Side 1 af 4

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 09:45
af steinmeier
Hej
Min kæreste og jeg købte for tre år siden et hus hvor der er installeret et Atmos Dc25s med tilhørende Akku tank.
i problemet ligger i at jeg har sidste vinter og her i opstart fasen gået og holdt lidt øje med nogle ting på anlægget, da jeg fandt nogle ting mærkeligt og har nu fundet ud af at der er noget galt.
der er en pumpe der gå fra fyr til tank den kan køre konstant, hvor i mod pumpen fra fra tank til varme anlæg er styret af en termostat der er placeret lige over ladomat 21 ventilen.

-Kan ladomat ventilen ikke til sluttes styringen på fyret eller skal den have sin egen strøm forsyning??
-og hvad med pumpen fra fyr til tank, kan den laves om så den bliver termo styret??
-og sidst kan pumpen til varmeanlægget gøres konstant ???

jeg vil senere prøve at lave et diagram og evt smide lidt billeder op at anlægget i fyrrummet.

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 09:55
af Havmand
hej,

Ja det lyder ikke helt rigtigt.
På Atmos er der under top-pladen (løsnes med de 2 skruer ved overkognings-rørerne) en klem-række, hvor ladomat skal tilkobles klemme 5 & 6 samt jord - mener det er nr. 3, men det kan du nemt se...
Så kører ladomaten når fyret kører.

Sidder der en ekstra pumpe på fra kedel til akkutank ?

Varmeanlæggets pumpe skal kører konstant - altså når du har varme på hytten :)

Håber det hjalp dig lidt nærmere

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 09:59
af steinmeier
Ja der sidder en ekstr a pumpe fra keddel til tank, har her i eftereret prøvet at undlade at starte den då er det somo om at ladomat kører rigtigt med mange tak for info om hvor det skal tilsluttes. overvejer at der på at tidspunkt skal en montør ud og kigge det efter...

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 10:19
af Havmand
Hmm... Hvor langt har du fra kedel til akkutank?
Kan du evnt. skitsere dit anlæg - så er det en smule nemmere at følge med :)

Aussieboy bor i Nykøbing, mener jeg det er, og han har også en Atmos... Det kunne være du skulle forhøre dig om du må se deres opstilling.

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 13:45
af steinmeier
har lige lagt en grov skitse af mit anlæg op får lavet et bedre senere

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 15:22
af Tom_AT
For mig at se, er det helt forkert strikket sammen. Returen fra huset skal på den anden side af Laddomaten, og helst direkte ind i tanken, i bunden.

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 15:39
af steinmeier
retur fra huset kommer på retur fra tank en meter før ladomat, har længe haft en mistanke om at det ikke var lavet ordenligt, idet at temp faldt for hurtigt i tank i forhold til hvad andre har fortalt mig.. men har efterhånden fundet ud af at der flere ting der er galt med det anlæg.
1: forkert montering af styring af ladomat.
2: varmeanlægspumpe er temp. styret.
3: pumpe mellem kedel og anlæg burde temp styres.

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 15:43
af Havmand
Hej,

Ja den er ikke helt logisk bygget op...

Vedhæftet er et diagram hvordan jeg har bygget mit anlæg op - Og det virker ! :great:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 15:52
af steinmeier
Havmand: vil det sige at du kun har en pumpe ud over ladomat???
nej det er ikke logisk bygget op, det er der intet der er i vores hus desværre.. v
ed kun at jeg bruger at for meget brænde til ingen verdens nytte, pga at der er fejl i det anlæg og bruger dermedogså mere strøm end nødvendigt :(

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

: 10 okt 2011 16:00
af Havmand
Ja, både og... Jeg har kun en radiator på for tiden, da vi er igang med at bygge om.

Den pumpe der er på diagrammet smider vandet rundt i hele hytten, og op i VVB når denne trænger til at blive varmet op, ellers kører vandet over til gulvvarme-styringen (hvor der så også sidder en pumpe og tæver vand rundt i gulvene.