Side 1 af 4

vejr kompensering tegning

: 01 feb 2012 19:35
af salemander
jeg vil have lavet en vejrkompensering på mit anlæg men har lidt svært ved at gennemskue denne tegning:http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/VD78A501.pdf.som jeg læser tegningen så vil det regulere temp på fremløbet alt efter ude temp men er lidt i tvivl da de skriver kedel Fremløbstemperaturregulering
kedelshunt.

vejr kompensering tegning

: 02 feb 2012 11:22
af Flunk
Jeg tror det de mener er at hvis der er kedelshunt på, skal temp føler sidde efter shunten som vist på tegningen.

Hvis det er med manuel kedelshunt vil det ikke virke da den jo kun er indstillet manuel til den aktuelle fremløbstemp.

vejr kompensering tegning

: 02 feb 2012 13:44
af remme
Pointen i tegningerne, at du skal måle temperaturen på din varme forsyning ind mod huset efter shunten og evt. blandeventiler.
Du kan på den måde styre hvor varmt vand, du vil tilføre til din hus til opvarmning. Vær også opmærksom på, at din varme i huset afhænger af hvor stor varmt vand du behøver for at at varme huset op samt hvor isoleret dine rør til og fra radiatorer og gulvvarmen er.
Dine termostater på radiatorerne åbner noget mere om natten med sænkning når temperaturen falder og dit opvarmningsvand vil derfor cirkulerer hurtigere med en sparepumpe i autoadapt-mode. Så du skal derfor også ha opmærksomhed op hvorledes dine returrør er isoleret, da hastigheden på opvarmningsvandet stiger i huset med natsænkningen og dermed mindre tid til at afgive varmen i dine radiatorer. Du skal også overveje på hvorledes du kan få den bedste af køling af din varme tilførsel af huset. Dvs. om det er bedre at have en jævn temperatur gennem hele døgnet eller om en svingning over døgnet er at foretrække. Dine varmekilder kommer jo på arbejde når natsænkning er ikke til.
Jeg vil derfor være mere fristet til at skulle ha vejrkompensationen end natsænkningen. Når det så er koldt uden for villle jeg så kunne hæve min tilgangs temperatur til huset og forsøge at holde den samme retur temperatur og indetemperatur igennem døgnet.
Evt. kunne jeg så sætte nogle af de nye termostater, som selv kan justerer varmegraden til radiatorerne i mine isolererede rum uden tung masse af massive murer. Dissse tunge mure fungerer jo i forvejen som en buffer og kan ødelægge enhver økonomi i natsænkningen.

vejr kompensering tegning

: 02 feb 2012 17:41
af salemander
jeg ønsker ikke at anvende natsænkning kun at holde en konstant temp i huset med så lav en fremløbstemp som muligt
det i skriver og man kan se på tegning må så være blande kredsen til huset som bliver styret af ecl via vmv ventil
dvs at når jeg engang skal have lavet det lyder rækkefølgen således kedel >shunt (til kedel 45 grader bliver lavet med en retur ventil)>shunt til opblanding af fremløbs vand>radiatorer/gulvvarme og føler til ecl styringen skal sidde efter den sidste shunt men hvor skal pumpen så sidde????

vejr kompensering tegning

: 02 feb 2012 20:30
af klinten
Hvorfor vil du regulere fremløbet ned?

vejr kompensering tegning

: 02 feb 2012 20:48
af salemander
fordi at jeg ikke har brug for 60 grader ind til radiatorer 40 grader er mere end rigeligt til mit forbrug naturligvis mindre når det er varmere og mere når det er koldere men det finder ecl comforten selv ud af
der udover vil der osse være en besparelse på 5-7% + at man kan lave natsænkning (der vil osse være en besparelse dog ønsker jeg ikke at benytte det)derudover kan man osse sætte ecl comforten til at lukke for varmen når temp når den indstillede værdi (ude temp)og selv tænde igen når temp har været under sætpunktet i x antal minutter

vejr kompensering tegning

: 02 feb 2012 22:09
af remme
:great: glimrende overvejelser... jeg har selv være ind i samme overvejelser på mit anlæg, hvor min buffertank/akkumuleringstank står ude ved mit fyr i en udbygning og via en veksler forsyner mit stuehus med varme. Kan nu manuelt stille på min indløbstemperatur fra veksleren...
Ved dog ikke om der er noget reelt sparet ved at lave en automatisering på fremløbet til huset. :oops:

vejr kompensering tegning

: 03 feb 2012 07:27
af klinten
For at vende tilbage til dit spørgsmål, Jeg gætter på at du har akku. tank siden at du ikke bare skruer ned for fremløbstemp. på fyret? korrekt? Jeg læser det som at du har en selvvirkende shunt til at sørge for at returvandet til kedlen ikke bliver for koldt. Derefter vil du lave en blandesløjfe til at opblande vandet til huset. Til dette system behøver du 2 pumper. 1 på kedelsiden (primærsiden) af den første shunt. 1 på hussiden (sekundærsiden) af din anden shunt, ellers får du ingen opblanding af vandet. Ang. ECL'en de plejer at være lavet til at styre en varmekreds udekompenseret. Dvs. at den regulerer fremøbet på en kurve af udetemperaturen. ECL'en plejer også at kunne styre en VVB, der kører fast temperatur, men det skal du vel ikke bruge?

vejr kompensering tegning

: 03 feb 2012 07:30
af klinten
remme » 02 Feb 2012, 22:09 skrev::great: glimrende overvejelser... jeg har selv være ind i samme overvejelser på mit anlæg, hvor min buffertank/akkumuleringstank står ude ved mit fyr i en udbygning og via en veksler forsyner mit stuehus med varme. Kan nu manuelt stille på min indløbstemperatur fra veksleren...
Ved dog ikke om der er noget reelt sparet ved at lave en automatisering på fremløbet til huset. :oops:
Jeg er 100% sikker på at der er noget at spare. Alle varmeforsyninger (vekslere og blandesløjfer) til ikke privat brug laves udekompenseret. Hvis du kan opblande dit returvand fra huset i fremløbet igen, så tapper du jo også mindre vand fra akkutanken. :great:

vejr kompensering tegning

: 03 feb 2012 09:06
af remme
Noget af det som jeg allerførst skal ha lavet er nok at udbygge min veksler ind til stuehuset med endnu en krydsveksler forlænget i serie med den eksisterende. new4 Lige nu kan jeg kun pine mit vand i buffertanken ned til 44 grader i bunden, førend toppen af tanken er kølet ned til ca 63 grader. :roll: I forvejen har jeg en termostat temperaturs indstilling på ca 47 -50 grader på min indløbstemperatur til huset og vandet ind skal jo lige også forsyne min varmvandsbeholder med tilstrækkelig varmt vand. :shock:
Jeg kan dog allerede idag lave en form for vejr kompensation ved at stille på min termostat ind til huset og stiller jeg ofte nok på den kan jeg jo kalde mig vejrkompensatoren. :lol:
I øvrigt lukker mine termostater på både radiatorerne og i bunden af varm vandsbeholderen ned når temperaturen er i orden og min sparepumpe ind bruger sjældent over 7 watt. :wink:

/Niels