Side 1 af 1

Indstilling stoker #*!!¤#"?

: 30 okt 2011 13:19
af martin81
Har forsøgt i 3 dage og 3 nætter på at få det hjemmelavet stoker til at fungere nogenlunde hvad gør jeg dog forkert......??? HJÆLP.... jeg har opnået den temperatur jeg gerne vil have kedel: 52 til 70 grader svinger lidt røg ligger på 150 200 grader..... men men nu køre jeg på vedligehold så stiger temperatur til 90 grader og overkogtermostat slår ud og hvis jeg så prøver at ændre snegletid og sneglpause til mindre brænder det helt varmt tilbage i magasin kan ikke finde den GYLDEN mildevej........ :evil: :cry:

Indstilling stoker #*!!¤#"?

: 30 okt 2011 15:23
af Flunk
Hvad er det for en styring, hjemmelavet eller??
Billeder!!!
Det kunne lyde som om den ikke er tæt ved låge til pillebeholder?
Er det første gang du tænder op i den, eller har den kørt de tidligere år?

Indstilling stoker #*!!¤#"?

: 30 okt 2011 17:14
af martin81
det et courtz millenuim cd 12 styring Suntech har lavet... magasinet med piller skulle være tæt der glasbånd i låget... billede kan man ikke maile dem har ikke nået program til zip... er ikke it nørd.... eller stoker prof skulle jeg hilse og sige

Indstilling stoker #*!!¤#"?

: 31 okt 2011 10:11
af Flunk
Er det noget du har overtaget, eller har det kørt tilfredsstillende de tidligere år?

Indstilling stoker #*!!¤#"?

: 31 okt 2011 13:47
af Albert