Side 1 af 8

Pillefyr og gamle radiatorer

: 12 okt 2011 21:40
af RasmusFynbo
Hej
Jeg startede mit pillefyr for første gang i søndags, så jeg er helt grøn i denne branche, men håber der er andre med lign. problemer på dette forum.
Jeg har fået et 10 kw Scotte i en black star kedel, der står i et isoleret værksted. I bryggerset er en 110l Metro VVB.

Vores hus har et enstrenget radiatorsystem - dog fordelt på tre separate grupper med nogle radiatorer af ældre dato. Vi har dog også sat et par nye radiatorer op på første sal.

Vores problem er, at radiatorene ikke bliver ret varme (nogle bliver ikke engang lunke ved fuld gas), og den varme de får kommer virkelig langsomt. Vi er skiftet fra oliefyr, og det gik også langsomt (en halv time fra man skruede op til radiatoren blev rigtig varm), men radiatorene blev dog ret varme. Vi overtog huset i Maj, så vi har ikke brugt radiatorene ret meget under oliefyret. Radiatorene er som nævnt placeret på tre forskellige grupper og en af grupperne fungerer fint, de to andre fungerer rigtig skidt.

Jeg har luftet alle radiatorer grundigt ud, sikret mig at termostatstifterne virker som de skal, åbnet for alle ventiler der kan åbnes.
På pillefyret har jeg skruet kedeltemperaturen op på 70 grader (den stod på 60) - tænker at varmere vand nok er en god idé, og har ligeledes sat pumpestop på 70 grader. Fremføringspumpen kører på max, og trykket i systemet er sat til 1,5bar.. Har prøvet at sætte det en anelse højere, men er ikke sikker på, at det gjorde en forskel.

Jeg lægger især mærke til at temperaturen på tilbageløbsrørene på de store nye radiatorer (som har to lag) er meget kold, og at det højest er toppen af radiatorene der bliver lunke/varme.

Alt i alt en lidt ærgelig start på pillefyrseventyret, men måske er der nogen af jer der har nogle ideer til, hvad der kan være galt eller hvad jeg skal ændre på pillefyret?

Mvh Rasmus

Pillefyr og gamle radiatorer

: 12 okt 2011 21:44
af Zarge
Hvad sker der hvis du prøver at lukke for den ene gruppe som virker (tænker på om den smupper alt flowet fra de to andre...)

Pillefyr og gamle radiatorer

: 12 okt 2011 21:48
af RasmusFynbo
Nåja, det burde jeg nok have medtaget.. Jeg har prøvet alle kombinationsmuligheder, og det hjælper lidt hvis kun en gruppe kører ad gangen, men hvis den gruppe der kører ringest får hele flowet bliver de højest lunke.. Aner ikke hvor al den varme bliver af!

Pillefyr og gamle radiatorer

: 12 okt 2011 22:13
af Zarge
kan det måske være noget med at kedelshunten stjæler flowet?

Pillefyr og gamle radiatorer

: 12 okt 2011 22:48
af hvphvp
Prøv og tage termostater af.
Jeg havde det samme problem med et par stykker der ikke rigtig ville give noget varme fra sig,
Når du har fået termostaten af prøver du forsigtigt at "massere den lille tap", ved godt det lyder lidt plat ,
men de kan sætte sig fast

Pillefyr og gamle radiatorer

: 12 okt 2011 22:54
af pille bruger
Når det er et etstrengssystem, må pumpen ikke stå for højt.
Så ødelægges lagdelingen.
De radiatorer du har fået sat op på 1. salen, har du der fået de rigtige termostater ?

Pillefyr og gamle radiatorer

: 12 okt 2011 23:38
af ino

Pillefyr og gamle radiatorer

: 13 okt 2011 09:02
af RasmusFynbo
@Zarge
Det er nok ikke umuligt. Montøren har sat kedelshunten til 42 grader for at der ikke skal skabes kondens i kedlen, men som et forsøg vil jeg prøve at skrue den ned og se om det har en effekt.

@pille bruger
Så du mener ligefrem, at jeg skal skrue ned for pumpen?? Hvordan ødelægger det lagdelingen, det forstår jeg vist ikke..

@ino
Ja, sådan ser de nye termostater ud, men kun på de nye radiatorer.

Pillefyr og gamle radiatorer

: 13 okt 2011 09:05
af RasmusFynbo
@hvphvp
Ja, det har jeg også været igennem, men ingen af dem sat fast, så det er nok ikke problemet.

Pillefyr og gamle radiatorer

: 13 okt 2011 09:22
af pille bruger
RasmusFynbo » 13 Oct 2011, 09:02 skrev: @pille bruger
Så du mener ligefrem, at jeg skal skrue ned for pumpen?? Hvordan ødelægger det lagdelingen, det forstår jeg vist ikke..
Normalt er der i moderne huse et 2 streng system.
Et rør til fremløb - det varme vand
Et rør til retur - det afkølede vand.

I gamle huse kan der være et 1 streng system, hvor både fremløb og retur løber i det samme rør.
Sættes pumpe hastigheden for hurtigt i dette system blandes det varme vand med det kolde,
og der er kun lunken vand i systemet.