Krav til Fyrrum i Udhus
Hejsa..
jeg går her og overvejer køb af pillefyr. Og ville høre om der er nogen der ved hvor højt der minimum skal være til loftet, har erfaret pga brænd skal der 2 lag gips hvilket jeg er indforstået med.
mvh
jeg går her og overvejer køb af pillefyr. Og ville høre om der er nogen der ved hvor højt der minimum skal være til loftet, har erfaret pga brænd skal der 2 lag gips hvilket jeg er indforstået med.
mvh
-
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Blevet takket: 1 gang
Krav til Fyrrum i Udhus
inden du starte så tag lige en snak med din skorstenfejer da det er ham der skal syne det til sidst
så kan får det lavet rigtig første gang
så kan får det lavet rigtig første gang
- 2009bokke
- Stoker VII
- 13
- Indlæg: 269
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Krav til Fyrrum i Udhus
ja det er jeg klar over men nu spørg jeg her... kunne jo være man var heldig der var en der lå inde med den viden
- Skiveren
- Stoker XV
- 12
- Indlæg: 1287
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Krav til Fyrrum i Udhus
Korrekt.. Hvis ikke det lige var for, at der nok ikke findes to fejer der bedømmer det ens, dog ville jeg lige ringe til fejeren og satte ham ind i dine kommende planer, og lad fejeren komme med råd på hvordan tingene skal løses...2009bokke » 31 Mar 2012, 01:12 skrev:ja det er jeg klar over men nu spørg jeg her... kunne jo være man var heldig der var en der lå inde med den viden
Ekoheat 1500 m/ Ekocompress askeskuffe, sat igang den 16/02-2012 :-)
Ekoheat 900 m/ Ekocompress askeskuffe, sat igang den 25/01-2014 :-)
-Hvis du skal bygge nyt, bygge til, bygge om, bygge... www.tegnestuenveksoe.dk
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Ekoheat 900 m/ Ekocompress askeskuffe, sat igang den 25/01-2014 :-)
-Hvis du skal bygge nyt, bygge til, bygge om, bygge... www.tegnestuenveksoe.dk
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- fantasia
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 318
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
Krav til Fyrrum i Udhus
Lige præcis.Skiveren » 31 Mar 2012, 08:09 skrev: Korrekt.. Hvis ikke det lige var for, at der nok ikke findes to fejer der bedømmer det ens, dog ville jeg lige ringe til fejeren og satte ham ind i dine kommende planer, og lad fejeren komme med råd på hvordan tingene skal løses...
Fejeren ind over det får man færrest problemer med i den sidste ende.
I mit fyrrum som befinder sig i en udhus bygning der godtnok er bygget sammen med huset og har seperat indgang er der et sted imellem 200-210mm til loft. Kan ikke helt huske det.
Havde fejeren forbi da jeg havde beklædt vægge og loft med gips og han havde ingen indvendinger.
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- jordvarmekongen
- Stoker III
- 14
- Indlæg: 83
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
- Kontakt:
Krav til Fyrrum i Udhus
Du kan evt også nærstudere brandteknisk vejledning nr 32 samt atv B 4.8. Som altid skal overholdes ved installering af fyr. B.4.8 er mere generale krav til anlæggets udformelse men også lidt omkring rummet.
Skorstensfejeren forholder sig dog kun til brandteknisk vejledning nr 32. Men begge skal overholdes.
Skorstensfejeren forholder sig dog kun til brandteknisk vejledning nr 32. Men begge skal overholdes.
-
- Stoker V
- 12
- Indlæg: 151
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Krav til Fyrrum i Udhus
Jeg er ved at indrette nyt fyrrum til pillefyr og har talt med min skorstensfejer. Eneste indretningskrav fra hans side er 9 mm gips på loftet. Og så ville han gerne se en 5 kg pulverslukker i rummet.
- 2009bokke
- Stoker VII
- 13
- Indlæg: 269
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Krav til Fyrrum i Udhus
ok tak fik læst dem igennem, der er dog ikke omtalt hvor stor lofthøjde, men kun at brænd klasse 1 skal være opfyldt. 2 styk lag på (gips) så skulle der ikke være noget at komme efter der samt på væge m.m. og fliser på betongulv. takker for svaretjordvarmekongen » 31 Mar 2012, 10:48 skrev:Du kan evt også nærstudere brandteknisk vejledning nr 32 samt atv B 4.8. Som altid skal overholdes ved installering af fyr. B.4.8 er mere generale krav til anlæggets udformelse men også lidt omkring rummet.
Skorstensfejeren forholder sig dog kun til brandteknisk vejledning nr 32. Men begge skal overholdes.
-
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Krav til Fyrrum i Udhus
Hvor dælen finder I Brandteknisk Vejledning nr. 32? Altså uden at betale kassen for en trykt udgave..
Psssst, medmindre det er ændret i den nye udgave af BTV, skal der også være en ventil til det fri (eller vindue, der kan åbnes trinvist og "låses") i en størrelse på minimum samme areal som skorstenslysningen, dog minimum 200 mm.
Psssst, medmindre det er ændret i den nye udgave af BTV, skal der også være en ventil til det fri (eller vindue, der kan åbnes trinvist og "låses") i en størrelse på minimum samme areal som skorstenslysningen, dog minimum 200 mm.
- 2009bokke
- Stoker VII
- 13
- Indlæg: 269
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Krav til Fyrrum i Udhus
hejsa Flemming fandt nogen her efter lidt tids søgen
http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf
http://arbejdstilsynet.dk/~/media/2B3D8 ... 721CF.ashx
håber det er noget du kan bruge
http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf
http://arbejdstilsynet.dk/~/media/2B3D8 ... 721CF.ashx
håber det er noget du kan bruge