Side 1 af 2

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 02 maj 2012 12:57
af TITAN
Hej,

Er der nogen der har et overblik over hvilke invertere der kræver et Klasse B HPFI relæ ?

Det er jo ret væsentligt om man skal lægge 3000,- oveni prisen for inverteren (specielt de små)

(hvis du bare ved det for een bestemt inverter, så post endelig)

Tak,
Walther

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 02 maj 2012 14:17
af majland
Danfoss
ULX: der kan bruges HPFI relæ type A, 30 mA (= ingen ekstrakrav til jordingsimpedansen)
TLX: Der skal bruges HPFI relæ type B, 300 mA og jordingsimpedansen må ikke overstige 33 Ω. *)

http://www.solcelledebat.dk/showthread. ... 106&page=2

På samme forum kan findes en masse om andre invertere.

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 02 maj 2012 15:13
af Emiku
Hej,

humm snakkede lige med min Trikker, der er noget om det. Men det bliver lavet gratis da det ellers er ulovligt.

/Emil

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 02 maj 2012 15:20
af majland
Det er danfoss de er kilden til det jeg har citeret ...

Se http://www.solcelledebat.dk/attachment.php?aid=43 fra danfoss dateret 30.03.2012

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 02 maj 2012 15:39
af Emiku
majland » 02 May 2012, 15:20 skrev:Det er danfoss de er kilden til det jeg har citeret ...

Se http://www.solcelledebat.dk/attachment.php?aid=43 fra danfoss dateret 30.03.2012
Jeg havde lige rettet mit indlæg da jeg undersøgte sagen, det var den tidligere udmælding fra Danfoss.

/Emiku

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 04 maj 2012 12:37
af TITAN
OK, så det er mere undtagelsen at en inverter kræver et klasse B relæ ?

En overgang lød det på flere forums at det var et krav.

Tak,
Walther

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 04 maj 2012 13:48
af Emiku
Det virker som om at hvis Inverteren er transformerløs skal der relæ på.

Jeg ved at kombinationen af nogle amorfe solceller og transformerløse invertere heller ikke er optimal da frekvenser på elnettet kan tære på cellerne.

Problemet er at solcellerne ikke er galvanisk adskilt fra elnettet.

/Emiku

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 04 maj 2012 21:55
af poul efterlønner
Nu er vi godt nok ovre i noget jeg ikke forstår en brik af ? :oops:

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 05 maj 2012 11:40
af Jan_Al
Emiku » 04 May 2012, 13:48 skrev:transformerløse invertere heller ikke er optimal da frekvenser på elnettet kan tære på cellerne.
Hvordan skulle det kunne ske?
Emiku » 04 May 2012, 13:48 skrev: Problemet er at solcellerne ikke er galvanisk adskilt fra elnettet.
Det tvivler jeg stærkt på, men jeg kan tage fejl. Hvor har du det fra? Diagram over inverter?

Hvilke invertere kræver Klasse B relæ

: 07 maj 2012 15:39
af Rasmus Jensen
Jan_Al » 05 May 2012, 11:40 skrev: Hvordan skulle det kunne ske?
Det tvivler jeg stærkt på, men jeg kan tage fejl. Hvor har du det fra? Diagram over inverter?


Hvis den er transformerer løs - Så er der ikke galvanisk adskillelse mellem AC og DC siden, medmindre det er lavet med optokobler - og med de strømme der går igennem, så tror jeg ikke det er muligt.