Side 1 af 1

store udsving i kedeltemp ved VVB

: 29 okt 2011 10:36
af jabas
Hej
Jeg oplever store udsving i kedeltemp når mit fyr kører på VVB. Se evt. her:
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... b&hours=24
Jeg har et Scotte 16kW der fornyligt blev opgraderet til en Woody 6.67 med 2vejs VVB ventil. PID er 1.0, 0.1 (D findes ikke) så jeg synes det skulle være sat til lidt langsommere reaktion, men er det anderledes når den kører VVB? VVB-temp = 60, VVB-diff = 10, kedeltemp = 50, diff +/- =10
I PID menu står Effekt/min start = 7.

Jeg har en mistanke om at disse spikes som jeg oplever flere gange dagligt hvor kedeltemp når ~80grd giver mig et unødig højt forbrug og for mange start-stop. Jeg er lidt usikker på om det er noget der er introduceret ved chipsskiftet med en eller anden parameter jeg ikke har fået sat rigtigt.

Nogen gode råd på dette?

Mvh
Jacob

store udsving i kedeltemp ved VVB

: 29 okt 2011 11:53
af pille bruger
Når fyret kører vvb drift, er en større maks. temp. "indkodet"/tilladt i styringen.
Derfor vil du opleve at når ventilen åbner for vvb, stiger temperaturen i fyret.
Når vvb er varm nok lukker ventilen, og temperaturen i fyret vil stige/falde.
Her er der en periode hvor den tilladte over temperatur ikke får fyret til at slukke,
men fortsætte driften.

Du kan evt. hæve diff. over til 15 gr.