Side 10 af 11

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 21 feb 2017 10:46
af Michael123
Jeg kigger igen i manualen når jeg kommer hjem. Jeg har fundet en udgave på nettet og der står flg. som jeg mener er nøjagtig det samme der står i min:

"Setting the pump speed
The speed control for the circulation pump must be in
position 3. Position 2 is only used for boilers that produce
less than 25 kW.
Position 1 must not be used because the lower starting
torque at this speed cannot guarantee a good start."

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 21 feb 2017 10:58
af John Skov Jensen
Det lyder også rigtig fornuftigt, det der står ang trin 2 og 3.

Men den pumpeydelse der kræves for at holde netop din kedel i skak, med tilstrækkeligt flow, er selvfølgelig bestemt af fremløbstemperatur, returtemperatur, aktuel kedelydelse, og modstand i rørene mellem kedel og akku.
Derfor vil bogens anvisninger altid være "generelle" anvisninger
Prøv at stille pumpen på trin 2 og lad os høre om det hjalp på problemet :great:

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 21 feb 2017 11:08
af Michael123
Ok det prøver jeg når jeg kommer hjem. :great: Lige nu står den på 3.
Hvis nu fx strømmen går, det sker ikke så sjældent herovre på klippeøen, kan man så stadig fyre i den og i så fald så går jec ud fra at spjældet skal åbnes?

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 21 feb 2017 12:34
af John Skov Jensen
Anlægget vil være afhængig af både selvcirkulation på kedelvandet og at trækket i skorstenen er højt nok til at drive forbrændingen.
Så jeg vil mene det vil være meget svært at lave varme på dit anlæg uden strøm

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 22 feb 2017 11:08
af Zarge
Det ville jeg også være forsigtig med, når pumperne ikke kører tvivler jeg på kedlen kan holdes "kold"

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 22 feb 2017 14:34
af Michael123
Ja okay. Jeg fandt også et afsnit hvor det står:

"Der er altid en risiko for manglende el-forsyning eller pumpe fejl under kedel drift. Hvis dette sker om vinteren, skal indfyringen af brændsel stoppe."

Hvorfor mon kun om vinteren? (deres oversættelse er generelt dårlig og mangelfuld)

Der står også noget om nødkøling hvilket jo må være ekstraudstyr/ekstrainstallation:

"det er derfor Supergasogen kedlen er forsynet med en varmeveksler som tilsluttes koldvandsforsyningen via en ternoventil. Når temperaturen overstiger ca 95 'C åbner ventilen automatisk og belaster dermed kedlen med ca. 5 kW ekstra og dermed forhindres overkogning. En tilsluttet varmtvandsbeholder kan også anvendes som nødkøling - ved at åbne For varmtvandshanen."

Den varmeveksler de taler om det er vel det rør der sidder helt oppe på fyret og er gennemgående og går ud i begge sider. Vi i anbefale at få tilsluttet en nødkøling?

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 22 feb 2017 15:00
af John Skov Jensen
Ja, det er en god ting at have påmonteret.
I øvrigt et lovkrav hvis anlægget er tilkoblet trykekspansion

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 22 feb 2017 20:39
af Zarge
Åh ja, det er rigtigt, der er nødkøling på super modellen, min var en standart, uden sådan noget fint noget... :oops:

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 20 apr 2017 16:32
af Michael123
Michael123 skrev:
"Den streng der går fra kedelkredsen og med pil ind i solbeholder/vekselbeholder går den vej så længe kedel og laddomat kører. I det øjeblik at kedel og laddomat slukkes i sommerhalvår, så tændes den "omstridte" cirkulationsbeholder og trækker nu varmt vand op nede fra vekselbeholderen og flowet går nu den anden vej og tegningen skal så tegnes med pilene modsat, altså fra vekselbeholder til akkutank."
John Skov Jensen skrev:Så giver det god mening at flytte cirkulationspumpen uden for kedelkredsen, op over dit Tee
Jeg har nu inviteret min VVS'er over som skal rykke cirkulationspumpen (den blå), så den ikke længere sidder på kedel-strengen og skaber en flaskehals af mindre flow.
IMG_20170420_155715.jpg
Jeg skal bare lige være sikker at jeg forstår:
1) Cirkulationspumpen skal altså ned og sidde på det kobberrør (På billedet), som går fra/forbinder varmvekselbeholderen til akkutank via kedelstreng. Har jeg forstået det rigtigt?
2) Kedelstrengen er lige nu lavet af 1 1/4" rør, men jeg kan se det anbefales 2" rør for en 40 KW kedel. Nu er det sådan at studsen på akkutank er 1 1/2", så tror I det vil gøre en forskel om jeg får skiftet fra 1 1/4" til 2" rør på kedelstrengen? Lige nu er det nemlig bare at sætte et ca. 40 cm 1 1/4" rør ind når c.pumpen fjernes og ellers er det en hel del rør der skal skiftes (både frem og retur) hvis det skal udfærdiges i 2" rør.

Re: Orlan 40 KW installation færdig

: 20 apr 2017 19:56
af John Skov Jensen
Michael123 skrev:Michael123 skrev:
"Den streng der går fra kedelkredsen og med pil ind i solbeholder/vekselbeholder går den vej så længe kedel og laddomat kører. I det øjeblik at kedel og laddomat slukkes i sommerhalvår, så tændes den "omstridte" cirkulationsbeholder og trækker nu varmt vand op nede fra vekselbeholderen og flowet går nu den anden vej og tegningen skal så tegnes med pilene modsat, altså fra vekselbeholder til akkutank."



Jeg har nu inviteret min VVS'er over som skal rykke cirkulationspumpen (den blå), så den ikke længere sidder på kedel-strengen og skaber en flaskehals af mindre flow.
IMG_20170420_155715.jpg

Jeg skal bare lige være sikker at jeg forstår:
1) Cirkulationspumpen skal altså ned og sidde på det kobberrør (På billedet), som går fra/forbinder varmvekselbeholderen til akkutank via kedelstreng. Har jeg forstået det rigtigt?
2) Kedelstrengen er lige nu lavet af 1 1/4" rør, men jeg kan se det anbefales 2" rør for en 40 KW kedel. Nu er det sådan at studsen på akkutank er 1 1/2", så tror I det vil gøre en forskel om jeg får skiftet fra 1 1/4" til 2" rør på kedelstrengen? Lige nu er det nemlig bare at sætte et ca. 40 cm 1 1/4" rør ind når c.pumpen fjernes og ellers er det en hel del rør der skal skiftes (både frem og retur) hvis det skal udfærdiges i 2" rør.
1), Ja
2), Det er ikke nødvendigt med 2". 5/4" er fint til en 40kw