Side 9 af 9
Re: Løsning på sodringen ?
: 06 mar 2008 12:20
af Ulrik
Hjortsvang skrev:Nej det var ikke problemet.
Nu kører mit fyr sjældent i max drift, (kun når badet har været langt) og har i de få kolde perioder her i vinter oftest lagt omkring 25-40% - ellers ofte lavere ...
Kun ved max drift kan det godt se ud som om at den efter lukningen af de to rør kan bruge en anelse mere sekundær luft, men ellers virker det som om at forbrændningen er blevet bedre. Min aske er i hvert fald pænere med kittede rør. Bålet virker meget varmere nu (mere rødglødende at se på).
Tror effekten af den sekundære luft er rigtig god ved høj drift%, men til gengæld virker mit bål langt mere kølig at se på ved lav drift (mindre glød og flere slappe flammer), jo mere sekundær luft der er ...
Lyder det helt gak gak ?
Har tidligere prøvet ALLE mulige og Umulige indstillinger og gode råd, (også nogle som fungerede fint på andre fyr) men den f.... sodring, ville ikke sådan væk.
Men vil da godt selv kende grunden til, at den nu pludselig er væk, men der kan jo være flere faktorer der spiller ind.
Men er da mere glad nu end tidligere.
Hej Hjortsvang
Det lyder spændende at du har fået fjernet problemet.
Jeg kan se at du den 23. februar 2008 i et andet emne skriver at du har problemer med sodring.
Hvis du kan komme i tanke om hvad der er blevet ændret siden da, har vi jo løsningen på problemet.
Har du ændret indstillinger?
Har du fået nyt udstyr?
Re: Løsning på sodringen ?
: 06 mar 2008 14:48
af Hjortsvang
Hej Ulrik !
Ja hvis det bare var så enkelt !
Intet nyt udstyr her.
Har efterhånden skiftet indstillinger så mange gange .... og til sidst holdt jeg jo op med at notere, og har desuden her til sidst leget lidt med drift MED/UDEN røgvender+større røgv. plade
Resultatet blev at den orginale rv røg ind igen. Det hev så også min røgtemp noget ned. (Bypass er helt åben !)
Mit fyr kører nu - i forhold til tidligere - med en noget mere agressiv driftindstilling, og reagerer nu hurtigere på temp. fald i kedlen.
Kørte også tidligere m o2 under 9%
NU er den på 9,5% (har også forsøgt med højere % men det var ikke nødvendigt)
Min flamme er meget mere vild og urolig nu, men da jeg tidligere havde en (efter bogen) rolig og farverigtig flamme, ja da sodede mit kammer helt til.
Min eneste fornemmelse er at jo mindre blowergraf og ilt% er, jo mindre varmt bliver der omkring bålet
(vi kender det fra smedens blæsebælg) , og måske er det her at nøglen ligger .... ?
Men der kan jo også indstilles sindsygt meget med den styring, og mulighederne for at indstille noget møg, virker meget nemmere end at ramme noget rigtigt.
Men hvordan ser jeres indstillinger ud ? (Pid, blowergraf, delta .. osv)
Kunne være sjovt at høre.
Har desværre bare været heldig tror jeg, og kan desværre ikke lige selv finde årsagen - så vil af samme grund heller ikke spille alt for klog ;-)
PS: Da det var værst, kunne jeg fjerne store stykker sodring hver 2. dag.
Overvejede faktisk om både jeg og fyret skulle begynde på lykkepiller hæ hæ !!
Re: Løsning på sodringen ?
: 06 mar 2008 15:00
af Flunk
For t kunne sammenligne samtlige driftsindstillinger, skal der måske oprettse en specile tråd med et skema der kunne udfyldes.
Hvis alle indstillinger skal kunne ses, bliver det godt nok et stort skema, men jeg tror det er nødvendigt.
Her er mine indstillinger
Opstarts menu
Stoker puls 7 s
Stoker pause 50 s
Normal drift
Stoker puls 11 s
Stoker pause 20 s
Rensnings tid 3 timer
Rensning akt 30 s
Pause under 20 %
Tid under 5 min
Pause menu
Genstart 25 %
Stoker puls 9 s
Stoker pause 250 s
Efterløb 8 s
Andet
Start stoker nej
Manuel tid 13 m
Profil Piller
Output setting
Stoker 1 Stoker
Stoker 2 None
Blower Blower
Ignition None
Alarm out Alarm
Extern out None
Input setting
DI1 Låg åben
DI2 Termo motor
DI3 Ikke i brug
Restart mask 111
Exaust temp ja
Startup menu
Blower level 40 %
Start time 3 m
Opertaion menu
Blower time 1 s
Blower min 6 %
Folow blower ja
Min pulse time 1 s
Min o2 f/puls 3 %
Pause menu
Blower pause 20 %
Oxygen
O2 control ja
O2 100% 8 %
O2 point(x) 20 %
O2 point(y) 3 %
O2 usermenu ja
Other
Display type 1
Temp/o2 update 3 s
Hot Stoker Menu
Stoker temp aktuel C
Hot stoker 85 C
H.S. Puls 40 s
H.S. Pause 100 s
H.S. Disable Nej
Performance PID
Prop Band 28 %
Sampling time 30 s
Integral time 200 s
Derivative time 400 s
Regulator min 0 %
Regulator max 100 %
I-part start 40 %
P-part min -100 %
P-part max 100 %
D-part min -100 %
D-part max 100 %
Fuel PID
Prop Band 25 %
Sampling time 30 s
Integral time 240 s
Derivative time 0 s
Regulator min 1 %
Regulator max 100 %
I-part start 30 %
P-part min -100 %
P-part max 100 %
D-part min -40 %
D-part max 40 %
Blower graf
10 5,5 %
20 6,8 %
30 8 %
40 9,5 %
50 12,5 %
60 17 %
70 20,5 %
80 26,5 %
90 32,5 %
100 36,4 %
Ulrik skal måske flytte den til en selvstændig tråd ?