Side 9 af 12

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 11 okt 2022 07:48
af HenrikBach
thy skrev: 10 okt 2022 11:45Ja prøv 7
Ja, det gik så heller ikke. Den meldte A1 her til morgen og brandkammer så sådan her ud
Brandkammer
Brandkammer
Fejlkode
Fejlkode

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 11 okt 2022 11:26
af thy
HenrikBach skrev: 11 okt 2022 07:48 Ja, det gik så heller ikke. Den meldte A1 her til morgen og brandkammer så sådan her udIMG_20221011_070944.jpg
IMG_20221011_070937.jpg
Igen gået ud på pausefyring du må ned på 6 min

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 11 okt 2022 14:27
af HenrikBach
thy skrev: 11 okt 2022 11:26 Igen gået ud på pausefyring du må ned på 6 min
Det er ligegodt djævlens! 🤬
Ja, jeg prøver de 6 igen. 😊

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 11 okt 2022 21:50
af HenrikBach
Har hævet indføringen ved L til L0.5 fremfor L0.4 og så står den på MIN 6.
Startede den op igen da jeg kom hjem kl. 1530. Den havde en enkelt A4 fejl ved en 19 tiden tror jeg. Og så da den var kølet ned på 93 grader startede jeg den op igen og så har den egentlig kørt indtil nu, kl. 2149. Men selvom der intet forbrug har været, vand eller andet end gulvvarmen så var jeg lige ud at tjekke nu her, og så er den helt nede på 67~. Men ser ud til at køre som den skal. Nu må vi se i morgen. SET er sat til 75.

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 11 okt 2022 21:54
af thy
HenrikBach skrev: 11 okt 2022 21:50 Har hævet indføringen ved L til L0.5 fremfor L0.4 og så står den på MIN 6.
Startede den op igen da jeg kom hjem kl. 1530. Den havde en enkelt A4 fejl ved en 19 tiden tror jeg. Og så da den var kølet ned på 93 grader startede jeg den op igen og så har den egentlig kørt indtil nu, kl. 2149. Men selvom der intet forbrug har været, vand eller andet end gulvvarmen så var jeg lige ud at tjekke nu her, og så er den helt nede på 67~. Men ser ud til at køre som den skal. Nu må vi se i morgen. SET er sat til 75.
Tror der er noget lusket med fremløbsfølern

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 12 okt 2022 20:21
af HenrikBach
thy skrev: 11 okt 2022 21:54 Tror der er noget lusket med fremløbsfølern
Tænker du en fejl eller noget? 🤔... Har bare aldrig døjet med det da vi kørte træpiller?

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 12 okt 2022 20:24
af thy
HenrikBach skrev: 12 okt 2022 20:21 Tænker du en fejl eller noget? 🤔... Har bare aldrig døjet med det da vi kørte træpiller?
måske synes det er underligt den kommer så langt op i temp at A-4 kan komme frem

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 15 okt 2022 18:25
af HenrikBach
Status efter snart 2 døgn uden fejl:

Alarm + Drift:
-30
H1.2
L0.6
P05
7.5H
7.5L

Alarm + Menu:
110
H12
L40
b30
r0.0

MIN 5
SET 75

Asken er fin hvidlig og der er ingen store klumper af slagger. Stadig nogle små hårde "gryn", men tænker ikke det kan undgås.
Brandkammer
Brandkammer

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 15 okt 2022 19:55
af thy
Ser ok ud

Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav

: 16 okt 2022 18:35
af HenrikBach
thy skrev: 15 okt 2022 19:55Ser ok ud
Den lavede selvfølgelig en A1 her til morgen. 😑🤬