Hej i forum
Mine forældre har lige købt en Baxi 2,5, som er sat igang igår.
Det trænger nok til en finjustering, da jeg synes, at der er alt for meget brændsel i kedlen, og så ryger det lidt fra skorstenen.
Huset er på 230 m2 rimeligt isoleret. Fyret er som sagt en Baxi 2,5 uden iltstyring.
Jeg har rodet lidt med indstillingerne selv, men da jeg selv kun har haft stoker i 5 mdr. føler jeg ikke, at jeg har helt styr på det endnu
Derfor håber jeg, at der er nogen der kan hjælpe.
Indstillingerne er:
110
H25
L40
B60
r0.0
-20
H 0,3
L 0,1
P06
no
Indstillinger af Baxi 2,5
: 20 jan 2012 18:01
af TLJ
Hvordan er det nu med den dritsformknap, når den er uden iltstyring?? Skal den lyse??
Indstillinger af Baxi 2,5
: 20 jan 2012 18:39
af thy
TLJ » 20 Jan 2012, 17:56 skrev:Hej i forum
Mine forældre har lige købt en Baxi 2,5, som er sat igang igår.
Det trænger nok til en finjustering, da jeg synes, at der er alt for meget brændsel i kedlen, og så ryger det lidt fra skorstenen.
Huset er på 230 m2 rimeligt isoleret. Fyret er som sagt en Baxi 2,5 uden iltstyring.
Jeg har rodet lidt med indstillingerne selv, men da jeg selv kun har haft stoker i 5 mdr. føler jeg ikke, at jeg har helt styr på det endnu
Derfor håber jeg, at der er nogen der kan hjælpe.
Indstillingerne er:
110
H25
L40
B60
r0.0
-20
H 0,3
L 0,1
P06
no
nej ikke lys i driftforms knap...
mangler sek værdier og blæs høj og lav
ps hvorfor har de købt 2,5er en 1,5er ville da nemt have kunne klare de 230m2
Indstillinger af Baxi 2,5
: 20 jan 2012 18:42
af TLJ
Sek høj 15
Sek lav 20
Blæs høj 45
Blæs lav 8
Indstillinger af Baxi 2,5
: 20 jan 2012 18:53
af thy
TLJ » 20 Jan 2012, 17:56 skrev:Hej i forum
Mine forældre har lige købt en Baxi 2,5, som er sat igang igår.
Det trænger nok til en finjustering, da jeg synes, at der er alt for meget brændsel i kedlen, og så ryger det lidt fra skorstenen.
Huset er på 230 m2 rimeligt isoleret. Fyret er som sagt en Baxi 2,5 uden iltstyring.
Jeg har rodet lidt med indstillingerne selv, men da jeg selv kun har haft stoker i 5 mdr. føler jeg ikke, at jeg har helt styr på det endnu
Derfor håber jeg, at der er nogen der kan hjælpe.
Indstillingerne er:
110
H25
L40
B60
r0.0
-20
H 0,3
L 0,1
P06
no
110
H25 til iltstyring 15
L40
B60 max blæs 50 iltstyring
r0.0
-20
H 0,3 ned på 0,2
L 0,1
P06
no
Sek høj 20
Sek lav 21
Blæs høj 20
Blæs lav 7
prøv ovenstående
Indstillinger af Baxi 2,5
: 20 jan 2012 19:03
af TLJ
Du skriver H25 til iltstyring 15, og B60 max blæs 50 Iltstyring. Hvad mener du med det?
Der er ikke iltstyring på
Indstillinger af Baxi 2,5
: 20 jan 2012 19:10
af thy
TLJ » 20 Jan 2012, 19:03 skrev:Du skriver H25 til iltstyring 15, og B60 max blæs 50 Iltstyring. Hvad mener du med det?
Der er ikke iltstyring på
det er ting der ikke bruges uden iltstyring
H25 er minimumspausen ved iltstyring og bør være 15
b60 bør være 50
men begge tal/værdier bruges kun ved iltstyring.... men ændres de nu er de jo klar når/hvis iltstyring bliver monteret på sigt