Side 1 af 2

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 04 apr 2012 13:24
af dreamer81
Jeg har PT en gaskedel, og vil gerne supplere med et pillefyr. Forstået på den måde at gasfyret måske skal køre 1-2 uger om året hvor jeg er på ferie eller ikke har tid til piller, eller måske i nødstilfælde hvis pillefyret går i stykker.

Det er ikke meningen de skal køre sideløbende. Man skal altså manuelt gå ned og slukke/tænde hvert fyr for at skifte rundt.

Jeg vil altså have pillefyr og gaskedel på samme installation. Hvordan kobler jeg pillefyret på min nuværende installation så varmt vand prioritering også virker på pillefyret?

Jeg har vedhæftet skitse af min nuværende installation.

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 04 apr 2012 17:55
af Thomas83
Jeg ville koble pillefyrret på således at du har en tre-vejs omskifterventil du kan skifte mellem pille og gaskedel og her skal du selv tænde hver kedel efter behov.
Hvis det skal seriekobles dvs. at pillekedelens fremløb går i gaskedelens retur kan du have gaskedelen tændt hele tiden og den vil selv starte op hvis det bliver nødvendigt, men på den måde vil du have et større varmetab, så jeg hælder mest til løsningen med trevejs ventil.
De fleste moderne pillekedler har vvb priortering, så det burde ikke være et problem

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 09 apr 2012 12:49
af mr blake
Jeg har lavet løsning 2 med en oliekedel....

så blir min kælder os holdt varm og tør om vinteren :-)

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 09 apr 2012 21:44
af dreamer81
Vil følgende virke????
stoker layout.png

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 09 apr 2012 21:50
af lamborg
Hej
Det ser da perfekt ud.

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 10 apr 2012 06:22
af dreamer81
Det kan da næsten ikke passe at en amatør som mig kan lave sådan et udkast uden en eneste fejl? :D

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 10 apr 2012 06:37
af Havmand
Hvor sidder ekspeditionen?
Hvilken pumpe sørger for at vandet kommer rundt i gaskedlen?

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 10 apr 2012 14:50
af dreamer81
Der er intern pumpe i gas kedlen.
Vedr ekspansion. Kan man så godt have 2 på samme streng? En ved pillefyret og en ved gaskedlen (som allerede sidder der nu.)

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 10 apr 2012 17:19
af Emborg41
Hej

Hvis du flytter VVB prio. ned på returen behøver du ikke ekspansionsbeholdere.

Peter

Hvordan kobler jeg pillefyr på nuværende installation

: 10 apr 2012 19:06
af klinten