denjan skrev:Min styring er version 6.8x..

Og jeg er godt klar over hvad kedeltemperatur over og under betyder. Jeg fik bare en forklaring i går der gik på, at det havde en betydning, at denne ikke var sat så højt som den var..

Men det vil sige, at der kun er en ting, der kan indstilles på nu og det er blæseren ??

Er det forventeligt, at der skal ligge så mange piller på risten ?

Et andet input jeg har fået er at det nye riste er anderledes og det kunne overvejes at skifte til den gamle (herd).. Noget med luften. Har det noget på sig ?
Her er et forslag til indstillinger http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Den forklaring du fik i går passer vist ikke helt.
Temperatur over eller under er den grænse styringen skal holde sig inden for. ( slukke / tænde igen )
Hvor hurtigt den skal regulere bestemmes af tallene P og I.
Er der mange ubrændte piller på herden, kan det være pga. dårlige piller, eller for lidt luft.
Er det aske der er på herden, er det renseluften der skal op.
Gammel herd / ny herd, det har noget med temperaturen i forbrændingen, for luften kan jo reguleres ved alle typer herd.

Høj drift konstant

: 21 dec 2013 13:32
af denjan
OK.. Tak.. Min blæser står nogenlunde på standard; men hvis du mener at de mange piller skyldes manglende "luft" kan jeg jo justere blæseren op :)

Jeg anvender neova træpiller og selv om man kan være uheldig så har jeg brugt 2 paller uden den store forskel og de burde være af udmærket kvalitet. jeg prøver blæseren og ser om det hjælper..

Høj drift konstant

: 21 dec 2013 14:03
af pille bruger
denjan skrev:OK.. Tak.. Min blæser står nogenlunde på standard; men hvis du mener at de mange piller skyldes manglende "luft" kan jeg jo justere blæseren op :)

Jeg anvender neova træpiller og selv om man kan være uheldig så har jeg brugt 2 paller uden den store forskel og de burde være af udmærket kvalitet. jeg prøver blæseren og ser om det hjælper..
Piller er desværre ikke standard varer.
Jeg har prøvet at have 5 ens paller, og ikke to poser piller brændte ens.
Ja, der kan være stor forskel på piller på samme palle.

Prøv at sætte luften lidt op, og se hvad der sker.
Bliver det bedre, så fint, hvad sker der så hvis du går en mere op ??
Går det bare ikke, så sætter du den ned igen :great:
Når alt kikser, så kan du altid gå ud fra standard tallene.

Høj drift konstant

: 21 dec 2013 17:24
af pso
Jeg er enig med pillebruger i at temp over og under udelukkende er grænser for hvornår fyret skal slukke og tænde.
Når kedeltemp kan være 7 grader over og stadig kører 70% skyldes det udelukkende dine P I og D værdier. Eller:
Ligesom en brændeovn er der er en forsinkelse i at regulere et pillefyr så det kan ikke undgås i kortere perioder at ligge over eller under i forbindelse med ændringer i forbrug. Ved varmt vand produktion øger min styring ver 6.x kedeltemperatur setpunkt 20 grader, formoder atvdet gør din også.
Når den så skifter tilbage tager det noget tid for de 40l kedelvand at køle af.
Men det meste af tiden skal den ligge stabilt på den ønskede kedeltemperatur plus minus et par grader.
Gør den ikke det har du ikke optimale P og I værdier. På et pillefyr kan man sætte D til en fast værdi som passer til brænderen. Standard er 10 procent pr minut, altså tager det altid minimum 9 minutter at gå fra max til min effekt og modsat. D skal du ikke ændre på og gælder altid uanset hvad P og I står til.
Den nemmeste måde at forstå det på er nok denne. P værdien giver en øjeblikkelig regulering af effekten.
Sætter du I til 0 kan du se hvordan P virker. Da vil en kedeltemperatur på 10 grader under give dig en effekt på P x 10 %
Med en P på 2.5 giver så kun 25 % ogvder bliver den indtil kedeltemperatur ændre sig.
I værdien beregnes som summen af forskellen over lang tid (timer). I gør det muligt at udligne den forskel som P kræver.
Når I værdien en summeret op på den nødvendige effekt f.eks 50%i løbet af f.eks en eller flere timer så bliver p bidraget 0.
P blivercså igen aktiv når effektbehovet ændre sig og kedeltemperatur ændre sig.
Sætter man P og især I for højt kan det hele gå iselvsving derfor er standard værdierne meget lave.
Du må prøve dig frem, jeg kan køre med P =5 og I = 0.4
Prøv først at forøg P til 5 og forøg så langsomt I med 0.1 af gangen.
Og husk hver gang den har laver varmt vand går der kage i pid reguleringen og det varer lige nogetvtid før det er stabilt igen.

Høj drift konstant

: 22 dec 2013 09:45
af denjan
Hej igen,
her til morgen kørte det med 88% i drift.. Men det er egentlig ikke det nuværende problem.. Temperaturen er relativ stabil mellem 68 og 73 grader.. Problemet er, at risten er fyldt med piller.. Har prøvet at skrue op for blæseren.. Ingen effekt. Over halvdelen af risten er fyldt med 5-6 cm lag piller.

For, at jeg lige forstår det.. Jo højere drift jo flere piller.. Intervallet mellem der bliver skubbet piller ind er mindre ved høj drift. Og derfor også det store forbrug.. Det kan jo godt være pillerne; men jeg har prøvet 2 slags og flere paller og der sker det samme.

Er det et problem hvis sensoren ikke ser fuld lys hele tiden ? Normalt viser den 99 lx; men oplever en gang imellem, at den er ned på 90 lx

Høj drift konstant

: 22 dec 2013 10:33
af pille bruger
denjan skrev:Hej igen,
her til morgen kørte det med 88% i drift.. Men det er egentlig ikke det nuværende problem.. Temperaturen er relativ stabil mellem 68 og 73 grader.. Problemet er, at risten er fyldt med piller.. Har prøvet at skrue op for blæseren.. Ingen effekt. Over halvdelen af risten er fyldt med 5-6 cm lag piller.

For, at jeg lige forstår det.. Jo højere drift jo flere piller.. Intervallet mellem der bliver skubbet piller ind er mindre ved høj drift. Og derfor også det store forbrug.. Det kan jo godt være pillerne; men jeg har prøvet 2 slags og flere paller og der sker det samme.

Er det et problem hvis sensoren ikke ser fuld lys hele tiden ? Normalt viser den 99 lx; men oplever en gang imellem, at den er ned på 90 lx
Der et par ting mere du skal have kigget efter.
Det er at brænderen skal skutte tæt med gummilisten og kedlen.
Er der kontramøtrikker på gevindstængerne kan den ikke lukke tæt.
Er alle plader lagt rigtig på plads inde i kedlen, og vender rensemekanikken den rigtige vej ?
Er der aske i røgrør eller skorsten der kan lukke for aftrækket ?

Høj drift konstant

: 22 dec 2013 10:40
af denjan
Brænderen er skiftet for nyligt og monteret af en prof.. Det er selvfølgelig inden garanti.. Pladen i bunden har jeg ikke rørt.. Kan røgrørene vende forkert ? De er for øvrigt renset for nyligt.. Har bemærket, at de "piber" når den renser..

Høj drift konstant

: 22 dec 2013 11:02
af pille bruger
denjan skrev:Brænderen er skiftet for nyligt og monteret af en prof.. Det er selvfølgelig inden garanti.. Pladen i bunden har jeg ikke rørt.. Kan røgrørene vende forkert ? De er for øvrigt renset for nyligt.. Har bemærket, at de "piber" når den renser..

Så er det her du starter.
Af med brænderen og rens den godt igennem + blæser.
Herd kigges efter, og om den ligger rigtigt.
Når du sætter brænderen på igen, spænder du den helt tæt.
Gummipakningen må gerne være spændt så du kan se at den er trykket flad.
Op med rensemekanikken og børst rent.
Kig ud i røgrøret om der er aske.
Rensemekanikken skal i med bypas pladen ud mod røgrøret.

Høj drift konstant

: 22 dec 2013 12:20
af denjan
Så er der renset-- Brænderen sad ikke løst; men den ene vingeskrue kunne jeg spænde en del mere.. Har det evt givet "falsk luft"-- ERøgrør er renset, herd er renset, askeskuffe tømt..

Er bypass pladen den "brede" plade sammen med røgrørene-- Og kan det passe at den bare skal støttet på skruerne?

Men nu må jeg så se hvad der sker..

Høj drift konstant

: 22 dec 2013 12:26
af From
denjan skrev:Problemet er, at risten er fyldt med piller.. Har prøvet at skrue op for blæseren.. Ingen effekt. Over halvdelen af risten er fyldt med 5-6 cm lag piller.

Hvorfor er det et problem at der ligger piller på risten ?

Bare pillerne når at blive brændt af og ikke ender halvbrændte i askeskuffen, så er det vel godt nok.