Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 21 nov 2011 21:49
af Nuller
Hey alle,
første vinter med et Passat Compact C1 og fyret kører som det skal.
Dog falder trykket i varmeanlægget ret hurtigt ned til ca. 1,1 bar efter der er fyldt vand på, og har på få måneders drift fyldt vand på ca. 4 -6 gange, så at trykket igen når op på ca. 1,8 - 1,9 bar.
Før opstart af fyret blev begge ekspansionbeholdere (2 x 25 liter) samt overtryksventilen udskiftet efter råd fra min VVS'er.
Men hver gang jeg fylder vand på for at få trykket op, så går der max et døgn og trykket er faldet igen, så nu fylder jeg ikke på så ofte mere.

Er det normalt at fylde vand på så ofte ?
Er ofte vandpåfyldning nødendigvis et tegn på utæthed i systemet ?
Eller forsvinder trykket bare af sig selv?
Gør det nogen forskel om at trykket ligger på ca. 1,1 bar ?

Håber nogen kan oplyse mig, da jeg ikke har megen forstand på varmeanlæg.

Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 21 nov 2011 21:56
af Bigfoot
hvorfor dælen har du lige 2 stk 25 liters ekspantionsbeholdere???

Men det kunne jo tyde på at dit anlæg ikke er luftet ordentlig ud endnu...
Hvordan er varmeanlægget opbygget, taler vi rene radiatorer, eller blandet med gulvvarme?? Og hvor stort er det, altså huset?

Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 21 nov 2011 22:07
af Nuller
Aner ikke hvorfor ... Der var 2 x 15 liter da vi flyttede ind, og VVS'en skiftede dem til 2 x 25 fordi han mente at det kunne være årsagen til fald i trykket, men det har ikke hjulpet. Alle radiatorer skulle være udluftet, men jeg det kan være vi skal tage en runde mere for at være helt sikker.

Stuehuset er på 168 m2 i 2 plan og gulvvarme i entre + badeværelse. Dertil en garagebygning på 100 m2 og ca. 50 ovenpå garagen.
Der kommer varme nok i alle radiatorer og gulvvarme, og jeg mener det er et 1-strenget anlæg.

Har det indflydelse på hvorfor trykket falder ?

Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 22 nov 2011 16:06
af mejeristen
Hvorfor 1,8-1,9 bar??
Hvor højt sidder øverste radiator?? 17-18 meter ov eksp.beh??!

Det er vel rigeligt med de 1,1bar sålænge der er varme på alle rediatorer!

Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 22 nov 2011 19:35
af Nuller
Hey Mejerist, du har en pointe, det tænkte jeg slet ike over. Den højste radiator sidder højst et par meter over ekspansionsbeholderene.
Jeg havde bare hørt at trykket skulle står lidt under 2 bar, så derfor fyldte jeg vand på når trykket faldt.

Men hvor forsvinder det vand hen, som bliver fyldt på anlægget ? Overtryksventilen mener jeg står til 2 bar og hvis trykket ikke overstiger det, så skulle den vel ikke lukke noget vand ud af systemet.

Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 22 nov 2011 19:49
af mikael1960
Interessant spørgsmål... Jeg lytter med her...
mikael

Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 22 nov 2011 20:06
af anderswitt
og du er sikker på at overtryk ventilen ikke bøvser 1,9bar koldt vand er vel mere end to bar varmt vand
og hvis du fylder koumune vand i anlæget udskilder det luft og derfor kan trykket godt falde

Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 22 nov 2011 20:11
af mejeristen
er du sikker på at den overtryksventil er helt tæt?
har du prøver at udløse den manuelt? kunne det tænkes at der sidder lidt skidt i den?

Hvis ikke det er sikkerhedsventilen der er utæt så er det enten en utæthed et eller andet sted eller luft fra det nypåfyldte vand, hvis du spørger mig.

Ku det tænkes at du har en aut. udlufter der er utæt? se efter "kalkudfældninger"
Hvad med en hane der er utæt evt. omkring spindlen?
Hvad med kedlen kunne der være en utæthed her?
hvad med selve systemet radiatorer, gulvvarme, rør osv er der evt en utæthed her?
Har systemet været trykprøvet?

Hvor mange liter indeholde systemet?

hvis du når frem til at der må være en utæthed, og du ikke kan finde den. kam du overveje at betale en " sporemand" for at finde utætheden!

Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 22 nov 2011 20:16
af Nuller
mmm det lyder meget fornuftigt, så egentlig så skal jeg bare lufte mere ud for at få trykket op igen frem for at fylde mere vand på.
så jeg behøver ikke at bekymre mig om utætheder i systemet hvis det hænger sådan sammen

Vandpåfyldning - hvor ofte ?

: 22 nov 2011 20:20
af mejeristen
Nuller » 22 Nov 2011, 20:16 skrev:mmm det lyder meget fornuftigt, så egentlig så skal jeg bare lufte mere ud for at få trykket op igen frem for at fylde mere vand på.
så jeg behøver ikke at bekymre mig om utætheder i systemet hvis det hænger sådan sammen

Hvem svarer du??


Hvis det er et lukket system skulle det ikke være nødv. at hælde vand på nå først det kører!

hvis der bliver ved med at forekomme trykfald må der forsvinde noget et eller andet sted fra :(