Tryk på Trykekspansion anlæg

: 10 okt 2011 12:30
af Offie
Jeg er snart ved at være færdig med opsætning af mit Scotte pillefyr.
Og jeg skal have trykekspansion på.
Hvordan skal jeg sætte tryk på systemet?
med kompressor eller anden metode
og hvor er det best at sætte tryk på?
på beholder med autoventilen i bund eller skal det være på påfyldingstudsen?
og hvor meget tryk.
jeg har købt en 25 l beholder og 2.5 bar sikkerhedsventil

Tryk på Trykekspansion anlæg

: 10 okt 2011 12:44
af Aussieboy
trykket bliver lavet når du fylder vand på, din ekspansion skulle gerne være med at fortryk på når den er ny.

Tryk på Trykekspansion anlæg

: 10 okt 2011 14:21
af klinten
Et godt råd er at fylde på langsomt, så er der større chance for at få flyttet luftboblerne med op i toppen af systemet, og forhåbenligt ud af en aut. udlufter.

Tryk på Trykekspansion anlæg

: 10 okt 2011 15:03
af Offie
Ja et fortryllet på 1.5

Tryk på Trykekspansion anlæg

: 10 okt 2011 15:37
af John Skov Jensen
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.


/John

Tryk på Trykekspansion anlæg

: 10 okt 2011 16:42
af BWJ
Tommelfingerreglen for dimensionering af trykekspansionsbeholdere i centralvarmeanlæg er at beholderens "pålydende" størrelse skal være 10% af det samlede anlægsvolumen.

Vandets reelle udvidelse er sikkert under 5%, men da en trykekspansionsbeholder ikke bliver mere end måske halvt fuld, før anlægstrykket når 2,5 bar, som er det typiske åbn ingstryk for sikkerhedsventilen i et centralvarmeanlæg, skal beholderstørrelsen vælges ud fra de nævnte 10%.

I praksis kan man, i anlæg med buffer nøjes med at tage hensyn til bufferens volumen, som udgør langt størstedelen af anlæggets vandvolumen.

Dit fortryk skal være 0,5 bar + 0,1 bar x anlæggets højde, så er du godt kørende.

Tryk på Trykekspansion anlæg

: 16 okt 2011 08:04
af John Skov Jensen
BWJ » 10 Oct 2011, 16:42 skrev:Tommelfingerreglen for dimensionering af trykekspansionsbeholdere i centralvarmeanlæg er at beholderens "pålydende" størrelse skal være 10% af det samlede anlægsvolumen.

Vandets reelle udvidelse er sikkert under 5%, men da en trykekspansionsbeholder ikke bliver mere end måske halvt fuld, før anlægstrykket når 2,5 bar, som er det typiske åbn ingstryk for sikkerhedsventilen i et centralvarmeanlæg, skal beholderstørrelsen vælges ud fra de nævnte 10%.

I praksis kan man, i anlæg med buffer nøjes med at tage hensyn til bufferens volumen, som udgør langt størstedelen af anlæggets vandvolumen.

Dit fortryk skal være 0,5 bar + 0,1 bar x anlæggets højde, så er du godt kørende.
hvor har du fået det info om fortryk?, det lyder forkert at en installation i et alm 2 plans hus med 3 meter højdeforskel skal have et fortryk på 0,5+0,1=0,6bar*3m=1,8bar. Et så højt fortryk giver ikke meget arbejdsområde inden en alm 2,5bar sikkerhedsventil åbner.

Tryk på Trykekspansion anlæg

: 16 okt 2011 15:03
af Jens
Den kan jeg opklare, det skyldes at indenfor matematikken er gangetegnet stærkere end plus og minus, - så i hans lille formel står der faktisk en parantes omkring " 0,1 bar * anlæggets højde". Den er blot underforstået, da det altid gælder.

Så resultatet af regnestykket er 0,5 bar + (0,1 bar/m * 3 m) = 0,8 bar

Tryk på Trykekspansion anlæg

: 16 okt 2011 18:10
af Offie
Så ved en højde forskel på 5 m skal jeg ligge på 1 bar

Tryk på Trykekspansion anlæg

: 16 okt 2011 19:26
af John Skov Jensen
jeg mener at den formel bwj kom med giver et for højt fortryk. Som skrevet er det statiske tryk + 0,1 bar tilstrækkeligt som fortryk. Men du må selvfølgelig gøre som du vil.

/john