Side 1 af 3

varierer utoligt meget i drift effekt

: 15 nov 2011 21:07
af Lars Jørgensen
Hej Alle

Jeg er ny som pillebrænder og har købt en black star kedel med scotte styring. Til at starte med brugte jeg temmelig mange piller da blæseren kørte max hele tiden, men efter et opstartservice besøg hvor jeg fik forklaring om styring mm. rensede jeg forleden kedlen 100 % og syntes at den efter rensning og ny justering af blæser varirer meget i drifteffekten i forhold til tidligere!!
Er der noget jeg har glemt at få justeret ind eller er jeg bare blevet mere opmærksom på fyret ???

varierer utoligt meget i drift effekt

: 15 nov 2011 21:11
af triumph
du skal have justeret pid værdier, du kan finde mange indlæg om dette

varierer utoligt meget i drift effekt

: 15 nov 2011 21:11
af pille bruger
Lars Jørgensen » 15 Nov 2011, 21:07 skrev:Hej Alle

Jeg er ny som pillebrænder og har købt en black star kedel med scotte styring. Til at starte med brugte jeg temmelig mange piller da blæseren kørte max hele tiden, men efter et opstartservice besøg hvor jeg fik forklaring om styring mm. rensede jeg forleden kedlen 100 % og syntes at den efter rensning og ny justering af blæser varirer meget i drifteffekten i forhold til tidligere!!
Er der noget jeg har glemt at få justeret ind eller er jeg bare blevet mere opmærksom på fyret ???
Hej igen Lars.
Hvis du har fulgt guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Så er det helt normalt at den varierer i driften, for det skal den.
Den tilpasser efter behovet for varme.

varierer utoligt meget i drift effekt

: 15 nov 2011 21:20
af Lars Jørgensen
Hej Michael

Den vejledning er fulgt og det brænder såmænd fint men varirer i drift fra 10 til 70 % og et kedel temperatur mellem ca 53 og 63 grader inden for omkring 15 minutter.

Den med pid værdier er jeg slet ikke med på og må hellere søge lidt om dette emne så jeg ikke får lavet mere skade end gavn.

varierer utoligt meget i drift effekt

: 15 nov 2011 21:23
af levi
Lars Jørgensen » 15 Nov 2011, 21:20 skrev:Hej Michael

Den vejledning er fulgt og det brænder såmænd fint men varirer i drift fra 10 til 70 % og et kedel temperatur mellem ca 53 og 63 grader inden for omkring 15 minutter.

Den med pid værdier er jeg slet ikke med på og må hellere søge lidt om dette emne så jeg ikke får lavet mere skade end gavn.
Hvad står PID til i din styring ?

varierer utoligt meget i drift effekt

: 15 nov 2011 21:24
af pille bruger
Lars Jørgensen » 15 Nov 2011, 21:20 skrev:Hej Michael

Den vejledning er fulgt og det brænder såmænd fint men varirer i drift fra 10 til 70 % og et kedel temperatur mellem ca 53 og 63 grader inden for omkring 15 minutter.

Den med pid værdier er jeg slet ikke med på og må hellere søge lidt om dette emne så jeg ikke får lavet mere skade end gavn.
PID er er nørde ting.
Det tager tid at se ændringen, men her er nørde siden http://www.mhes.dk/ icon_cheesygrin.gif

varierer utoligt meget i drift effekt

: 15 nov 2011 21:28
af Lars Jørgensen
Mine Pid indstillinger:

P-led 5.1
I-led 0.5
D-led 10.0

Alle sammen nogle tal jeg ikke forstår :-(

varierer utoligt meget i drift effekt

: 15 nov 2011 21:58
af levi
Lars Jørgensen » 15 Nov 2011, 21:28 skrev:Mine Pid indstillinger:

P-led 5.1
I-led 0.5
D-led 10.0

Alle sammen nogle tal jeg ikke forstår :-(
Prøv at ændre dine tal til følgende.

P - 2,5
I - 0,25
D - 0

Det vil give en mere "rolig" drift :great:

varierer utoligt meget i drift effekt

: 16 nov 2011 13:18
af Flemming DJ
Jeg undrer mig lidt over, hvordan det kan være, justering af PID-værdier ikke er omfattet af et opstartsservice, når nu de er så sk*devigtige... :roll:

varierer utoligt meget i drift effekt

: 16 nov 2011 14:04
af dr_schlemer
Hmm... Hvilken maks-effekt har dit anlæg?

Jeg ville klart have samme problem, hvis ikke jeg justerede maks-effekten ned til f.eks. 40%*20kW = 8kW.

Jo koldere det bliver udenfor, jo højere sætter jeg maks-%'en.