Side 1 af 2

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 27 okt 2011 22:24
af HAVOG
Hej

Jeg er lidt i tvivl om indtillingerne på min CPI12 skal ændres. Jeg fyrer med FLEXEAT og asken stikker min. 20cm ud af herden som stivnet lava. Og skal hakkes i stykker inden jeg kan støvsuge det op. Jeg mener ikke at FLEXHEAT piller skal lave så hård aske. Eller er jeg bare sart?


Mvh.

Henrik

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 28 okt 2011 06:21
af Bigfoot
det er før set med flexheat piller, at de laver en del slagger. Men det der lyder godt nok vildt.

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 28 okt 2011 09:15
af HAVOG
Jeg tænker om det kan være noget med at indstille det anderledes, til de forskellige piller. Men det burde det vel selv styre. Jeg troede ellers at FH pillen var rigtig god. I forgårs stak der 20cm askekage ud af brænderrøret, som også stak 20cm ind i brænderrøret - og den lukker vel for luften når den ligger der. Det er værst når der er høj ydelse på - så brænder det sammen til en kage.

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 28 okt 2011 13:26
af thy
kan du sænke ilt% på høj altså mindre luft

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 28 okt 2011 20:19
af HAVOG
Jeg ved det ikke..,, Det er helt nyt for mig med det her fyr..

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 28 okt 2011 20:22
af thy
HAVOG » 28 Oct 2011, 20:19 skrev:Jeg ved det ikke..,, Det er helt nyt for mig med det her fyr..

kenner ikke styringen så manual..

du har vel ikke fejet nogle piller op fra gulvet og puttet i det giver grums i asken :great:

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 28 okt 2011 20:57
af Bigfoot
Du kan under brændsel et sted, gå ind og ændre på forholdet imellem ilt og brænsel.
Jeg mener den står standart til 75%, altså 75% brændsel i forhold til ilt.

Ifald din styring er nyere, så skal du ind under iltstyring og så der ændre på manuelfaktor, og da skal den være højere, for at give mindre brændstof, for da er det en faktor for hvor meget ilt der skal være. Det er total forvirrende.... men sådan er det.

Men nu er mit kendskab til twinheat sådan, at det normalt brænder korrekt, men at hvis pillerne er noget lort, så er forbrændingen derefter.
Er din iltstyring koblet til egentlig? For har før set at nogen slår den fra, hvorfor har jeg endnu ikke fattet. Men hvis tidligere ejer (det lyder som om du lige har overtaget huset med fyret eller sådan), har kørt med nogle alternative indstillinger, til f.eks savsmuld fra en minkfarm (et meget kendt fænomen her i nabolaget), eller våd korn. Ja så slår de iltstyringen fra, for det brændsel skal bare tvagsbrændses, og da roder iltstyringen for meget i det. Men det er mere på M20i'ere.

Du har en mulighed for at gå ind og gendanne alt, det kunne måske være en fordel, da en CPi'er kører ganske godt på standart indstillinger.

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 28 okt 2011 22:51
af HAVOG
Hej

Det er et helt nyt fyr jeg lige har sat op, og det kører på std. indstillinger. Men du mener at jeg kan kurrere slaggerne med lidt mere ilt i forhold til brændsel?

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 28 okt 2011 23:20
af thy
HAVOG » 28 Oct 2011, 22:51 skrev:Hej

Det er et helt nyt fyr jeg lige har sat op, og det kører på std. indstillinger. Men du mener at jeg kan kurrere slaggerne med lidt mere ilt i forhold til brændsel?
mindre vil jeg mene... det er dog ikke sikkert den går :oops:

CPI 12->FLEXHEAT laver "hård aske"

: 30 okt 2011 18:55
af Fer
Jeg har brændt 7-8 tons af uden slagger, men mit før har vist ikke tendens til det.

Hvis du har for meget luft som Thy foreslår brænder dit bål for varmt, og du kan have så høje temperature at asken smelter og bliver til slagge. (Jeg vil umiddelbart mene vi snakker over 1200 grader)