Side 1 af 2

Godkendelse af trykexp.

: 12 apr 2011 11:22
af Havmand
Hej i fora,

Jeg har lige siddet og stenet lidt i manualen til mit gasfyr - 24 KW, som meget snart bliver pensioneret :)

Det er monteret som trykexp. med alt hvad der sig dertil hører, men i manualen står der MAKS 2,50 bar for centralvarmen... Bum bum... er trykexp. ikke normalt godkendt til 6 bar? (det er monteret af en VVS'er i tidernes morgen)

Jeg skal måske lige tilføje at huset er i 3 plan, og fyret står i kælderen...

Hvis 2,50 bar er nok til trykexp. så er der jo ingen grund til at købe de :evil:dyre 6 bars akkutanke :?

Re: Godkendelse af trykexp.

: 12 apr 2011 11:56
af viking48
Hej Havmand det har noget at gøre med vandsøjlen jo højere vandsøjle = højer tryk og da dit hus er i tre etager kan det godt være at vvs er har skønnet at den skal være på 6 bar

1 atm = 10,3323 m H2O = 101325 Pa
hvoraf
1 m H2O = 9806,63 Pa

pbund = 3,25·(9806,63 Pa) + 101325 Pa = 133196,53 Pa

Re: Godkendelse af trykexp.

: 12 apr 2011 11:59
af Fer
2,5 bar er rigeligt.. Du har en vandsøjle på knap 25 meter. 3 etager er vel omkring de 10 meter.

Re: Godkendelse af trykexp.

: 12 apr 2011 12:03
af Havmand
Hej,

Jeg er godt klar over at det kan holde og virker, men vil det være tilladt at montere en 2,50 bars akkutank og Atmos gasogen med trykexp. ?
For det ville da spare noget på finanserne, hvis en 2,50 bars tank er tilstrækkelig... Istedet for 6 bar

Re: Godkendelse af trykexp.

: 12 apr 2011 12:07
af Fer
Hvis den atmos er godkendt til trykekspansion så er der ingen ko på isen.

Re: Godkendelse af trykexp.

: 12 apr 2011 12:11
af Havmand
Hmm... total forvirret :)

Hvorfor kalder vvs-"eksperten" så deres 2,50bars tanke for trykløse ? - det giver jo ingen mening...
anywho... DV-center kalder sig ikke ekspert, men de har, så vidt jeg kan se, ingen tanke under 6 bar... der må jo være en årsag...
Og rabatterne taget i betragtning, så kan eksperten godt pakke ned !

Re: Godkendelse af trykexp.

: 12 apr 2011 12:13
af levi
En akkutank på 2,5 bar i prøvetryk er lige i underkanten på trykanlæg.

En 4 bars tank som min, - og det bedste er klart en 6 bars tank :)

En varmtvandsbeholder er f.eks godkendt til 10 bars drifttstryk, - men testet og godkendt til 16 bar (Metro og andre gode produkter).

En trykløs tank betyder den IKKE er godkendt til trykekspansion!

Re: Godkendelse af trykexp.

: 12 apr 2011 22:10
af mejeristen
Levi, er du inde i lovgivningen omkring tanke til trykeksp. og anlæg der er mont. med tryk eksp.??

Hvis ja må du meget gerne dele ud af din viden!!


Har selv et anlæg med trykeksp. min sikkerhedsventil åbner ved 1,5 bar og akku.tank er trykprøver til 3 bar er det mon lovligt?

Re: Godkendelse af trykexp.

: 12 apr 2011 22:29
af levi
mejeristen » 12 Apr 2011, 22:10 skrev:Levi, er du inde i lovgivningen omkring tanke til trykeksp. og anlæg der er mont. med tryk eksp.??

Hvis ja må du meget gerne dele ud af din viden!!


Har selv et anlæg med trykeksp. min sikkerhedsventil åbner ved 1,5 bar og akku.tank er trykprøver til 3 bar er det mon lovligt?
Jeg kan lige se om jeg kan få fat i noget "lovstof" på skrift imorgen, - som kan smides online :)

Jeg er 99 procent sikker på at tanke til trykekspansion MIN. skal være godkendt til 4 bars tryk, - og helst 6 bars tryk (Ifølge den producent jeg får tanke fra).

Jeg vender tilbage imorgen med et svar :)

Re: Godkendelse af trykexp.

: 13 apr 2011 19:27
af Havmand
Det lyder godt med lidt lovstof, Levi.. Så er vi på den sikre side :)