Side 1 af 2

Baxi 2,5 pausefyring

: 18 okt 2011 19:35
af Mr M
Pt. kører det meget på pausefyring og har fået en alarm A-1 og det har jeg løst ved at tage et par turbulatorer ud......men jeg synes der er ret mange træpiller i brændkammeret (ubrændte) - Hvordan får jeg min Baxi til at nedsætte mængden af træpiller ved pausefyring? :roll:

Ved normal drift er der ingen problemer - endnu. icon_cheesygrin.gif

Jeg har følgende indstilling på min Baxi 2,5

-40
høj 0,3
lav 0,1
p 0,5
ilt 7
au
****************
høj 15
lav 40
blæs 50

Baxi 2,5 pausefyring

: 18 okt 2011 19:40
af thy
den lave kan du ændre til 45 så se om røgtemp kan holdes ok så kan pausefyring udsættes noget...

driftformsknap må ikke lyse

hvad er MIN sat til

Baxi 2,5 pausefyring

: 18 okt 2011 19:57
af Mr M
den lave kan du ændre til 45 så se om røgtemp kan holdes ok så kan pausefyring udsættes noget...
Med et par turbulatorer ude, så giver røgtemp. ikke nogen problemer - men jeg har lige ændret Lav 40.....til Lav 45.

driftformsknap må ikke lyse
Driftformsknap er slukket

hvad er MIN sat til
MIN = 15

Baxi 2,5 pausefyring

: 18 okt 2011 20:52
af Brandsen
Halløj i forum,

Hvis tidligere forslag ikke hjælper tilstrækkeligt, kunne jeg foreslå
at sætte ilt % ned fra 7 til 6, i hvert fald hvis du kører med flis, da
det jo er en F-model du kører med, i så fald måske endda ned til 5,
men altså kun på lav last 8)

Baxi 2,5 pausefyring

: 18 okt 2011 21:16
af Mr M
Det er en F-model, men bruger kun træpiller.

Baxi 2,5 pausefyring

: 22 okt 2011 18:21
af Mr M
Slet ingen der kan hjælpe?? :(

hvordan sætter jeg et billed?? :roll:

Baxi 2,5 pausefyring

: 22 okt 2011 20:59
af Brandsen
Halløj i forum,

Det er lidt svært når den kører meget i pausefyring, en Baxi 2.5 er jo lidt
rigelig stor til kun 300m3, men et pillestop vil måske kunne hjælpe dig.

Prøv at søge på pillestop, i Baxi forum her på Stoker Pro, og så lav helst
et i rustfrit stål, da de holder længere end et stop af almindeligt jern.

Med hensyn til billeder, så er der 2 faneblade under den box du skriver
dit indlæg i, det først hedder 'handling' og det andet 'Uplaod af vedhæftede filer',
der kan du uploade billeder 8)

Baxi 2,5 pausefyring

: 23 okt 2011 08:04
af Mr M
Dette er efter 1 uges drift

Baxi 2,5 pausefyring

: 23 okt 2011 09:02
af thy
Mr M » 23 Oct 2011, 08:04 skrev:Dette er efter 1 uges drift
kommer der luft ud af underlufteten...?

umidelbart ligger der ikke mere end der bør/skal for at under luften vil kunne brænde det korekt...MEN det ser ikke helt udbrændt ud...du har vel ikke haft en tilbagebrand, hvor der ikke har været tømt vand ud af luftkassen i bunden?

Baxi 2,5 pausefyring

: 23 okt 2011 20:51
af Mr M
thy » 23 Oct 2011, 09:02 skrev: kommer der luft ud af underlufteten...?

umidelbart ligger der ikke mere end der bør/skal for at under luften vil kunne brænde det korekt...MEN det ser ikke helt udbrændt ud...du har vel ikke haft en tilbagebrand, hvor der ikke har været tømt vand ud af luftkassen i bunden?
Ingen tilbagebrand...... og ja - der kommer luft ud i top, i siderne og i bunden.
Det er bare første gang, jeg har set SÅ mange træpiller i brændkammeret. :roll: