Side 1 af 1

Sommerstop?

: 13 apr 2012 10:33
af Christian K
Hej

Vedr Scotte 16kw /Blackstar 20 / 150L metro

Nogen der ved hvad menupunktet: SOMMERSTOP: NEJ/JA gør? Kan ikke finde begrebet i manualen..

Det eneste ekstraudstyr jeg har mener jeg er en VVB prioritering. Vil jo gerne sænke forbruget nu det bliver varmere. Indstilling er ellers nu 60 grader kedel, 55 grader VVB, drift min 10% max 100%.

På forhånd tak.

Sommerstop?

: 13 apr 2012 11:16
af pille bruger
Christian K » 13 Apr 2012, 10:33 skrev:Hej

Vedr Scotte 16kw /Blackstar 20 / 150L metro

Nogen der ved hvad menupunktet: SOMMERSTOP: NEJ/JA gør? Kan ikke finde begrebet i manualen..

Det eneste ekstraudstyr jeg har mener jeg er en VVB prioritering. Vil jo gerne sænke forbruget nu det bliver varmere. Indstilling er ellers nu 60 grader kedel, 55 grader VVB, drift min 10% max 100%.

På forhånd tak.
Her er et link til en manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf
På side 4 står: Ønsket ude temperatur hvor styringen går i sommer stop.
Så du skal have en udetemperatur føler på styringen og indsætte en udetemperatur.
Derefter vil fyret stoppe når udetemperaturen overstiger din valgte temperatur.

Sommerstop?

: 15 maj 2012 23:09
af Scotte Kim
Sæt eventuelt din udetemperatur direkte i solen. Når solen skinner så brager temperaturen op. Som regel gør dit hus det samme pga sol på ruderne. så slukker fyret når solen skinner og tænder når skyerne dækker den igen. På den måde bliver din udetemperatur sensor også til en solsensor. Det virker dint hos mig. I den kolde tid kan solen ikke rigtig gøre nogen forskel på udetemperaturen. Men her i april/maj har solen meget stor effekt. Måske helt op imod 10 grader.