Side 1 af 2

start på fyringssæsson

: 04 nov 2011 19:03
af Bulldog
Jeg er kommet lidt på den....
Efter woodyen hele sommeren har kørt på ur, 2-3 starter i døgnet, har jeg nu deaktiveret urfunktion.
Jeg syntes bare ikke det kører som det plejer, jeg har justeret og justeret.
Min temp. er sat til 55 grader med max. 62 grader, hvor det stopper og en diff. på 20 grader.
Fyret optænder/slukker ca. hver time, dvs når den har nået bundtemp. på 35 grader, kører så i ca 20 min. og slukker ved de 62 grader.
Syntes ikke min 100 trins regulering virker ordentligt, da fyret ved feks. 57-58 grader stadig kører på 40-60 % ydelse, her mener jeg den burde regulere ned på feks. 10% ??
Nogen der har et bud på hvad jeg har stillet forkert i menuen/styringen ?????

god weekend til alle :great:

start på fyringssæsson

: 04 nov 2011 19:23
af pille bruger
Hvilken version chip har du ?

start på fyringssæsson

: 04 nov 2011 19:43
af Bulldog
pille bruger » 04 Nov 2011, 19:23 skrev:Hvilken version chip har du ?
Det har jeg ikke styr på, men woodyen er opsat for ca. 3.5 år siden

start på fyringssæsson

: 04 nov 2011 20:19
af pille bruger
Bulldog » 04 Nov 2011, 19:43 skrev: Det har jeg ikke styr på, men woodyen er opsat for ca. 3.5 år siden
Ok.
Du finder ud af det ved at slukke for fyret.
Tage strøm stikket ud.
Vente.
Sætte stikket i igen, og så står versions nr. i display et øjeblik.

start på fyringssæsson

: 05 nov 2011 00:00
af Bulldog
pille bruger » 04 Nov 2011, 20:19 skrev: Ok.
Du finder ud af det ved at slukke for fyret.
Tage strøm stikket ud.
Vente.
Sætte stikket i igen, og så står versions nr. i display et øjeblik.
OK,,,,jeg vender tilbage, foreløbig tak

start på fyringssæsson

: 05 nov 2011 21:17
af Bulldog
Chip nummer er 4.09
Iøvrigt har jeg reguleret fyret helt ned til 5 KW. og trods det kører fyret op og slukker??

start på fyringssæsson

: 05 nov 2011 21:24
af pille bruger
Kan det mon tænkes at din chip er blevet defekt ??
Jeg tror det, så en opdatering af chip til 4.99

Eller er det mon snavs i blæseren ?
5 kw. er nu også meget, hvis varmen ikke kan aftages.

start på fyringssæsson

: 05 nov 2011 23:36
af Bulldog
pille bruger » 05 Nov 2011, 21:24 skrev:Kan det mon tænkes at din chip er blevet defekt ??
Jeg tror det, så en opdatering af chip til 4.99

Eller er det mon snavs i blæseren ?
5 kw. er nu også meget, hvis varmen ikke kan aftages.
Jeg renser jævnligt, så der er ikke snavs i blæseren
5 kw er det ikke det laveste jeg kan sætte den til i styringen???
Det undrer mig at den ikke regulerer helt ned på feks 10, når den nærmer sig set punktet (max.) temp
og spekulerer om jeg et sted i styringen har begrænset denne styring 10-100 % ??

start på fyringssæsson

: 06 nov 2011 08:24
af pille bruger
Her er en side med manualer http://scotte.dk/product.asp?product=140
Så kan du jo sammenligne din version med en nyere.
Det var måske en god ide med en version 4.99 ?

start på fyringssæsson

: 06 nov 2011 09:32
af Bulldog
pille bruger » 06 Nov 2011, 08:24 skrev:Her er en side med manualer http://scotte.dk/product.asp?product=140
Så kan du jo sammenligne din version med en nyere.
Det var måske en god ide med en version 4.99 ?
Hej Michael
Tak for svar!
Har kigget lidt på manualer, men er ikke blevet meget klogere.
Tænker på om du kan henvise til en god servicemand, der kunne udføre et service og evt. optimeringstjek?
Ps. hvad koster en opdatering af chip fra 4.09 til 4.99??