Side 10 af 12

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 07 feb 2012 14:23
af haderslev1234
Den ser sådan her ud.
Dog er retur fra huset sat lige 50 cm over retur til Termovar. Fremløb går ind øverst i toppen fra siden, ind i t-stykke med 2 bøjninger og tilbage til siden hvor den går i Termomix.
Diagram Biovarme.pdf
(360.7 KiB) Downloadet 99 gange

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 07 feb 2012 18:49
af John Skov Jensen
Jeg ved ikke helt om jeg har misforstået dit spørgsmål men jeg prøver lige at beskrive hvordan jeg tror dit anlæg virker sådan som det er skruet sammen i dag

Vi antager at akkutank er fyld op med 90 grader vand i toppen
Kedel er kold og slukket
Fremløb til hus er det samme som akkutanktop dvs 90 grader

Vi antager at akkutank er halv fyldt op med 90 grader vand i toppen
Kedel er kold og slukket
Fremløb til hus er det samme som akkutanktop dvs 90 grader

Vi antager at akkutank er halvt fyldt op med 90 grader vand i toppen
Kedel er netop startet op og fremløb fra kedlen er 60 grader
I dette tilfælde ville jeg tro at fremløb til hus er det samme som kedelfremløb dvs 60 grader, eller??

Vi antager at akkutank er halvt fyldt op med 90 grader vand i toppen
Kedel er i fuld drift, og fremløb fra kedlen er 80 grader
I dette tilfælde ville jeg tro at fremløb til hus er det samme som kedelfremløb dvs 80 grader, eller??

Vi antager at akkutank er halvt fyldt op med 60 grader vand i toppen
Kedel er i fuld drift, og fremløb fra kedlen er 80 grader
I dette tilfælde ville jeg tro at fremløb til hus er det samme som kedelfremløb dvs 80 grader, eller??

Jeg vil umiddelbart syntes at det ville være bedre at fremløb fra kedel og fremløb til hus var to separate studser. Fremløb fra kedel som det er vist på tegningen og fremløb til hus der hvor ekspansionsbeholderen er tilsluttet på tegningen.
Fordelen ved denne tilslutningsmåde er at fremløbet til huset er uafhængig af temperatur på kedelfremløb og at man udnytter det vand der er helt oppe i toppen af akkutanken

/John

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 07 feb 2012 18:56
af John Skov Jensen
kallerupgård » 04 Feb 2012, 17:15 skrev:Det kunne være rart at høre fra en med atmos 50 kw som kan få den op over 80 grader.
Min den ligger lige på 78,5 når der bliver fyret igennem indtil akku er varm.


mvh christian
Sådan ser termometerne ud når min bette DC22S er i fuld sving.
07022012033.jpg
Mens dette billede blev taget lavede kedlen 39 kw, så en 50 kw kedel burde kunne tvinge fremløbet endnu højere op

/John

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 08 feb 2012 08:38
af haderslev1234
Til John.
Jeg glemte vist at skrive at der er en automix på som står på 60 grader, så det vil jo være max. temp. Jeg har forstået at fordelen ved den inst. jeg har, er at huset får første varme ved fyring og derefter buffertanken. Og med de kuldegrader vi
har p.t er det svært at holde en høj temp. natten over desværre

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 10 feb 2012 17:14
af abn
haderslev1234 » 08 Feb 2012, 08:38 skrev:Til John.
Jeg glemte vist at skrive at der er en automix på som står på 60 grader, så det vil jo være max. temp. Jeg har forstået at fordelen ved den inst. jeg har, er at huset får første varme ved fyring og derefter buffertanken. Og med de kuldegrader vi
har p.t er det svært at holde en høj temp. natten over desværre
Mit er lavet som John foreslår. Altså 2 studser. Fremløb til hus er i toppen af tanken og fremløbet fra kedlen går ind i siden af tanken men helt oppe ca 5 cm fra top. Jeg har så monteret en tg termostat som først tænder pumpen til huset når at toppen af tanken er over ca 40 grader. Når jeg tænder op når fyret kun op på omkring 80 grader før at pumpen starter og der kommer varme rundt i huset. Og derefter fortsætter fyret til omkring 90 grader og bliver der(så længe jeg husker at fylde på) :)
Pointen er at selv om der er lavet med 2 studser, så får man stadig hurtig varme til huset. Dermed ikke sagt at det går ligeså hurtigt som det gør ved dig, men den fylder ikke tanken op før den afgiver til huset

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 10 feb 2012 17:30
af Zarge
Jeg har lavet i stil med abn,frem fra fyr, og frem til radiatore på hver sin studs i toppen, men har dog føleren til TG til at sidde ca 10cm nede i tanken... Det har jeg gjort for at sikre at når pumpen tænder, og alle radiatore skriger på varme (hvis huset er blevet koldt) så er der noget varmt vand at suge af, min tanke var at hvis der kun er "1cm varmt vand" så kunne der ryge noget koldt rundt, og det er der jo ingen grund til... Og det tar ikke mange minutter inden varmen når ned til føleren (tanken er en gammel 1200lts oval olietank, så den er jo rund i toppen, så der ligger ikke så mange liter...)

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 10 feb 2012 17:40
af abn
Zarge » 10 Feb 2012, 17:30 skrev:Jeg har lavet i stil med abn,frem fra fyr, og frem til radiatore på hver sin studs i toppen, men har dog føleren til TG til at sidde ca 10cm nede i tanken... Det har jeg gjort for at sikre at når pumpen tænder, og alle radiatore skriger på varme (hvis huset er blevet koldt) så er der noget varmt vand at suge af, min tanke var at hvis der kun er "1cm varmt vand" så kunne der ryge noget koldt rundt, og det er der jo ingen grund til... Og det tar ikke mange minutter inden varmen når ned til føleren (tanken er en gammel 1200lts oval olietank, så den er jo rund i toppen, så der ligger ikke så mange liter...)
Ja det er nok smart nok. Min er en 1500 liter rund der står på enden. Og et atmos der sparker r.. så ingen problemer der. Da jeg havde det gamle fyr kunne pumpen godt tænde og slukke nogle gange de første par timer når der var rigtig koldt.

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 10 feb 2012 17:44
af Zarge
Som sagt har jeg gjort det med det samme, så om det havde været nødvendiug ved jeg ikke, og ved nærmere eftertanke så gør det nok egentlig ikke den store forskel... Hvis pumpen hiver så meget så fyret ikke kan følge med, så frosvinder varmen vel også fra TG så den slukker pumpen igen, uanset om den har varmt vand nok... :oops:
Der skulle vist en føler mere, og noget hysterese til hvis det skulle gøre en forskel.... 8)

BARE GLEM HVAD JEG SKREV TIDLIGERE... new23

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 10 feb 2012 19:42
af abn
Zarge » 10 Feb 2012, 17:44 skrev:Som sagt har jeg gjort det med det samme, så om det havde været nødvendiug ved jeg ikke, og ved nærmere eftertanke så gør det nok egentlig ikke den store forskel... Hvis pumpen hiver så meget så fyret ikke kan følge med, så frosvinder varmen vel også fra TG så den slukker pumpen igen, uanset om den har varmt vand nok... :oops:
Der skulle vist en føler mere, og noget hysterese til hvis det skulle gøre en forskel.... 8)

BARE GLEM HVAD JEG SKREV TIDLIGERE... new23
Det er altså lidt træls når man, mens man skriver et indlæg, sidder og bliver klogere eller måske nærmere i tvivl om hvad man tidligere skrev er rigtigt icon_cheesygrin.gif HAR SELV PRØVET DET

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 10 feb 2012 19:58
af Zarge
Ja, man sidder pludselig og tænker efter... Det kan ikke anbefales... Det gir bare røde øre... :oops: