Scotten bliver stadig for varm!!!!
: 14 okt 2011 20:51
Hjælp hjælp. Det er stadig galt med kedeltemperaturen - frustrerende. Hvad gør jeg galt?
Min kedeltemperatur bliver for høj, når vvb skal varmes op. Når temperaturen er lav i vvb går det ok, som om at vvb aftager varme. Men når temperaturen stiger i beholderen, stiger kedeltemperaturen temlig meget, og rimelig kritisk lige inden vvb-prioriteringen skifter til drift.
Ved 48-50 grader i beholderen, når kedeltemperaturen omkring 80 grader, og når beholderen er tæt ved de 55 grader, som vvb-prioriteringen er stillet til, slår overkogningsikringen ofte fra (til). Andre gange når styringen dog at lukke helt ned for brænderen, inden overkogningsikringen slår fra.
Returtemperaturen stiger også en del ved vvb-driften. Især ved høj temperatur i vvb er retur meget høj - som om der ikke aftages noget varme i vvb.
Alt kører fint ved drift. Men der aftager radiatorerne jo også varmen.
Det er en NBE 100 liters varmtvandsbeholder jeg har.
Lidt tal:
PID har jeg indstillet til 1.2 - 0.15 - 0
Kedeltemperatur: 58 grader
Diff: 10 grader
VVB: 55 grader
Diff: 5 grader
Fatter ikke helt hvorfor styringen ikke skruer ned for brænderen. Kører på en ca. 50% langt hen af vejen.
Burde den ikke skrue ned for flammen med den PID indstilling?
Min kedeltemperatur bliver for høj, når vvb skal varmes op. Når temperaturen er lav i vvb går det ok, som om at vvb aftager varme. Men når temperaturen stiger i beholderen, stiger kedeltemperaturen temlig meget, og rimelig kritisk lige inden vvb-prioriteringen skifter til drift.
Ved 48-50 grader i beholderen, når kedeltemperaturen omkring 80 grader, og når beholderen er tæt ved de 55 grader, som vvb-prioriteringen er stillet til, slår overkogningsikringen ofte fra (til). Andre gange når styringen dog at lukke helt ned for brænderen, inden overkogningsikringen slår fra.
Returtemperaturen stiger også en del ved vvb-driften. Især ved høj temperatur i vvb er retur meget høj - som om der ikke aftages noget varme i vvb.
Alt kører fint ved drift. Men der aftager radiatorerne jo også varmen.
Det er en NBE 100 liters varmtvandsbeholder jeg har.
Lidt tal:
PID har jeg indstillet til 1.2 - 0.15 - 0
Kedeltemperatur: 58 grader
Diff: 10 grader
VVB: 55 grader
Diff: 5 grader
Fatter ikke helt hvorfor styringen ikke skruer ned for brænderen. Kører på en ca. 50% langt hen af vejen.
Burde den ikke skrue ned for flammen med den PID indstilling?