Side 1 af 1

Placering af shuntføler Woody

: 24 mar 2012 08:06
af fantasia
Kan man montere temp. føleren til returshunten i påfyldningsstudsen bag på kedelen?

Placering af shuntføler Woody

: 24 mar 2012 09:14
af pille bruger
fantasia » 24 Mar 2012, 08:06 skrev:Kan man montere temp. føleren til returshunten i påfyldningsstudsen bag på kedelen?
Nej, den vil ikke reagere hurtig nok.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf

Placering af shuntføler Woody

: 24 mar 2012 10:31
af fantasia
Ok, man sætter den bare fast udenpå retur røret til kedelen så?

Placering af shuntføler Woody

: 24 mar 2012 12:12
af kimhp65
Nej det er heller ikke helt godt nok.
Man sætter den i et T stykke, så den har kontakt med vandet i røret. At sætte den fast uden på røret giver et ikke defineret varmetab, så man ikke har kontrol på forskellen mellem retur og fremløb.

Placering af shuntføler Woody

: 24 mar 2012 12:45
af lamborg
Hvis man ikke vil til at ofre enten vvs montør fordi man ikke kan selv eller stumper så kan man godt sætte den fast til røret . Den temp forskel der vil være er så lille at de ikke har særlig meget betydning for shunten.
Bare sørg for at den er godt isoleret

Placering af shuntføler Woody

: 24 mar 2012 12:50
af fantasia
Så bliver det uden på røret. Ellers skal vi lave hele rørføringen om.
Og så længe det ikke er af større betydning end det så går det.

Placering af shuntføler Woody

: 24 mar 2012 12:53
af pille bruger
fantasia » 24 Mar 2012, 12:50 skrev:Så bliver det uden på røret. Ellers skal vi lave hele rørføringen om.
Og så længe det ikke er af større betydning end det så går det.
:great: