: 06 jan 2012 09:14
af RasmusFynbo
Hej

Vi har haft en del problemer med overforbrug, som er ved at være løst (se mere her viewtopic.php?f=137&t=12182&start=60), men nu indfinder et nyt problem sig.
Vi har VVB-prioritering, og når VVB'en opvarmes tager det varmen fra resten af systemet, fordi vandet lettere løber igennem VVB'en end resten af systemet. Det er vel i og for sig som det skal være, men problemet er for tiden at kedlen aldrig bliver varm nok til at varme VVB'en op (den står på 57 grader). Kedlen ligger og roder på de 49 - 50 grader det meste af tiden. Kedel temp er sat til 65, pid er sat til 2,5 - 0,25 - 0 (som de fleste anbefaler herinde).

Fyret kører lystigt på 100% det meste af døgnet og alligevel står vi op til ca. 16,5 grader (altså i de uger hvor det har blæst og regnet meget), oven i det er radiatorene halvkolde - altså i al den tid VVB'en bruger på at blive varmet op.

Jeg kan ikke rigtig skrue op for mere end 100% på fyret så jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal gøre? Er der indstillinger der vil gøre, at temperaturen naturligt vil stige.. Har selvfølgelig overvejet at sætte mætningen op (skrue tallet i autoberegning ned), men er nervøs for at rykke på den balance der tilsyneladende er opnået i fyret..

Men altså, nogen råd til, hvordan der kommer mere fut i fyret?
Mvh Rasmus

Kold kedel

: 06 jan 2012 09:29
af pille bruger
Når du har de problemer du beskriver skal du starte med at udføre guiden:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf

Så er mætninger, forbrænding mm. på plads,

Står din snegl for stejlt ?
Har du shunt på, og hvad står den på ?
Har du trækstabilisator på, og hvad står den på ?
Er de to plader mærket med rødt i guiden i kedlen ?
Ligger herden rigtigt ? (se billed i guide)
Har du to eller tre vejs ventil på vvb ?

Kold kedel

: 06 jan 2012 09:45
af RasmusFynbo
Hej Michael
Den guide kan jeg vist efterhånden udføre i blinde ;) Næh, hov, det er da en ny guide.. du plejer at henvise til en, der ser lidt anderledes ud - den her virker lidt mere avanceret :)

>Har du shunt på, og hvad står den på ?
mellem 42 og 45 (kan ikke huske hvilken af dem den står på)

>Har du trækstabilisator på, og hvad står den på ?
10 PA

>Er de to plader mærket med rødt i guiden i kedlen ?
Ja, de ligger der. Det er svært at ryste al asken ud af bunden, når jeg renser fyret og skakten er for smal til at jeg kan få støvsugeren derned. Så der ligger altid lidt aske i bunden.

>Ligger herden rigtigt ? (se billed i guide)
Hvilket billede hentyder du til? Jeg synes ikke rigtig jeg kan bevæge herden.. den bevæger sig i hvert fald ikke, når jeg gør den ren (jeg forstår herden, som værende den rist pillerne ligger på mens de brænder)

>Har du to eller tre vejs ventil på vvb ?
Det ved jeg ikke. Der sidder en måler lige ved en ventil til VVB'en inde i huset. Når VVB'en skal bruge varme slår ventilen fra og vandet løber ind. Når VVB'en har fået korrekt temperatur lukker ventilen og der løber ikke længere vand gennem VVB'en.

Kold kedel

: 06 jan 2012 09:56
af pille bruger
Du skal tage herden ud af brænderen.
Rengøre hylden under herden og lægge herden i igen.
Liger der aske under herden kan den ikke brænde pillerne rigtigt, og du får en forkert flamme.

På side 2, (mellem træk forhold tegning og tegning af plader tegnet med rødt),
er der en tegning af hvordan herden skal ligge rigtigt.

Sneglen skal også stå i en rigtig vinkel.
Ikke for stejlt.

Hvilken temperatur har du stillet vvb til, og hvordan måler du den ?

Kold kedel

: 06 jan 2012 10:10
af RasmusFynbo
>Rengøre hylden under herden og lægge herden i igen.
>Liger der aske under herden kan den ikke brænde pillerne rigtigt, og du får en forkert flamme.
Ok, jeg tror jeg fandt tegningen.. Den viser dog ikke hvordan det ser ud, når herden er placeret korrekt, men den viser hvordan man placerer herden.. Jeg var ikke klar over at man kunne tage den ud. Så lærte jeg det!

>Sneglen skal også stå i en rigtig vinkel.
>Ikke for stejlt.
Tror måske min står i mere end 45 grader. Hvorfor har den nogen betydning? Der er jo kørt autoberegning på det..

>Hvilken temperatur har du stillet vvb til, og hvordan måler du den ?
57 grader står VVB'en til - det styres slet ikke af fyret, men bare som en radiator der åbner og lukker, når den skal bruges vand. Montøren sagde, at det var den løsning han anbefalede når fyret og VVB'en står langt fra hinanden så der ikke skal gå et sensorkabel gennem jorden tilbage til fyret. Jeg ved ikke - synes han har givet os lidt mangelfuld rådgivning her og der.

Kold kedel

: 06 jan 2012 10:30
af pille bruger
Står sneglen for stejlt vil den lave en elevator dosering i laviner.
Sænk den gerne og laven ny autoberegning.
Du vil blive overrasket over forskellen.

Kold kedel

: 06 jan 2012 10:57
af RasmusFynbo
Fandt lige et billede i mit galleri af min stolt knejsende snegl... helt sikkert ikke 45 grader
Billede

Kold kedel

: 06 jan 2012 11:31
af pille bruger
Sænk sneglen, og klip meget af slangen.
Så bliver doseringen meget mere præcis.

Kold kedel

: 06 jan 2012 11:55
af Flemming DJ
En lavere temperatur til VVBen ligger lige til højrebenet - bare en temperatur på 50 (rigtige) grader vil være tilstrækkeligt, forudsat I så har varmt vand nok i praksis, da beholderen hurtigere bli'r tømt.

Men, det er jo symptombehandling. Michael lyder til at være inde i en god stime. :wink:

Min første tanke var også, at mætningen var for "tynd".

Kold kedel

: 06 jan 2012 12:05
af RasmusFynbo
Min første tanke var også, at mætningen var for "tynd".
Altså at autoberegning står for lavt? er det ikke det du mener med for tynd mætning?