Side 8 af 9

Alarm udbrændt

: 12 apr 2012 08:13
af sjensen
For lige at vende tilbage til tråden her, vil det jo være godt at få nogle konkrete data på løsning af Alarm udbrændt. Samt om der er nogt man skal se efter, For det hele drejer sig jo om at få fyret til at kører uden uønskede stop. Så andre hurtigt og nemt kan løse problemet med gode indput fra andre brugere her på SP.

Alarm udbrændt

: 12 apr 2012 16:49
af Grevens
sjensen » 12 Apr 2012, 08:13 skrev:For lige at vende tilbage til tråden her, vil det jo være godt at få nogle konkrete data på løsning af Alarm udbrændt. Samt om der er nogt man skal se efter, For det hele drejer sig jo om at få fyret til at kører uden uønskede stop. Så andre hurtigt og nemt kan løse problemet med gode indput fra andre brugere her på SP.

... yeps ... enig ... og helst uden at skulle bladre gennem 8 siders tekst og OT ... meeeeen jeg tror de første brugere er ved at nærme sig humlen ... ... spændende ...
funnyanimation28.gif

Alarm udbrændt

: 12 apr 2012 17:14
af nasty
tjek evt røg sugereren om den strekker

Alarm udbrændt

: 12 apr 2012 19:04
af Søren-R
Søren-R » 10 Apr 2012, 21:59 skrev:Hej jeg har også prøvet at få udbrændt alarm, jeg har her til aften prøvet at veje piller af og sikke en forskel -500 gr fra første afvejning. :shock: Det jeg har prøvet er at få luft og brændsel til at ballancere ved 10 %. det er en smule svært men der skal mindre blæs på end man tror, min generelle står til 120 og 10 % står til 15 i blæs, det ser ud til at virke. 8) lux måleren ligger mellem 5 og 60 ved 10%.
Jeg har ikke haft udbrændt fejl siden jeg gjorde ovenstående, jeg har også rettet rens til

20 min.
10 sek.
1.8 kg.

Alarm udbrændt

: 13 apr 2012 09:34
af Squashbuddy
Min har kørt i 3 dage uden alarmen nu, kører også 20 min på blæsning, 10 sek. på tid for blæsning og 2,5 kg. Derudover er røgsugerydelsen ved 10% sat til 15 og generel røgsuger sat til 106. Den er nede på 2-5 lux når den kører på 10 % ydelse.

I går fik jeg opdateret til nyeste udgave af softwaren og har sat minimumydelsen til 15%, har siden ikke set lux under 10, så prøver at køre videre her og se hvordan det bliver, forhåbentlig uden fremtidige alarmer.

Alarm udbrændt

: 13 apr 2012 09:39
af godsejeren
Squashbuddy » 13 Apr 2012, 09:34 skrev:Min har kørt i 3 dage uden alarmen nu, kører også 20 min på blæsning, 10 sek. på tid for blæsning og 2,5 kg. Derudover er røgsugerydelsen ved 10% sat til 15 og generel røgsuger sat til 106. Den er nede på 2-5 lux når den kører på 10 % ydelse.

I går fik jeg opdateret til nyeste udgave af softwaren og har sat minimumydelsen til 15%, har siden ikke set lux under 10, så prøver at køre videre her og se hvordan det bliver, forhåbentlig uden fremtidige alarmer.
det tegner godt det er lidt trælst at stå op til et koldt hus :great:

Alarm udbrændt

: 13 apr 2012 17:46
af sjensen
Det er da dejligt at der er løsning på problemet, det gør jo bare at jeg er mere sikker på at jeg skal have sådan et fyr ind og ud med det gamle. Er så heldig at røgrør er i samme højde.

Alarm udbrændt

: 13 apr 2012 19:47
af Squashbuddy
Nu har jeg kun haft den i 3 uger, men jeg må sige jeg er ovenud tilfreds, kommer fra oliefyr og ville have noget der ikke var for besværligt, tømte lige askeskuffen første gang igår og det var meget nemt, uden svineri, så indtil videre lever fyret i den grad op til forventningerne :-)
Så hvis der er styr på alarm udbrændt nu er jeg glad for valget.

Havde heldigvis også en flink skorstensfejer som gik med til at der kun var 18,5 cm over til eltavlen fra røgrøret, havde dog hængt et termometer ned foran og temperaturen bliver ikke mere end 34 grader når fyret arbejder på højtryk, så den lave røgtemperatur er en stor bonus i min situation.

Alarm udbrændt

: 30 apr 2012 19:51
af jakob40004000
Søren-R » 12 Apr 2012, 19:04 skrev: Jeg har ikke haft udbrændt fejl siden jeg gjorde ovenstående, jeg har også rettet rens til

20 min.
10 sek.
1.8 kg.
Jeg har også et 900, og har haft mange "udbrændt"! Nu forsøger jeg dine indstillinger..

Lige pt. forsøger jeg med "sommerdrift", men ofte vil den ikke starte - eller den går ud.

Mht. mængden til optænding, hvor meget kører I så med?
Hvilke, og hvor mange intervaller i sommerdrift? Jeg mener Dan sagde det var nok med to gange i døgnet, og a to timers kørsel..

Jeg har genvejet pillerne..
Bruger røgsuger indstillinger, som tidligere har giver 3 ugers drift u. problemer.

Alarm udbrændt

: 30 apr 2012 20:30
af Skiveren
Jeg har også et 900, og har haft mange "udbrændt"! Nu forsøger jeg dine indstillinger..

Lige pt. forsøger jeg med "sommerdrift", men ofte vil den ikke starte - eller den går ud.
Lige et spørgsmål, hvilken software version kører du med ? Kan ses inde i Info... V 1.3x... Det kunne godt lyde som at det var den gamle version... :wink: