Havde lige taget mig et bad og satte mig en den lille sofa i stuen, hvorfra man kan se skorstenen. Så noget ud af øjenkrogen, troede det var noget nytårskrudt. Havde dog en mistanke... og ganske rigtigt 20 sekunder senere kom der 2 "ildfluer" mere op af skorstenen!! SÅ FOR SØREN... på med nogen bukser og ned og slukke fyret. Havde jeg mon skorstensbrand? :shock:

Heldigvis var der ikke ild i skorstenen, den var så fin, så fin. :P

Når men konklusionen... Mit røgrør var fyldt 2/3 op, hvilket giver en ret høj røggashastighed lige der. Dette er ihvertfald med til at bære en vildfaren træpille igennem det vandrette stykke og ud i skorstenen. Dertil kommer det at jeg har tunet fyret fra 9,2 til 12,5KW. Da fyret er for lille til huset, eller huset for stort til fyret, det må du selv bestemme. icon_cheesygrin.gif

Når men jeg har i sidste "re-map" af fyret lagt mere primærluft og mindre sekundær luft. Dette har åbenbart været nok til at kunne løfte små glødende træpiller ud af brænderskålen og op igennem kedlen.

Nu må jeg vist hellere få lavet nye indstillinger så vi begrænser den primær luft og give den noget mere sekundær luft.

Fyret holder nytår allerede...

: 28 dec 2011 19:17
af MichaelK
Giver det ikke en uhensigtsmæssig høj røggastemperatur, når Du ligefrem
kan blæser glødende piller op gennem skorstenen?


-Godt Nytår

Fyret holder nytår allerede...

: 28 dec 2011 19:21
af Lintz
Ildfluer i Nr. Tvede ????

Fyret holder nytår allerede...

: 28 dec 2011 19:22
af Fer
MichaelK » 28 Dec 2011, 19:17 skrev:Giver det ikke en uhensigtsmæssig høj røggastemperatur, når Du ligefrem
kan blæser glødende piller op gennem skorstenen?


-Godt Nytår
Det er ihvertfald en ny måde at definere røggastab på :)

Fyret holder nytår allerede...

: 28 dec 2011 19:25
af Brandsen
Halløj i forum,

Ildfluer er aldig godt, hverken i en skorsten, eller hvis de flyder op i r... på en krudtugle 8)

Har du ikke turbolatorer siddende ét eller andet sted mellem brændkammer og skorsten ?

Det lyder som om du enten har alt for meget power på din røg temp,
eller at skorstenen trænger til at blive renset for sod. Det er før set at
har man 'fise fyret' et stykke tid og dermed fået sod i røgrør og skorsten,
så kan man få ildfluer når stokeren rigtigt skal betsille noget, og specielt en dag
hvor vindretningen giver extra træk i skorstenen.

Fyret holder nytår allerede...

: 28 dec 2011 19:38
af Fer
Der er ikke tale om sod i skorstenen, det er fyrets konstruktion der gør at det er muligt for en let pile at blive suget med ud.

Der er ikke deciderede turbolatore, men der er ret svævert imellem klokkerne i røgrøret og røgrøret, plus der sidden en rense spiral. Men jeg kan godt se for mig at en træpille der ikke er længere end f.eks. 4mm når den kommer i brændkammeret kan pustes ud.

Løsningen er klar, der skal mindre primær luft, og mere sekundær luft, så er den prut ude af verdenen.

Fyret pausefyrer ikke og er med lambda sonde. Det soder derfor ikke til, da der altid er styr på ilt overskuddet. Min skorsten er grålig inden i.

Min røggas temperatur er ret høj når jeg har ydelse på de 12-13KW (Klart når den er designet til 9,2KW) Den ligger lige omkring 200 grader. Men det er ikke ligefrem faretruende højt, men højt for denne type fyr.