Side 1 af 1

Ladeventil

: 18 maj 2011 11:27
af haderslev1234
Der er flere forskellige ladeventiler imellem kedel og tanke. Nogle kan man selv justere
og andre er forudindstillet. Hvad skal jeg vælge til f.eks. en Atmos kedel?

Ladeventil

: 11 jul 2011 10:16
af Ernst Drastrup
Du kan selv skifte termostaterne i både laddomat og termovar.

Ladeventil

: 11 jul 2011 13:51
af John Skov Jensen
Mig bekendt findes der ingen ladeventiler med justerbar termostat. Så jeg tror du blander begreberne termisk shunt og ladeventil. Hold nallerne væk fra de termiske shunte, der er flere horror stories end der er succes historier om dem.
Køb en Termovar ladeventil, det duer.
Oftes vil man vælge en med en 61 eller 72 graders termostat. En 80 graders giver ofte for høj fremløbstemperatur med en kun ganske lille margin op til kogepunktet.
Jeg har selv prøvet alle 3 versioner, en 80 graders gav så høj kedeltemperatur at min kølesløjfe udløste hele tiden, en 60 graders gav kondens problemer i min røggas køler. Derfor bruger jeg nu en 72 graders og det virker fint

/John

Ladeventil

: 02 sep 2011 12:16
af haderslev1234
Hej Ernst og John.

Tak for hjælpen, bli'r hele tiden lidt klogere:-)

Ladeventil

: 21 sep 2011 18:50
af haderslev1234
Og så lige lidt energinørderi...
Når der nu sidder en Grundfos pumpe på en Termovar, hvorfor f..... kan de så ikke fås i f.eks Alpha2
udgave. Der står at de bruger op til 90 watt, det er da temmelig meget strøm at sådan en pumpe
bruger om året!!

Ladeventil

: 21 sep 2011 23:28
af Tom_AT
Du kan skam også sagtens montere en alpha2 motor på. Men husk nu lige at pumpen jo ikke kører døgnet rundt.

Ladeventil

: 22 sep 2011 06:52
af John Skov Jensen