Side 1 af 4

Indstilling af baxi 4.0

: 18 nov 2011 22:48
af mr blake
ja jeg er noget grøn i det her baxi....

Så ville lige hør om der var en der havde et godt udgangs punkt op indstilling til granflis ????

det pt uden iltstyrring...

Indstilling af baxi 4.0

: 18 nov 2011 23:03
af thy
snoppi eller hvordan han skriver navnet kører med noget ligende...

Indstilling af baxi 4.0

: 18 nov 2011 23:04
af mr blake
Mon så ikke han melder sig på banen icon_cheesygrin.gif

Indstilling af baxi 4.0

: 19 nov 2011 17:34
af snubbi
hej blak
flis instillinger de er til 147+ værksted med 12-14 grader
blæser 47
snegl tid
høj 1,2
lav 0.4 --------lidt sener 0.6
ilt % 8 h+l
pause 10min



skal op til fyret lidt sener er i overgang fra piller til flis , så skal jeg liger kikke i bogen med de sidst tal

Indstilling af baxi 4.0

: 20 nov 2011 01:08
af mr blake
Super.... Det må jeg lige prøve imorgen..... :-D

Indstilling af baxi 4.0

: 20 nov 2011 12:15
af mr blake
De snegltider er godt nok noget lave syntes jeg.... kan lige sige at det er skovflis jeg fyre med.. ???

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 01:14
af snubbi
hej
de tal skal være laver med det ege flis(12MM) jeg køre med i øjeblikke ,jeg har ikke så mange m2
kunsten er at trimme den så langt ned at meget sjælden gå i pause og unden at en gå i a-1 alarm :great:

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 19:20
af mr blake
Ja den A-1 er jeg ved og være godt bekendt med... I det hele tage syntes jeg min rør temperatur ligger lavt også skal den jo ikke stå længe for at komme under de 90 grader...

Men det lykkedes vel en dag ;)

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 19:55
af snubbi
hej blake
du har ikke så mange m2 at varme prøv at sætte den til talene og så trim den lidt ned eller op med 0,1
afhængi om den går i a-1 alarm eller den går meget i pause nå den køre vil ilt % ligge mellem 8-13%
chek at din røg tempertur kommer op over 100grader.
pause 10min
instalatør meny
tid mellem snegle indføring 15---56
xx 40% luft med ilt styring
så klare iltstyringen resten
med de tal kommer min så langt ned at den går i høj drift en gang i mellem :great:
du har vel omrøre i siloen?

Indstilling af baxi 4.0

: 22 nov 2011 20:09
af mr blake
Jow har omrøring i kassen..
Nu her har jeg ikke været hjemme i 2 dage og har så tændt op i fyret og syntes den er længe om at komme op i temperatur, når man tænker på jeg ikke har mere at sku varme op... ????

Var lige nede og kigge og røg temp ligger kun på 115 og den køre på højdrift, 60 grader på kedlen og det er 2 timer siden jeg tændte op..... :?