Jeg ville høre hvor dybt, man ligger pexrør i et gulv der skal klinker på.
Jeg vil også gerne vide hvor langt man laver i mellem pexrørene (er det 20 cm) ?

Gulvvarme i pexrør

: 17 dec 2011 13:28
af Mike N
Afstanden er 2 masker på rionettet altså 30cm.

Dybten er vel omkring 5cm, midt i betonet.

Gulvvarme i pexrør

: 17 dec 2011 21:48
af Flemmingth
Går ud fra du lægger ca. 10 cm beton.
Dybde:
Rionettet klodses op. Man kan købe nogle plastic dimser til det (har jeg sidenhen fundet ud af :oops: ). Jeg savede en lægte op i 2 cm stykker og lagde dem under rionettene.
Inden jeg lagde rionettene svejsede jeg nogle pladestumper på. Efter udlægning af betonen, satte jeg slagboremaskinen med et sløvt murbor på pladestumperne og så fuld knald på boremaskinen. Aldrig har jeg set beton "sætte sig" så hurtigt :D

Gulvvarme i pexrør

: 18 dec 2011 08:24
af Bigfoot
ja ca 5 cm fra overfladen i betonen.... Og så to masker imellem rørene, altså 30 cm. Kør første rør en maske fra ydermuren. Så fordeler det sig bedst.
Og ja, man kan jo få de der plastskinner, som hæver rionettet. De kan købes på tømmerhandelen.

Gulvvarme i pexrør

: 18 dec 2011 11:35
af Skiveren
Jeg har en fortid som leder af en trælast, og pexrørene skal blot strippes fast til rionet, men husk at du skal anvende 6 mm rionet når der er talte om en gulvkonstruktion med gulvvarme....
Vedr opklodsningen af rionettet, kan du hører om tømmerhandlen har nogle kabelsten/ kabelbakkesten i beton, de passer i højden...