Side 1 af 4

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 20:45
af Lund
Hvis mit fyr kører normal drift og vvb kommer for langt ned i temperatur, så står der "drift varmt vand" i stokerkontrol og så er det sket et par gange at kedeltemperaturen går alt for langt op ift. de 60 grader som skulle være max. Lige nu er kedeltemperaturen knapt 80 grader og fyret drøner afsted med 80% ydelse uden at geare ned. Hvad pokker er nu det for en ide???

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 21:09
af pille bruger
Ideen er god nok.
Når den kører vvb drift får den lov til at hæve max temperaturen.
Når vvb er varm skifter den tilbage til normal drift.

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 21:13
af Lund
Kan man ikke begrænse max temp? Jeg bryder mig ikke om at have den ret meget over 80 grader som den var på den anden dag

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 22:00
af pille bruger
Hvis kedeltemperaturen er stillet til 60 gr. så skal den da ikke komme over 80 gr.
Så er der noget der skal kigges efter.
Er følere monteret i dykrør eller under isolering ?

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 22:17
af Lund
pille bruger » 11 Nov 2011, 22:00 skrev:Hvis kedeltemperaturen er stillet til 60 gr. så skal den da ikke komme over 80 gr.
Så er der noget der skal kigges efter.
Er følere monteret i dykrør eller under isolering ?
Det sker udelukkende når der kaldes på varmt vand samtidigt med alm drift, ellers går den aldrig så meget som en grad over 60 grader selv om f.eks thermostaterne og gulvvarmen ikke kalder, så det er udelukkende når VVB drift går ind over normal drift.

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 22:33
af pille bruger
Lund » 11 Nov 2011, 22:17 skrev: Det sker udelukkende når der kaldes på varmt vand samtidigt med alm drift, ellers går den aldrig så meget som en grad over 60 grader selv om f.eks thermostaterne og gulvvarmen ikke kalder, så det er udelukkende når VVB drift går ind over normal drift.
Ja, det er der den må gå et stykke over indstillet kedeltemperatur.
Hvordan er følerne, i dykrør eller under noget isolering ?

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 22:36
af Lund
Følerne er i dykrør, jeg er smed så her fuskes ikke. Ja den må gå over ønsket kedeltemperatur når VVB kalder, men kan der ikke sættes et max så den ikke fiser derop ?

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 22:39
af pille bruger
Hvad står "Kedel Difference over" til ?

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 22:41
af Lund
5

Drift samt drift varmt vand driller

: 11 nov 2011 22:47
af pille bruger
5 kan til tider være for lidt.
Så skal der ikke meget overtemperatur til før den går i stop.
Den må gerne være 10 gr.
Det er vist også standard værdien.

Går fyret ud efter at den har fyldt vvb, eller kører det bare videre helt normalt ?
Jeg har leder efter en max temp begrænser new4