Side 1 af 1

Hjælp til forståelse..

: 02 nov 2011 16:20
af Henrik6240
Ja vi roder lidt rundt i indstillingerne... Men det gik ikke så let..
Har et par spørgsmål..
Driftsydelse: er det hvor godt Pillerne bliver udnyttet eller hvordan skal det fortolkes??
Og hvad skal den ligge på for at det er optimalt?? 100%?

Håber der er en eller nogen der gider svare ;-)

Hjælp til forståelse..

: 02 nov 2011 16:42
af Dinsen
Ydelsen fortæller dig hvor meget af fyrets kapasitet du udnytter med dine nuværende indstilinger. Jeg mener at det bedste er når den ligger omkring 70-80% for så har fyret overskud til at varme en tømt vandvarmer op. Og hvis det bliver varmere kan det modulere ned uden at gå i pausefyring.

Hjælp til forståelse..

: 02 nov 2011 17:33
af Henrik6240
Var også det vi mente i første omgang men svigerfader mener at det giver et billede af hvor godt den forbrænder Pillerne. Altså at man konstant skal gå efter 100 procent og det er jo ikke rigtig...

Hjælp til forståelse..

: 02 nov 2011 18:38
af Dinsen
Henrik6240 » 02 Nov 2011, 17:33 skrev:Var også det vi mente i første omgang men svigerfader mener at det giver et billede af hvor godt den forbrænder Pillerne. Altså at man konstant skal gå efter 100 procent og det er jo ikke rigtig...

Hvordan skulle styringen vide det? Der er hverken iltsonde eller noget i den stil.

Hjælp til forståelse..

: 02 nov 2011 20:48
af redneck
For at indstille hvor godt man udnytter pillerne:

1. Der skal ikke komme røg op af skorstenen, men det skal være tæt på !
2. Stil luftmængden ned så det begynder at ryge op af skorstenen.
3. Derefter skruer du op for luften (lidt af gangen) Lad fyret køre nogle minutter, chek igen om der kommer røg. Fortsæt med dette indtil der ikke kommer synlig røg op af skorstenen. Så er fyret indstillet :) :)

Hjælp til forståelse..

: 03 nov 2011 08:33
af hahomi
Prøv at se den lange tråd i http://fyrteknik.dk/forum/viewtopic.php ... 9baa#p1360, der er der mange forklaringer på hvordan det hænger sammen og Dinsen har ret i at
Ydelsen fortæller dig hvor meget af fyrets kapasitet du udnytter med dine nuværende indstilinger. Jeg mener at det bedste er når den ligger omkring 70-80% for så har fyret overskud til at varme en tømt vandvarmer op. Og hvis det bliver varmere kan det modulere ned uden at gå i pausefyring.
I disse varme dage er ydelsen på mit fyr for det meste nede på ca. 30-40 % og det betyder ikke, at jeg kun udnytter energien i pillerne med 30-40 %, så ville der godt nok ligge mange ubrændte piller i kedelrummet.

Men hvad med konen, fik hun ikke styr på fyret? :wink:

mvh
Hardy