Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 20 dec 2011 20:44
af mikael1960
Hej Jeg er nu også ejer af et solvarme anlæg - 60 rør sydvendt, ca. 25 - 30 grader, 300 L vvb.
:)
Jeg har undret mig over flg.:

Temperaturen viser 41 - 55 grader oppe i fangerne om aftenen og om natten ???? :(
Temperaturen nederst i vvb er under 25 grader (men svinger lidt).
Der er et jævnt flow på 120L/timen.
flowmåler viser 3,5 m3 siden montering.
Pumpen viser konstant 53 - 55 grader vand.

Jeg vil mene at eks.vis temp i fangerne højst bør være omkring den samme som udetemperaturen om aftenen og om natten frem til solopgang (eller solen rammer panelerne). :(

1. Kan i udfra ovenstående bekræfte at der må være tale om en fejl ?
2. Kan i udfra ovenstående oplysninger pege på nogle mulige årsager ?
3. Kan i udfra ovenstående oplysninger udlede en eller anden form for overforbrug i kg træpiller ?

mikael

Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 20 dec 2011 20:52
af pille bruger
Så har du selv cirkulation i solfanger kredsen.
Sæt en kontra ventil ind i kredsen i cirkulations retningen.
Modstanden i den vil stoppe cirkulation når pumpen stoppes.

Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 20 dec 2011 20:56
af dannidines
hej Mikael,

har smeden ikke været forbi og kigge på installationen?!

jeg tror det er din 3-vejsventil som ikke drejer væk fra varmeveksleren så der skabes naturlig cirkulation på solsiden = sender varme / køler VVB ved at smide det op på taget..

en løsning vil være at gå ind i suncomfort styringen og kigge på indstillingerne for suppleringsvarme og for kølekreds.. tænker det må være variabler der som skal stilles.. ja og den manglende kontraventiler som vi talte om..

hvordan går det med fyret?!

Danni

Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 20 dec 2011 21:47
af mikael1960
Hej Danni - my man :-)
Jo tak - det går.. Det ser klart ud til at driften og forbruget er faldet - vi har ikke været hjemme de sidste par dage, så jeg fyldte siloen helt op inden vi tog afsted - med top og det hele... Men om et par dage skal jeg nok efterfylde igen - og så begynder der at tegne sig et billede.

Jeg går stadig og skruer lidt på radiator termostaterne for at få temperaturen ned.
Her er simpelthen for varmt - 23,7 grader. (det koster jo også ).

Jo, jeg har talt med smeden idag. Han har lovet at kigge ind mellem jul og nytår. (det er derfor jeg kunne tænke mig at regne lidt på hvor mange kg piller, der går til spilde oppe i luften).
Han kan godt se at der er noget der ikke stemmer.

mikael

Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 21 dec 2011 11:19
af Flemming DJ
Øh, SLUKKER din solvarmepumpe aldrig?

Du skriver noget om et "jævnt flow" på 120 ltr/t?
Umiddelbart synes jeg, temperaturen i fangeren også er for høj til bare at skyldes selvcirkulation.

Lad os bare slå fast, at et solfangeranlæg KUN skal arbejde, når temperaturen i fangeren er X grader højere end beholderen eller veksleren. Bare for en sikkerheds skyld. :wink:

Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 22 dec 2011 13:29
af Flemming DJ
Hvad mener du med det her (fra en anden tråd)?:

"Den kører stadig 120 L /timen, og den ligger ret jævnt på 3,5 - 4,5 kwh."

Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 22 dec 2011 13:34
af mikael1960
Hej flemming,

Det er solvarmestyringen, der viser 120l/h - og til højre for dette står der et antal kwh der varierer fra 3,5 - 4,5.

Betyder det at solfangerne leverer 3,5 - 4,5 kw? og at pumpen konstant kører 120 l i timen ?
Det lyder underligt når solfanger temperaturen er faldet til ca. 40 - 41 grader, og temperaturen nederst i min 300 L vvb er faldet så den nu viser 17 - 21 grader.?

Kære venner - jeg er forvirret... :-) - beklager meget (og jeg har lige fået at vide fra NBE at jeg ikke kan forvente at se en OPTIMA smed før medio februar (2012, trods alt .. haha).

mikael

Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 22 dec 2011 13:52
af Flemming DJ
Kører den pumpe altid, også om natten?

For så vil jeg sige, at der er noget, der er forbundet eller placeret forkert (følere).

Temperaturerne tyder på en produktion lige nu. Men, om natten skal der sågu være koldt i fangeren, hvis da ikke følerne er byttet om???

Igen: Kører solvarmepumpen om natten?

Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 22 dec 2011 14:20
af dannidines
Hej Mikael (og Flemming DJ)

For at fejlfinde, så tror jeg man skal prøve at slukke for strømmen til solfangerstyringen for at kunne konstaterer følgende:

1. Ændrer 3-vejs ventilen position?!
2. Fortsætter flow i flowmåleren

Såfremt flowmåleren fortsætter = selvcirkulation grundet forkert monteret veksler eller forkert indstiller 3-vejsventil

Stopper flowmåleren uden 3-vejsventilen ændrer position = forkert placeret føler, da pumpen stopper nu den ikke får strøm fra styringen som "tror der er varme produktion"

Stopper flowmåleren fordi 3-vejsventilen ændrer position = forkert indstillet/monteret 3-vejsventil som giver gennemstrømning til veksler når der er spænding på (evt. noget NC/NO eller A, B, AB placering...)

Mikael, det er ikke for at forvirre dig, men Flemming hvad siger du til de "fejl opstillinger" jeg skriver?! Jeg var forbi Mikael for at kigge på Scotten, men fik aldrig kigget på solfangeren udover jeg konstaterede en forkert temp i fanger samt flow trods klokken var sent...

Nyt Solvarme - forkert monteret ?

: 22 dec 2011 14:30
af mikael1960
Hej danni - det er helt ok - det du skriver er et forslag til en struktureret og step by step fejlsøgning - og tak for det.

mikael