Side 1 af 2

pris på trykprøvning

: 08 maj 2011 21:46
af morgan
hej er der nogen der hved hvad det koster at trykprøve en BAXI MB-solo MK11 wllwe lignende fyr?
mvh Henrik

Re: pris på trykprøvning

: 09 maj 2011 08:14
af Flunk
Hvilket tryk skal den trykprøves ved?
Kan du ikke selv gøre det med et velegenet manometer.
Sørg for at det vand du fylder på har samme temp som omgivelserne, ellers ændres trykket som følge at afkøling/eller opvarmning af vandet under trykprøven.
Hvis du kan holde trykket i 1/2 time vil jeg mene den er tæt.
Du må aldrig trykprøve med luft.

Re: pris på trykprøvning

: 09 maj 2011 09:34
af Bri_Jac
hvorfor må der ikke trykprøves med luft?

Re: pris på trykprøvning

: 09 maj 2011 09:38
af Havmand
Luft er komprimerbart, og kan blive farligt hvis lortet springer, grundet for højt tryk...

Man trykprøver altid med vand, da dette er ukomprimertbart. Hvorfor der kun skal den mindste utæthed til for at trykket falder.

Re: pris på trykprøvning

: 09 maj 2011 09:50
af Flunk
Du skal sørge for at der ikke er luftlommer nogen steder i kedlen ved trykprøven. Den skal være helt udluftet, ellers er det svært at se et evt trykfald som følge af en lille utæthed.

Re: pris på trykprøvning

: 09 maj 2011 10:06
af Bri_Jac
Hvorfor skulle 'lortet' springe? hvis du trykprøver med samme tryk hvadenten du benytter vand elller luft - må der jo være lige stor risiko for sprænging?


Jeg kan stadig ikke forstå hvorfor jeg ikke må trykprøve med luft?

Kan godt se denne trykspand anvender væske...

http://www.dvcenter.dk/index/tilbehoer-1816#p38325

Re: pris på trykprøvning

: 09 maj 2011 10:40
af Albert
Man kan uden problemer bruge luft til trykprøvning.
Man fylder kedlen med vand og tilkopler herefter trykluft ,og pumper op til det tryk som er prøvetrykket fra fabrikken,det står på typeskiltet,lad den stå en times tid, er der svagheder i kedlen skal de nok vise sig.
Både luft og vand kan komprimeres,men det vil jo ikke ændre det tryk et manometer viser,man pumper til det ønskede tryk er opnået.
Ved den fremgangsmåde er der ikke noget der eksploderer,men vær opmærksom på,at hvis der opstår en lækage,så kommer vandet i starten ud med det tryk der er i kedlen,men det er næsten altid et lille hul eller en revne der viser sig,og ikke den store katastrofe som er beskrevet tidligere.

Re: pris på trykprøvning

: 09 maj 2011 10:58
af TaagMan
Bri_Jac » 09 May 2011, 10:06 skrev: Jeg kan stadig ikke forstå hvorfor jeg ikke må trykprøve med luft?
Definitionen på en eksplosion er "en pludselig frigivelse af energi". Når du trykprøver med vand kan du ikke rigtig bygge energi op i kedlen, altså sker der ikke noget hvis der går hul... hvis du derimod trykprøver med luft kan du bygge en helvedes masse energi op i kedlen, og hvis der går hul vil den energi pludselig blive frigivet... du skal selvfølgelig have lov at trykprøve med luft hvis du hellere vil det, men du risikerer at splitte dine ører ad...

Re: pris på trykprøvning

: 09 maj 2011 11:30
af Flunk
Jeg har tidligere arbejdet med at trykprøve både kedler og rørsystemer erhvervsmæssigt.
Kun hvis det absolut ikke kan lade sig gøre med vand, kan der af AT gives tilladelse til at bruge luft, man skal blot overholde nogle sikkerhedsregler.
Der må ikke være personer i nærheden.
Du kan altså ikke besigtige det trykprøvede under trykprøven. De personer der skal overvåge manometerstanden skal være placeret i seperat rum, eller bar beskyttelsesmur. o.s.v.
Det er ikke ulejligheden værd. Komprimeret luft indeholder meget energi.Vand kan IKKE komprimeres, og der kan ikke oplagres energi som også TaagMan skriver.
Hvad skulle fordelen ved at bruge luft også være?

Re: pris på trykprøvning

: 09 maj 2011 11:41
af Flunk
Luftlommer i kedlen under trykprøven vil virke lige som en trykekspensionsbeho0lder, dan vil holde trykket selv om der siver en smule vand ud, og du vil ikke opdage det.