Side 1 af 2

åben ekspansion

: 19 okt 2011 19:41
af mille63
åben ekspasion.pdf
(8.65 KiB) Downloadet 176 gange
er lidt i tvivl om hvordan en åben ekspansionstank tilsluttes korrekt.. jeg har vedhæftet en tegning som jeg tror den skal tilsluttes men vil gerne høre jeres mening om det er korrekt!
:|

åben ekspansion

: 19 okt 2011 20:26
af Zarge
Hvorfor vil du kun udnytte halvdelen af kapaciteten i beholderen? Det er jo det du i praksis får ud af at bruge studsen i siden og proppe den i toppen...;-)

åben ekspansion

: 19 okt 2011 20:36
af mille63
mener at der skal være plads til at vandet udvider sig når det bliver opvarmet - måske man kunne sammenligne det med bilens ekspansionsbeholder,, den fyldes jo også kun halvt op -

åben ekspansion

: 19 okt 2011 20:43
af Zarge
Det har du skam også ret i, men problemet er jo at når vandet udvider sig, så vil det blive presset ud gennem afløbet, istedet for op i den "tomme" del...
Kan du følge mig?

åben ekspansion

: 19 okt 2011 20:46
af famdue
Overskud løber ud af beholderen. Det opdager du når der kommer varme på.

Derfor det hedder en åben ekspansion. vandet står i forbindelse med den omgivende luft. Til forskel fra en lukket ekspansion.

Carsten

åben ekspansion

: 19 okt 2011 20:49
af mille63
ja det kan du skisme have ret i... men rådet med at lukke toppen af fik jeg fra et større vvs firma ... hmm
Når jeg kikker på den gamle ekspansionstank der sad på loftet var der godt nok også overløb midt på tanken og toppen lukket af...

åben ekspansion

: 19 okt 2011 20:51
af mille63
til carsten
jo jeg er klar over at overskuddet skal løbe ud af tanken men tvivlen går på om overløbsrør skal skrues på midt på tanken eller i toppen af tanken??

åben ekspansion

: 19 okt 2011 21:07
af pelle
Hej

Du skal lytte til Zarge.. Overløbsrøret op til toppen . :great:
Ved ikke med det større vvs firma... enten har de misforstået et eller andet eller også har du. Pænt ment. :)

åben ekspansion

: 19 okt 2011 21:31
af Ernst Drastrup
Ja Zarge har ret.
Men du kan også tilkoble ekspansionsbeholderen med "Varmelås".
Jeg finder lige et diagram, hvor du kan se det på.

Fordelen med en varmelås er.:
At beholderen bliver faktisk ikke varm.
Det sker ofte, hvis du køre lige op i bunden af beholderen,
der opstår selvcirkulation i dette lodrette rør.
.

åben ekspansion

: 19 okt 2011 21:49
af BWJ
Studsen i siden bruges almindeligvis som retur, sådan at man kan få cirkulation på beholderen og holde den frostfri i isoleringen, hvis den sidder på loftet hvor der er mulighed for frost.
Cirkulationen kan f.eks styres af en fjvr ventil i retur om vinteren, og lukkes om sommeren.