Side 1 af 3

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 10:30
af Spotsy
Hej,

jeg har læst at røgtemperature kunne godt blive for lavet og kondenser i skorsten.derfor ny kunder rådes til at fjerne x antal "turbolator" på Ecoheat 900.

"nye kunder tilrådes ikke at montere dem alle, men tage x-antal ud i model 1500, og y-antal ud i model 900. Denne "feature" syntes jeg faktisk er mejet smart. At man kan "styre" røggas temperatur, uden at skulle justere en hel masse inde i softwaren."

Betyder det så at de røg rør hvor turbolator er fjernet skal manuelt renses???

Er det andre måder at styr røg temperatur på ?

tak for hjælpen.

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 11:02
af Ulrik
Man bør måske også være opmærksom på at den dokumenterede høje virkningsgrad forringes for hver turbolator der fjernes.
Når man nu har købt et anlæg med høj virkningsgrad bør man derfor overveje om man ikke også skulle investere i en skorsten der kan udnytte den høje virkningsgrad.

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 11:53
af remme
:great:

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 12:18
af Spotsy
Tak for svar :great: :great: :great: . Min skorsten er en isokerne. Hvad for en skorsten burde jeg invester i så? jeg har snakket med min skorstenfejer og han mener at skorsten kan sagtens bruges med en pillefyr...

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 12:40
af famdue
Forsvinder der ikke også noget af den såkaldte "selvrensende" effekt, hvis man udtager retardere/turbolatorer??

Carsten

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 12:48
af Rene`larsen
famdue » 04 Apr 2012, 12:40 skrev:Forsvinder der ikke også noget af den såkaldte "selvrensende" effekt, hvis man udtager retardere/turbolatorer??

Carsten

Der forsvinder ikke noget effekt på selv rens. da det er hedefladerne der bliver renset icon_cheesygrin.gif

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 12:56
af Ulrik
En skorsten med keramisk kerne kan klare meget lave temperaturer.
Jeg fik sat en rondo skorsten op i mit gamle hus. Den er dyr men kan klare det.
Mener der findes nogle der er billigere.

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 14:27
af Grevens
Ulrik » 04 Apr 2012, 11:02 skrev:Man bør måske også være opmærksom på at den dokumenterede høje virkningsgrad forringes for hver turbolator der fjernes.
Når man nu har købt et anlæg med høj virkningsgrad bør man derfor overveje om man ikke også skulle investere i en skorsten der kan udnytte den høje virkningsgrad.
... - meget enig ... - meget korrekt ... - det er jo blevet et generelt "problem" for alle typer af nye fyr, i forhold til de gamle ... -at de er kondenserende og højtydende så der ikke bliver varme nok i "overskud" til at holde skorsten fri for kondensvand ...

- jeg har isokern i min skorsten ... og regner med at beholde alle turbolatorer i min Eko 900, - måle på røggas 1 meters penge fra top af skorsten, og se om jeg kan ramme ca. 60gr. i røgtemperatur ...

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 18:00
af famdue
Rene`larsen » 04 Apr 2012, 12:48 skrev:
Der forsvinder ikke noget effekt på selv rens. da det er hedefladerne der bliver renset icon_cheesygrin.gif
Så sidder turbolatorer ikke i forbindelse med hedeflader :? hvad laver de så :?

Carsten

Røg temperatur i EKO900

: 04 apr 2012 18:06
af Rene`larsen
famdue » 04 Apr 2012, 18:00 skrev: Så sidder turbolatorer ikke i forbindelse med hedeflader :? hvad laver de så :)

Carsten

jo de gør de rør bare ikke hedefladen, der er lige plads til rense spiralen mod hedefladen og turbolatoren er inden i. Håber du fårstår ellers prøver vi på en anden måde :great: