Side 1 af 2

Kondens

: 10 apr 2011 21:28
af -Max-
hmmm, nu er den gal igen igen.
jeg havde fyret slukket siden kl. 10 i morges. valgte kl. 14 at rense den og 17.30 begyndte den at køre, mest for det varme vands skyld.
Den kondenseret vildt i den første ½ time.

Jeg har haft en del bøvl på det seneste med kondens/vandperle dannelse, som jeg syntes jeg fik under kontrol.
men idag var det slemt igen :(

for lige at ridse de sidste 14 dags forløb op:
Kondens dannelse har været reduceret til vandperle dannelse kun nederst på kedlen, indenfor det første ½ time
I dag, stop kl. 10, rensning kl 14, start kl. 17.30; kondens dannelse vendt tilbage men holdt op i løbet af ½ time, fordampet i løbet af 1 time.

Kondens/vandperle dannelse er kun inden for det ½ halve time, derefter tør det/fordamper.
Kondens/vandperle dannelse er kun når kedlen har stået stille i 3-8 timer.
kedlen er tør under drift (efter den halve time)
Kedlen er tør under stop/slukket tilstand (ligegyldigt hvor længe denne varer)
der er intet vand der løber uden for kedlen
Temperaturen i fyre rummet er som resten af kælderen, mellem 20 og 22 grader.
luftfugtigheden i fyrrummet er ligeledes det samme som resten af kælderen, ca 50-53%

Min retur kommer op på 46 grader i løbet af 15-20 min.
Shunt termostat til retur vandet er sat til 45 grader.
Kedlen når set punkt, 65 grader, i løbet af 35-40 min.
Gulvvarmen er slukket under stop/slukket tilstand og starter igen 1 time efter kedel start.

Jeg har én gang fået at vide her viewtopic.php?f=137&t=10199&start=10#p103899
at det nok ikke er noget at være nervøs for.
Det er nu ikke fordi jeg ikke tror på Frank, men dagens tur gjorde mig total desillusioneret.

Det eneste fælles træk er at i løbet af ½ time holder kedlen op med at kondensere efter at have stået stille i flere timer.

Kan jeg stadig regne med Franks svar?
viewtopic.php?f=137&t=10199&start=10#p103899

Er det normalt at kedlen mens den varmer op kondensere?
Kedlen er monteret Feb i år.

jeg fatter ikke hvorfor det her sker, så jeg håber at nogen kan får mig til at forstår, at det nok ikke betyder noget for kedlens holdbarhed. eller gør det?!

på forhånd tak

Re: Kondens

: 10 apr 2011 22:01
af abn
kan du ikke prøve at hæve returvandet til en lidt højere temp og se om det hjælper. Bare lige en idé som måske kunne hjælpe.

Re: Kondens

: 10 apr 2011 23:38
af -Max-
Hej
jo det kan jeg da godt, men når fyret er gået i stop over flere timer, så falder fremløbs og retur vandet jo i temperatur.
Min cirkulations pumpe stopper ved 50 grader.
Når fyret så starter op så har fremløb og retur vandet næsten det samme temperatur, ca 28-30 grader.
Inden for 30- 40 min er retur vandet steget til 46 og kedlen er 45-50 min om at når 65 grader

Så kan ikke rigtig se hvad det skulle hjælpe, men er villig til at prøve det.
Jeg må observere resultatet i morgen tidlig.

Re: Kondens

: 10 apr 2011 23:42
af levi
Jeg tror kondensen forsvinder efterhånden som du får rigtig gennemfyret kedlen, - den har jo kun kørt i ca. 4-5 uger, - en ny kedel kan godt kondensere indtil den er kørt helt ind :)

Giv den et par uger mere, - så stopper det garanteret helt af sig selv :)

Re: Kondens

: 10 apr 2011 23:51
af -Max-
levi » 10 Apr 2011, 23:42 skrev:Jeg tror kondensen forsvinder efterhånden som du får rigtig gennemfyret kedlen, - den har jo kun kørt i ca. 4-5 uger, - en ny kedel kan godt kondensere indtil den er kørt helt ind :)

Giv den et par uger mere, - så stopper det garanteret helt af sig selv :)
hmmm, altså den blev monteret i starten af feb.
I hele februar og næsten hele Marts kørte den 24/7

Så fik jeg mere overskud mht. at montere temperaturføler og tænke over, er det nu nødvendigt at den køre hele tiden?
og lige siden har den drillet mig.
Jeg fik så lidt kontrol over den her det sidste uges tid, men idag var den træls igen.

Jeg skal gerne se tiden an lidt mere, men den har kørt 9 uger nu, vi er på vej mod den 10. uge
tag gerne råddet til mig, og ser tiden an.
tak.

Re: Kondens

: 11 apr 2011 03:27
af Ollii
Vent med at starte cirkulation til du er oppe i temp. og bypass alle røgvendere i sanmme periode.

Re: Kondens

: 11 apr 2011 07:56
af -Max-
abn » 10 Apr 2011, 22:01 skrev:kan du ikke prøve at hæve returvandet til en lidt højere temp og se om det hjælper. Bare lige en idé som måske kunne hjælpe.
Det hjalp ikke meget med retur temperaturen. Hæv den op til 54 grader.
Kedlen er nu vendt tilbage til kun at danne vand perler i bunden.
Hvorfor den så kondenseret vildt igår, er mig en gåde.

Re: Kondens

: 11 apr 2011 07:59
af -Max-
Ollii » 11 Apr 2011, 03:27 skrev:Vent med at starte cirkulation til du er oppe i temp. og bypass alle røgvendere i sanmme periode.
Hej
Jeg ved ikke lige hvordan jeg skulle gør det.
Den starter automatisk, når fyret går fra stop/slukket tilstand til optænding.
det er sådan en her, monterert i bunden
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3342

hvordan mener du med bypass alle røgvender?

Re: Kondens

: 11 apr 2011 10:13
af pille bruger
I dit første indlæg skriver du at fyret er i kælderen.
Er fyret løftet lidt over gulvet, eller står det fladt på et kældergulv ?
Hvis du har højt grundvand eller et koldt cementgulv som står og afkøler bunden af kedlen,
kan det være forklaringen på kondens dannelsen i kedlen.
Så skal du jo opvarme bunden af kedlen + gulvet før du når drifts temperatur,
der hvor der er kondens dannelse.

Re: Kondens

: 11 apr 2011 14:39
af Jens
Hej

Grundlæggende mener jeg ikke du har grund til bekymring. Fordi din kedel kun er fugtig i den korte tid, der går inden returtemp er kommet op på de ca 45 grader.

Det er faktisk en naturlov at den skal danne kondens ved opstart, der er fugt i røgen og nogle dage er luftfugtigheden i luften til forbrændingen (luften i fyrrummet) måske også ekstra høj, - når denne fugtige luft møder en kold kedelside, så vil den afsættes som kondens.

Men da det kun er måske en halv time, så har det efter min mening ingen betydning for tæringer om at gøre, - når fyret lukker ned igen er den jo fin og tør.
Der hvor der opstår problemer med tæringer, er der hvor der køres med en permanent lav returtemp, således at kedlen altid er fugtig, og dermed står og sopper i fugtig aske indvendigt.

Du kunne måske hæve din retur til 50 grader, det ville gøre at den bliver tør lidt hurtigere, - det vigtige er jo at den er kun er fugtig i en kort tid og især at den er tør igen, når den lukker ned.
Og her til sommer kommer den måske til kun at køre meget kort, for at lave lidt varmt brugsvand, - og så vil det hjælpe med en lidt højere returtemp, - de 45 grader må siges at være meget tæt på minimum.