Side 1 af 4

A-15 fejl ?

: 01 jan 2012 14:13
af marcohp
Godt nytår allesammen!

Jeg har i dag for første gang fået en fejl på fyret, nemlig A-15 som betyder, at røggastemperaturføleren er afbrudt eller defekt.

Er det noget jeg skal gøre noget ved eller har andre oplevet, at den godt kan lave lidt nytårsløjer og ikke nødvendigvis fejler noget? Alle tal ser ok ud på skærmen, så det lader ikke til der er noget i vejen ellers. Heldigvis opdagede jeg det, for ellers kunne her være blevet pænt koldt i løbet af aftenen :-( Fyret stopper jo ved denne fejl.

Jeg ville være meget taknemmelig for jeres gode råd og input.

Dejlig søndag til jer alle!

A-15 fejl ?

: 01 jan 2012 19:45
af Brandsen
Halløj i forum,

Det lyder desværre som en defekt føler.

Jeg formoder kedlen og røgrøret er rimeligt rene, så det ikke er korrekt røg temp er
kommet over 350 grader og dermed giver en korrekt A-15 alarm ?

Det du evt selv kunne starte med at kontrollere :
1) Strøm, at du har alle 3 faser inde på power printet, og check du har ordentlig stel forbindelse til jord
2) Printkortene, at der ikke er skidt og møg på bagsiden ( ellers rens med trykluft )
3) Alle ledninger er i orden, dvs ikke klemt eller 'gnavet'

A-15 fejl ?

: 01 jan 2012 21:32
af thy
hvor i landet bor du har feks en føler der kunne prøves.. hvis det er akut

A-15 fejl ?

: 01 jan 2012 22:18
af marcohp
Tak for jeres råd! Jeg har ikke haft fejlen siden til middag og er rimelig sikker på, at temperaturen IKKE har været så højt oppe. Det ville undre mig meget. Så om den er defekt, er ikke til at vide, når ikke den kommer med fejlen igen. Tror lige jeg ser tiden an og ser om den kommer igen.
Tak for dit fine tilbud, thy, men når ikke fejlen er der hele tiden, kan vi vel ikke vide os sikre, om den er defekt. Så en udskiftning ville vel ikke engang hjælpe? Hvad synes du?
Bor i Slagelse.

N.B. Har opdateret min profil med div. oplysninger :great:

A-15 fejl ?

: 02 jan 2012 11:22
af thy
hmm.. er alle turbolatorer monteret?
turbolatorrør renset med boremaskinebørste?
røgkassen tømt for aske?

A-15 fejl ?

: 02 jan 2012 11:52
af marcohp
Rørene er der, ja. Asken er tømt, men i røgkassen? Er det ikke bare inde i brændekammeret og bag rørene du mener? Jeg har endnu ikke fået afprøvet dem til boremaskinen. Har kun brugt den til håndkraft. Jeg har lige taget et billede af den ene som jeg tror kunne være til boremaskinen. Vil du lige be- eller afkræfte om det er den? Den er MEGET grov og hård i det.

A-15 fejl ?

: 02 jan 2012 11:59
af marcohp
Har lige renset røggastemperaturmåleren. Den var godt beskidt, så det kunne sagtens være den der har drillet måske. Den tidligere ejer har formentlig ikke gjort den ren nogensinde.

A-15 fejl ?

: 02 jan 2012 12:05
af Brandsen
Halløj i forum,

Yep, det er præcis den børste der skal anvendes på boremaskinen,
også kendt som gardin fjeder børste 8)

Og hey, der er en verden til forskel, om man bare trækker børsten gennem
røgrørene en del gange, eller om der anvendes boremaskine !

A-15 fejl ?

: 02 jan 2012 12:36
af Sømanden
Hej alle her

Interessant med sådan en fin børste, Hvem forhandler disse typer ?

A-15 fejl ?

: 02 jan 2012 13:37
af thy
kik ved hedestoker husk skaft