Fyret nægter at stoppe :-)

: 29 jan 2012 20:01
af mikael1960
Hej,

Jeg har indstillet minimums drift til 15%, i den forventning at fyret vil drøne derudad, langsomt modulere nedad, og så stoppe når det har nået sine mål.

men det sker ikke....

Fyret kører, modulerer langsomt ned på 15 - 20 % drift.
Kedel og vvb ligger på ca. 58 - 60, men scotten bør vel fortsætte indtil den er nået op på kedel temp 60 + diff på 5 grader.
Det gør den ikke...

Har i nogen forslag til, hvilke indstillinger jeg skal checke ?

Fyret nægter at stoppe :-)

: 29 jan 2012 20:17
af Bjarke J
Det er nogle PID-indstillinger du skal lege med. Uden at være sikker tror jeg du skal hæve D-leddet et klik eller to.

Men, mig bekendt er det bedre at fyret kører konstant, selv på lav belastning, end at det ofte skal tænde og slukke. Tændingerne koster en del piller, og eltænderen bliver slidt unødigt.

Fyret nægter at stoppe :-)

: 29 jan 2012 20:22
af pille bruger
mikael1960 » 29 Jan 2012, 20:01 skrev:Hej,

Jeg har indstillet minimums drift til 15%, i den forventning at fyret vil drøne derudad, langsomt modulere nedad, og så stoppe når det har nået sine mål.

men det sker ikke....

Fyret kører, modulerer langsomt ned på 15 - 20 % drift.
Kedel og vvb ligger på ca. 58 - 60, men scotten bør vel fortsætte indtil den er nået op på kedel temp 60 + diff på 5 grader.
Det gør den ikke...

Har i nogen forslag til, hvilke indstillinger jeg skal checke ?
Der er ikke noget at tjekke, det virker som det skal.
Dog skal du have justeret minimums driften ned på 10% igen.
Fyret vil forsøge at få temperaturen til at ligge omkring det du indstiller kedeltemperaturen på.
Og derfor går den ikke ud.
Diff over må du gerne stille op på 10 eller 15.
Så nej den skal ikke op på kedeltemperatur + diff over, for så går den ud, og det må den ikke.

Fyret nægter at stoppe :-)

: 29 jan 2012 20:31
af john m
mikael1960 » 29 Jan 2012, 20:01 skrev:Hej,

Jeg har indstillet minimums drift til 15%, i den forventning at fyret vil drøne derudad, langsomt modulere nedad, og så stoppe når det har nået sine mål.

men det sker ikke....

Fyret kører, modulerer langsomt ned på 15 - 20 % drift.
Kedel og vvb ligger på ca. 58 - 60, men scotten bør vel fortsætte indtil den er nået op på kedel temp 60 + diff på 5 grader.
Det gør den ikke...

Har i nogen forslag til, hvilke indstillinger jeg skal checke ?
Fyret skal ikke stoppe, det vil prøve at ligge sig så tæt på setpunkt som
muligt.Driftdiff.er bare en slags buffer der mest er brug for hvis huset i
perioder ikke kan aftage varmen ,så derfor ville jeg sætte driftdiff. til 10 og minimums drift til 10.
Der findes også en pausediff. der bestemmer hvornår fyret starter når det har været gået
i stop , den ville jeg sætte til mindst 10g under settemp det giver færrer eltændinger.

edit:nå der var jeg lidt for langsom :lol:

Fyret nægter at stoppe :-)

: 29 jan 2012 20:50
af mikael1960
hej v8 og michael,

jeg gik ned og stillede min drift ned til 10%.....og vupti, så faldt driften og lå på 12 - 14 % mens jeg studerede scotten...
Det tyder på at forbruget falder en anelse igen, dejligt...
Jeg synes nemlig stadig at det er lidt i overkanten - i betragtning af den usædvanligt milde vinter.

ps. nu har jeg ventet 2 måneder på et opstartsbesøg. Imorgen vil jeg ringe til NBE og forlange en dato....

Fyret nægter at stoppe :-)

: 29 jan 2012 21:12
af pille bruger
Go ide, og her er en guide til hvordan du kan indstille fyret indtil montøren dukker op
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf