelig meget vand ud af sikkerhedsventilen. Ca. 1 liter om dagen vel. Er det bare normal udledning eller? Jeg er i tvivl :?

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 02 jul 2012 15:04
af pille bruger
Det er helt normalt.

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 02 jul 2012 15:15
af mhko
vandets udvidelses koefficient er på ca 0,00018 l/c*
så det giver et regne stykke: delta vol=vvb vol x (t vvb - t vand) x 0,00018 --> 110 x (60-7) x 0,00018= 1,04 liter.

og da dit brugsvand system vel er sæt er der kun en vej ud...

men det føre så til en hvis undren hos undertegnede for jeg har lige været ude ved min vvb og der kommer aldrig en dråbe ud!!?

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 02 jul 2012 15:30
af levi
mhko » 02 Jul 2012, 15:15 skrev:vandets udvidelses koefficient er på ca 0,00018 l/c*
så det giver et regne stykke: delta vol=vvb vol x (t vvb - t vand) x 0,00018 --> 110 x (60-7) x 0,00018= 1,04 liter.

og da dit brugsvand system vel er sæt er der kun en vej ud...

men det føre så til en hvis undren hos undertegnede for jeg har lige været ude ved min vvb og der kommer aldrig en dråbe ud!!?
Det er fordi din sikkerhedsventil er groet fast - den skal aktiveres manuelt 1 gang om året :great:

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 02 jul 2012 16:37
af mhko
det vil jeg så gøre ved først kommende lejlighed.

men hvor bliver trykket så af? kan det løbe tilbage til vandværket? (der er meget langt til vandværket)

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 02 jul 2012 16:46
af BWJ
mhko » 02 Jul 2012, 15:15 skrev:vandets udvidelses koefficient er på ca 0,00018 l/c*
så det giver et regne stykke: delta vol=vvb vol x (t vvb - t vand) x 0,00018 --> 110 x (60-7) x 0,00018= 1,04 liter.

og da dit brugsvand system vel er sæt er der kun en vej ud...

men det føre så til en hvis undren hos undertegnede for jeg har lige været ude ved min vvb og der kommer aldrig en dråbe ud!!?
Ja udregningen er god nok, men forudsætter at beholder tømmes HELT hver gang, hvilket nok ikke er tilfældet.
Men tror at det er fordi at du har en 6 bar sikkerhedsventil, udskift den til 10 bar og udslip mindskes væsentligt.

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 02 jul 2012 16:55
af pille bruger
mhko » 02 Jul 2012, 16:37 skrev:det vil jeg så gøre ved først kommende lejlighed.

men hvor bliver trykket så af? kan det løbe tilbage til vandværket? (der er meget langt til vandværket)
Jo, det løber tilbage mod vandværket, hvis din kontraventil er utæt.

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 02 jul 2012 17:15
af sologbrænde
Bare lige en tanke !! Er det nok med utæt kontraventil,, sider der ikke også en kontra ventil i nyere vandmålere ??

Michael

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 02 jul 2012 17:51
af pille bruger
sologbrænde » 02 Jul 2012, 17:15 skrev:Bare lige en tanke !! Er det nok med utæt kontraventil,, sider der ikke også en kontra ventil i nyere vandmålere ??

Michael
Jo, hvis man har en vandmåler.
Det er jo ikke alle der har det.

Sikkerhedsventil Metro VVB

: 03 jul 2012 08:28
af fantasia
BWJ » 02 Jul 2012, 16:46 skrev:
Ja udregningen er god nok, men forudsætter at beholder tømmes HELT hver gang, hvilket nok ikke er tilfældet.
Men tror at det er fordi at du har en 6 bar sikkerhedsventil, udskift den til 10 bar og udslip mindskes væsentligt.
Det er en 10 bar sikkerhedsventil. Det er standard leveret med vvb.
pille bruger skrev:Det er helt normalt.
Ok, tak for info.