Side 1 af 1

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 21:27
af Casse
Jeg har netop fået installeret et Bio 18 pillefyr og har fulgt opstartsmanualen. Når opstartsprocessen er nået til at blæseren tænder forventede jeg at der blev tilføjet træpiller men dette sker ikke - men i stedet modtager jeg en fejlmeddelse om at "brændsel opbrændt". Jeg kan ikke "fjerne" denne fejlmeddelelse bortset fra at jeg slukker for displayet og fyret starten processen påny (tager ca. 10 min.) og endnu engang kommer samme fejlmeddelelse. Hvad gør jeg forkert - har det noget med indstillingerne at gøre? Måske kan du hjælpe.

Den meget uerfarne

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 21:32
af Bjarne B.
Er vi enige om at sneglen ikke kører?

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 21:38
af redneck
Der bliver først tilført piller når røgtemp. har opnået 46 grader. Hvis pillerne er udbrændt inden, skal du øge startbrændsel fra f.eks 20 sek til 30 sek! - Vis os evt. dine indstillinger. Ved opstart skal flg ske: 1.Blæseren kører ca, 20 sek- 2. der bliver tilført piller. 3. piller opvarmes med varmelegme og blæseren begynder langsomt at køre. 4. Når røgtemperaturen er på 46 grader går fyret over til driftydelse. Hvis der overhovedet ikke tilføres piller er der fejl ved snegl eller styring (check stik m.v.)

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 21:45
af Casse
Bjarne B. » 12 Feb 2012, 21:32 skrev:Er vi enige om at sneglen ikke kører?
Du har ganske ret i at sneglen ikke kører under opstartsproceduren - jeg havde først fået sneglen til manuelt at fremføre piller til brænderen, hvorefter jeg trykkede på start på panelet. Jeg havde brugt nogen tid på at studere manualen og har "kun" været inde og kigge på indstillingerne. Skulle jeg have foretaget justeringer eller ændringer i indstillingerne inden jeg startede? Tak for din tilbagemelding.
Den meget uerfarne

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 21:52
af Casse
redneck » 12 Feb 2012, 21:38 skrev:Der bliver først tilført piller når røgtemp. har opnået 46 grader. Hvis pillerne er udbrændt inden, skal du øge startbrændsel fra f.eks 20 sek til 30 sek! - Vis os evt. dine indstillinger
Tak for din tilbagemelding. Jeg vil prøve at ændre indstillingerne som du nævner. Mine indstillinger på fyret vil jeg vende tilbage med senere da jeg har slukket for Bio 18 for i dag og fyrer nu med det "gamle" fastbrændselsfyr.
Den meget uerfarne

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 21:53
af Bjarne B.
Casse » 12 Feb 2012, 21:45 skrev: Du har ganske ret i at sneglen ikke kører under opstartsproceduren - jeg havde først fået sneglen til manuelt at fremføre piller til brænderen, hvorefter jeg trykkede på start på panelet. Jeg havde brugt nogen tid på at studere manualen og har "kun" været inde og kigge på indstillingerne. Skulle jeg have foretaget justeringer eller ændringer i indstillingerne inden jeg startede? Tak for din tilbagemelding.
Den meget uerfarne
Hmm hvad står den på i startbrændsel?

Hvis du manuelt kan smide lidt piller i den, og den kan tænde dem, kan du prøve at placere røgføleren i et glas varmt vand. Så skulle den gerne accelere op og sneglen begynde at køre.

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 21:58
af redneck
Som Bjarne skriver: check hvor mange sekunder "startbrændsel" er sat til. Hvis den er på 0 kommer der ingen piller ! .

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 22:00
af Casse
redneck » 12 Feb 2012, 21:38 skrev:Der bliver først tilført piller når røgtemp. har opnået 46 grader. Hvis pillerne er udbrændt inden, skal du øge startbrændsel fra f.eks 20 sek til 30 sek! - Vis os evt. dine indstillinger. Ved opstart skal flg ske: 1.Blæseren kører ca, 20 sek- 2. der bliver tilført piller. 3. piller opvarmes med varmelegme og blæseren begynder langsomt at køre. 4. Når røgtemperaturen er på 46 grader går fyret over til driftydelse. Hvis der overhovedet ikke tilføres piller er der fejl ved snegl eller styring (check stik m.v.)
Tak for instruktionerne, jeg tror de vil hjælpe mig.
(Jeg er simpelhen så grøn og uerfaren indenfor "pillefyr" - beklager)

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 22:03
af Casse
Bjarne B. » 12 Feb 2012, 21:53 skrev: Hmm hvad står den på i startbrændsel?

Hvis du manuelt kan smide lidt piller i den, og den kan tænde dem, kan du prøve at placere røgføleren i et glas varmt vand. Så skulle den gerne accelere op og sneglen begynde at køre.
Jeg prøver dit forslag - tak for jeres ekspertviden.

Opstartsproblemer med Bio 18 pillefyr

: 12 feb 2012 22:08
af Bjarne B.
Velbekomme, og du skal skam ikke beklage. Vi andre, som har rodet med den slags i mange år, vågner stadig op til et koldt hus indimellem, fordi vi har pillet ved noget, vi ikke vidste nok om :oops:

Men nu er dit fyr rimelig nemt at gå til, så du skal nok få liv i det :great: