Side 1 af 2

optima besøg fra NBE.

: 14 nov 2011 19:53
af Damsgaard
hej

jeg har nu kørt lidt med min woody. men syntes mit forbrug er højt.. ca 25kg piller om dagen.
har pt kun varme i 80m2 gulv som prøver at holde huset varmt (uden held)

men nu til mit spørgsmål: kan det svare sig med et besøg eller kommer de bare og laver næsten intet og køre derefter igen? og hvad mister jeg ved at give nbe min co2 besparelse?

Mvh Tom

optima besøg fra NBE.

: 15 nov 2011 19:06
af Damsgaard
ikke meget svar ?

optima besøg fra NBE.

: 15 nov 2011 19:44
af PeterMA
Damsgaard » 15 Nov 2011, 19:06 skrev:ikke meget svar ?
:oops:

Nu nævner du ikke hvad du selv har gjort for at nedsætte dit pilleforbrug, eller hvordan dit system ser ud.

Hvordan køre din brænder?
Hvordan ligger ydelsen på den?

Jeg monterede selv en Woody for snart et år siden, og jeg stod i lidt den samme situation som dig, men valgte at få styr på det selv, altså, indregulere fyret.
Det er nu ikke så svært, og hvis du får indreguleret det, så kan du også gøre det næste gang du skifter pillemærke, eller der sker en ændring i de piller du bruger 8)

Og det med at aflevere sin co2 kvote, det har jeg ingen ide om...

optima besøg fra NBE.

: 15 nov 2011 20:43
af Damsgaard
har indstildt blæs efter nbe´s manual. den ligger og køre omk 30-40% i drift nu..

optima besøg fra NBE.

: 16 nov 2011 17:02
af Damsgaard
her er mine nuværene indstillinger..

kedel temp. 60 over 4 under 5
vvb med prioritering 55grader
autoberegning står på 670g
mætning lav 6,91% høj 50,1%

min effekt 15%
p-led 2,5
I-led 0,50

blæser lav21% mellem 27% høj 31%
pulser 6,0

optima besøg fra NBE.

: 16 nov 2011 19:50
af PeterMA
Hej igen :twisted:

Med den setup vil jeg skyde på at ud har en del start og stop af din fyr?

Jeg havde valgt at ændre kedeltemp til 60grader 10 over, 5 under.

Jeg syntes også at dit P og I led er noget store.
Jeg køre selv med P på 1.5 og I på 0.25.
Ved at der er flere der køre med en P på 1.1 og en I på 0.1.

Prøv at ændre dine værdier lidt ned, og meld så tilbage :great:
Og også lige om dit fyr har mange start og stop :P

optima besøg fra NBE.

: 16 nov 2011 19:53
af PeterMA
Og lige en sidste ting, står din eksterne snegl meget stejlt?
Fordi min snegl levere en små 1100g, og den står måske i en vinkel af 35grader.
Måske skulle du lige prøve at lave en nu auto beregning :great:

optima besøg fra NBE.

: 16 nov 2011 20:17
af Damsgaard
kedel temp. har os lagt på 60-65 men ned justerede til det andet for at se om det kunne ændre forbruget..

men det er allerede ændret til de 60 igen +10 og minus 5 og pi er justeret til 1,5 og 0,25

så må jeg lige give den et par dage igen..

på forhand tak..

optima besøg fra NBE.

: 16 nov 2011 20:45
af hudle
det glæder jeg mig til at høre om så jeg lige kan få lidt erfaring med hvad andre gør og får af erfaringer..

optima besøg fra NBE.

: 16 nov 2011 21:56
af PeterMA
Jeps.
Men husk nu. Ikke 2 anlæg er ens, men jeg vil tro at du oplever en forbedret drift:)