Side 10 af 11

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 28 dec 2010 22:39
af Bigfoot
levi » 28 Dec 2010, 22:34 skrev: Modtaget og krediteret i sidste uge :)
jeg takker og bukker

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 26 jan 2011 21:02
af John Skov Jensen
levi » 14 Dec 2010, 18:29 skrev:Interessant, - det vil jeg snakke med Esbe om imorgen, - jeg har fået en anden historie fra dem, - men det kan jo også være jeg har misforstået noget, - jeg er ikke en ørn til Svensk :)

Hvis der er noget om at VTC ventilen er bedre til formålet, - så er det dæleme klart den skal på lager :)

Tak for info Erik :)

Forresten Bigfoot, - du skal være velkommen til at sende VTA ventilen retur til mig, - så skal jeg nok kreditere den :)
Levi, fik du nogensinde den VTC ventil i dit sortiment??
Der er nok ikke mange der gider bøvle lige så meget for at få en termisk shunt til at virke som Bigfoot gjorde.
Som i øvrigt endte med at han helt skrottede løsningen med termisk shunt og monterede en kuglehane i stedet

/John

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 26 jan 2011 21:22
af levi
Jeg har hele tiden haft den viser det sig, - det er den her Esbe kalder for "VTC".

http://dvcenter.dk/index/esbe-vtc-termi ... der-p36430

Desværre er det ikke en stilbar shuntventil, - og det var jo sådan set det der var det smarte, - jeg har et par følere ude for at finde et ordentligt alternativ til "VTA-Ventilen".

VTA-ventilen er genial, - og kan bruges i mange sammenhænge, - hvis bare der var mere flow igennem den havde det været helt perfekt.

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 26 jan 2011 21:31
af levi
Det bedste bud må være.

http://dvcenter.dk/index/dvc-termostat-p36721

http://dvcenter.dk/index/dvc-ventilhus-lige-p36720

Det er også den løsning vi bruger på alle scotte/woody pillefyrene :)

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 26 jan 2011 21:55
af John Skov Jensen
Fungerer den løsning med en eller med to pumper??

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 26 jan 2011 21:57
af levi
John Skov Jensen » 26 Jan 2011, 21:55 skrev:Fungerer den løsning med en eller med to pumper??
I hvilken sammenhæng tænker du ?

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 26 jan 2011 22:00
af John Skov Jensen
Som fremløbsshunt fra akkutank til hus, til at holde fremløbstemperaturen nede på et forudbestemt niveau. Jeg syntes at kunne læse at flere ikke har kunnet få det til at fungere ordentligt med kun en pumpe

/John

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 26 jan 2011 22:05
af levi
John Skov Jensen » 26 Jan 2011, 22:00 skrev:Som fremløbsshunt fra akkutank til hus, til at holde fremløbstemperaturen nede på et forudbestemt niveau. Jeg syntes at kunne læse at flere ikke har kunnet få det til at fungere ordentligt med kun en pumpe

/John
Ja - når du har akkutank, - har du jo en ladeventil (Med pumpe) som sender varmen fra kedel til akkutank.

FRA akkutank ind til huset sidder der så denne shunt, - hvor der naturligvis også sidder en "anlægspumpe".

Der skal IKKE bruges 2 anlægspumper, - kun 1 :)

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 26 jan 2011 22:13
af John Skov Jensen
Ja, det var underforstået at det var anlægspumpe jeg mente.
Har det betydning om pumpen sidder på "akkutank siden" af shuntventilen eller på "hus siden" af shuntventilen.

Re: hvor præcis er en esbeventil

: 26 jan 2011 22:15
af levi
John Skov Jensen » 26 Jan 2011, 22:13 skrev:Ja, det var underforstået at det var anlægspumpe jeg mente.
Har det betydning om pumpen sidder på "akkutank siden" af shuntventilen eller på "hus siden" af shuntventilen.
Nu har jeg desværre ikke et tegneprogram :(

Men sådan her.

Akkutank, - shunt, - pumpe. - Dvs, pumpen sidder på "hus siden" og suger igennem shunten først, - når temp. er nået blander shunten vandet fra akkutanken og huset, - så du opnår settemp.

Husk en kontraventil på retursiden ind mod akkutanken (Imellem akkutanken og shunten på returen).

Hvis du ikke forstår hvad jeg skriver, - så kan jeg lave en håndtegning til dig :)