Styring af 3-vejs motorventil

: 23 apr 2012 17:17
af ras65ser
Hej

Jeg har et lille problem med og styre en 3-vejsventil. Min TM3007 kan jeg få til og sende 220volt ud på en udgang når stokeren køre. :oops:
Så jeg mangler et 220volt relæ det trækker motor ventilen den ene vej når stokeren køre, og når så stokeren slukker trækker den anden vej?????

Styring af 3-vejs motorventil

: 23 apr 2012 17:24
af klinten
Du skal have en ventil der har det der hedder "Spring return" Så sørger en fjeder for at ventilen kører tilbage i position når spændingen forsvinder. Hvis det altså er det du vil have?

Styring af 3-vejs motorventil

: 23 apr 2012 17:38
af ras65ser
Jeg har prøvet med en magnet ventil men jeg syntes ikke det var nok flov igemmen så den er blevet skiftet til en kugleventil

Styring af 3-vejs motorventil

: 23 apr 2012 17:42
af klinten
Hvordan skal funktionen være? Hvad bruges den ventil til?

Styring af 3-vejs motorventil

: 23 apr 2012 17:50
af ras65ser
http://www.hedestoker.dk/content/Fittings/Depala.pdf
Det er sådan en her
Den skal bruges til og lukke over til fyret så mit vand i buffer tanken ikke køre med over i fyret igen og bliver afkølet..

Styring af 3-vejs motorventil

: 23 apr 2012 18:15
af klinten
Og så vil du gerne vide hvodan du monterer den, med de 230V som fyret giver når det er i drift?

Styring af 3-vejs motorventil

: 23 apr 2012 18:40
af ras65ser
Ja noget sådan..... fyret sender jo kun 220Volt så den kan køre den ene vej...Men jeg skal jo også have den den anden vej har tænkt lidt på dette relæ.
http://www.elsag.dk/tidsrelae/tidsrelae ... stimer.htm
Det må jo kunne gøre det på 15-18 og 16 .... Også kunne jeg bruge timeren til lige og få det sidste varme med ud af fyret. Men det kræver der er konstant strøm på A1+ og A2 og så trække på b1 eller sådan noget...

Styring af 3-vejs motorventil

: 23 apr 2012 19:48
af Havmand
Hvis det er en 3-vejs ventil med 3 ledninger (sort, brun og blå)
Kan du montere den så der altid er strøm på sort (N) og brun (L) - Her vil ventilen være åben (AB - A)
Når stokeren kører kan du trække fasen fra stokeren til akkuratoren (Blå (L)) - så vil ventilen åbne (AB - B)

FASEN SKAL VÆRE SAMME !
- Så hvis din stoker køre 400V på styringen, skal du lige spotte en fælles fase ud.

Styring af 3-vejs motorventil

: 23 apr 2012 20:09
af ras65ser
Hey det lød som noget jeg kan bruge :great: takker