Side 1 af 1

HPW luft/vand varmepumpe

: 30 apr 2012 00:20
af Lars Hansen
Hej

Er der nogen som har erfaring med de HPW varmepumper sm vvs eksperten sælger.
Jeg går og leger lidt med tanken om at sætte en op til brug om sommeren til lidt gulvvarme og varmt vand.

HPW luft/vand varmepumpe

: 01 maj 2012 22:25
af bioservice
Jeg laver service på dem... ca 150 stk serviceret itv...
Siemens styring,
Telemecanique relæer
Wilo pumpe
Hitashi scroll kompressor
Sagonamiya ( ikke stavet korrekt ) pressostater, og oversat til dansk så er det Danfoss...

Det er en fin VP, den kan du fint købe, bare husk at følge rør størrelserne, montere buffertank og et godt råd er at tilkøbe en bimåler.. og selvfølgelig opstartsbesøget.. ;-)

HPW luft/vand varmepumpe

: 02 maj 2012 23:06
af no100
Hej bioservice
Jeg har en scotte vp. hvor stor forskel er der på den og HPW.
hilsen no100. :)

HPW luft/vand varmepumpe

: 04 maj 2012 20:10
af bioservice
Hej NO100.

Der er forskel på styringerne, og rent visuelt ser det ikke ud som om der er de store forskelle, men Scotten bruger R407c og hpw bruger R410a, hvilket er forskellige kølemidler med forskellige kvaliteter..

Men forskellen er ikke så stor.

HPW luft/vand varmepumpe

: 29 maj 2012 19:47
af janx2967
hejsa bioservice

Min far og jeg er ved at lave varme i hans sommer hus. Det er fuld muret og 165m2 i grundplan og ca 120 m2 på loftet begge etager er forbundet da en del af stuen går i kip. Alle de nye isoleringskrav er opfyldt.
Jeg har fået øje på HPW 10 kW som er på tilbud ved vvs eksperten her den 1junni og man kan købe en buffertank 150l med indbygget varmtvandsbeholder på 140 liter mener jeg. Den har indbygget trykekspansion samt elpatron og er lavet i rustfri stå og koster ca 15000kr.
Min far vil kun bruge sommerhuset i korte perioder om sommeren og resten af året skal der bare holdes fugt og frostfrit.
Jeg går udfra at Hpw Mærket er ok ifølge de indlæg tidliger.
Spørgsmål:

1. Ville en 10 kw vær nok i vores tilfælde ?

2. Skal jeg have buffertank og hvis ja hvor stor ca?? ( Skal siges det er gulvvarme over hele grundplanet og i de to værelser øverst to elradiator)

3. Er trykekspansion nødvendigt når alt er gulvarme og intet varmt vand skal overgulvhøjde?

4. Hvad er leve tiden ca for sådan en pumpe og hvor meget larmer den?

5. Er der nogen der ved om den er på energistyrelsens liste over varmepumper?

6. Har hørt lidt om at der hvor kompressoren adskiller vand kan fryse til om vinteren hvordan klare denne HPW dette problem?? Vi er jo ikke derover så tit så den skal helt kunne passe sig selv også om vinteren :)

vh jan carsten pedersen

HPW luft/vand varmepumpe

: 30 maj 2012 09:45
af bioservice
janx2967 » 29 May 2012, 19:47 skrev:hejsa bioservice

Min far og jeg er ved at lave varme i hans sommer hus. Det er fuld muret og 165m2 i grundplan og ca 120 m2 på loftet begge etager er forbundet da en del af stuen går i kip. Alle de nye isoleringskrav er opfyldt.
Jeg har fået øje på HPW 10 kW som er på tilbud ved vvs eksperten her den 1junni og man kan købe en buffertank 150l med indbygget varmtvandsbeholder på 140 liter mener jeg. Den har indbygget trykekspansion samt elpatron og er lavet i rustfri stå og koster ca 15000kr.
Min far vil kun bruge sommerhuset i korte perioder om sommeren og resten af året skal der bare holdes fugt og frostfrit.
Jeg går udfra at Hpw Mærket er ok ifølge de indlæg tidliger.
Spørgsmål:

1. Ville en 10 kw vær nok i vores tilfælde ? - nej jeg vil nok vælge en 15 Kw det er mange m2

2. Skal jeg have buffertank og hvis ja hvor stor ca?? ( Skal siges det er gulvvarme over hele grundplanet og i de to værelser øverst to elradiator) - ja du skal have en buffertank, svarende til ca 10 l vand pr. Kw.

3. Er trykekspansion nødvendigt når alt er gulvarme og intet varmt vand skal overgulvhøjde? - den kan godt kører med åben eksp. men lukket er bedre.

4. Hvad er leve tiden ca for sådan en pumpe og hvor meget larmer den? - vides ikke endnu da de første hpv´er er monteret for ca 3 år siden, og de kører endnu.. men et godt bud er ca 12-15 år.. jeg har dog set varmepumper der kører efter 25 år... kølemidlet bliver jo ikke slidt. og Hitachi pumpen er solidt bygget.

5. Er der nogen der ved om den er på energistyrelsens liste over varmepumper? - jeg har set den på listen, men kontroller det inden køb.

6. Har hørt lidt om at der hvor kompressoren adskiller vand kan fryse til om vinteren hvordan klare denne HPW dette problem?? Vi er jo ikke derover så tit så den skal helt kunne passe sig selv også om vinteren :) husk at stille den op så den er mindst 30 cm over jorden, så burde det ikke blive et problem..

derudover så husk at bestille et opstartsbesøg, så din garanti bliver udvidet fra 2 til 5 år.. det koster godtnok ekstra, men pumpen er så ligeledes tilsvarende billig, og man kommer ikke langt med rep. på en varmepumpe for 2000,- kr.

vh jan carsten pedersen

Mvh

Martin

HPW luft/vand varmepumpe

: 30 maj 2012 13:12
af janx2967
Tusind tak for de gode svar fedt med hjælpsomme mennesker der ved hvad de snakker om

Vh jan

HPW luft/vand varmepumpe

: 02 jun 2012 19:27
af toberg
Jeg har også tænkt på denne varmepumpe.
Min betænklighed går på hvor meget den larmer.
Pumpen skal stå i en går hvor der er ca 6 meter over til stuevinduet.
Er der et sted man kan høre en sådanne pumpe i vest sjælland gerne nær Jyderup.

Jeg vil primært fyre i mit brændefyr også have varmepumpen som backup. Jeg har en akumulerings tank.
Jeg vil gerne have en styring på så, brændefyret bliver lukket ned når brændefyret går ud og temperaturen når ned på ca 20 grader således brændefyret ikke kommer til at virke som en radiator.
Hvordan laves det.
Hvordan skal jeg installere den kombination jeg taler om her.
Altså brændefyr som primær varme kilde, Varmepumpe som sekundær
Akumulerings tank.

HPW luft/vand varmepumpe

: 02 jun 2012 21:05
af Dinsol
janx2967 » 30 May 2012, 13:12 skrev:Tusind tak for de gode svar fedt med hjælpsomme mennesker der ved hvad de snakker om

Vh jan
Hej går også med disse tanker omkring varmepumpe

HPW luft/vand varmepumpe

: 10 dec 2013 09:29
af Russ
Jeg har set en Pioneer luft/vand varmepumpe på 6 kW i virkeligheden ved en makker, for at se hvordan det fungerede. Han havde været helt høj over det i et par uger og snakkede ikke om andet, så nu måtte jeg også se hvad det var for noget. Må sige, den larmer ikke meget og den giver ham det varme han skal bruge.

Jeg overvejer kraftigt at investere i dette også, i mit nye kommende hus :-) Jeg skal selvfølgelig bare have den på 8 kW, så jeg får en der er lige dét vildere end hans.. Tror jeg køber den herinde: http://www.pioneerinfo.dk, det var ihvertfald det han gjorde.