Re: hjemmelavet buffertank

: 02 jan 2010 22:46
af leo-pol
hej ernst...
og godt nytår til dig også...og bagjul også.... :great:

det er sådanne du tænker....??
men så vil jeg vel ikke kunne hive den længere ned en 60`pga min shunt til fyret....????
leo-pol

Re: hjemmelavet buffertank

: 02 jan 2010 22:59
af Ernst Drastrup
Ja det er sådan ventilen skal sidde i forhold til pumpen.
Men du skal nok have en pumpe mere til kedelshunten.
og så skal den monteres på røret der går ind i kedlen.

Pumerne skal altid "suge" vandet gennem shunterne.

Re: hjemmelavet buffertank

: 02 jan 2010 23:06
af leo-pol
planen var jo ellers at der skulle være selvcirkulering mellem kedel og tank...
og der var det jo så at tanken ved at tage den varme til "blandesløjfen " fra tryksiden af pumpen så der kom retning på vandet....!!
leo-pol

Re: hjemmelavet buffertank

: 02 jan 2010 23:09
af leo-pol
Ernst Drastrup skrev:Nej, - du behøver da ikke bruge to pumper, du kan bare sætte et rør på lige efter pumpen i vandløbsretningen og føre det ned til returen til kedlen.
På dette rør kan du så montere en danfoss radiatorventil med løs føler.
Føleren sætter du fast lige inden returen går hjem i kedlen, så kan den indstilles på f. eks. 60 grader, så vil ventilen åbne, hvis returvandet hjem til kedlen er for kold, og derved spæde varmt vand ned i returen.

Jeg kender ikke teknikken, med at tegne en streg på din fine tegning.
Men bare et rør fra "fremløbet" lige efter pumpen, og så ned til returen til kedlen.
Thats all.
suntes nok jeg kunne huske at det hade været oppe før i dette emne her....
er det mig det misforstod hvad du mente......????

mvh leo-pol

Re: hjemmelavet buffertank

: 03 jan 2010 10:06
af Ernst Drastrup
OK. Jeg husker godt, jeg har skrevet det engang.
Men der kan jo opstå dette problem, hvis du sænker fremløbstemperaturen til radiatorene til 40 grader, så kan dette system jo ikke levere 60 grader varmt vand til returen til kedlen.
Hvis du vil have shunt på fremløbet til radiatorene, så må du have en pumpe mere på, for at kunne forsyne returen til kedlen med noget varmere vand. Som jeg ser det.

Re: hjemmelavet buffertank

: 03 jan 2010 12:24
af leo-pol
okay... jeg forstår hvad du siger....
men hvis jeg kan leve med at jeg ikke kan shunte fremløbet mer en ned til de 60` burte det så virke...??
jeg mener at...kan jeg lære at leve med det, er vel bedere en ikke at kunne shunte det overhovedet... og så stadig have muligheden med at kunne hæve fremløbet hvis det skulle blive rigtigt koldt....!!
eller er der en helt anden opsætning der er bedere.....???
mvh leo-pol

Re: hjemmelavet buffertank

: 04 jan 2010 10:16
af Ernst Drastrup
Hvis jeg var dig, ville jeg køre uden shunt på fremløbet, og bare nøjes med een på returen til kedlen.
Det er i al fald bedst, at lave det sådan, at du kan få noget vand på mindst 60 grader hjem til kedlen.

Så sparer du også en pumpe og strøm til den.

Re: hjemmelavet buffertank

: 04 jan 2010 10:21
af jesperrl
Hvis ikke man har anlægsshunt risikere man jo at få meget varmt vand ud til radiatorene da akku tanken jo kan blive 90-100 grader når man fyrer med fastbrændsel

Re: hjemmelavet buffertank

: 04 jan 2010 15:34
af Garmin
Hvad er egentligt problemet med en ekstra pumpe ?
Jeg synes det er simplere og mere overskueligt når der er en kedelshunt med pumpe og en fremløbsshunt med pumpe. Vandet skal jo flyttes alligevel, så jeg tvivler på at strømforbruget fra de 2 pumper er væsentligt anderledes end forbruget fra et et pumpe setup.

/G

Re: hjemmelavet buffertank

: 15 jan 2010 18:00
af leo-pol
så kom dagen hvor fyret skulle startes op for første gang.....
U-HA.... der kom sku varme ud at det og det lader til at det virker.......

MEN......!
jeg har kun kørt piller... og det lader til at det kniber med selv-cirkulationen...
nu har jeg ikke koblet det til huset enu.... men ført min frem og retur til hus sammen med et stykke pex, så jeg har ikke et entligt forbru...så mit frem og retur til hus er jo så samme temp.....
lidt misvisnende.... ved jeg godt.... men så virker det det hele efter hensigten.... begge shunter..... fint fint....
selvfølig køre fyret i pause.... men der er jo heller ikke noget forbrug...
men når jeg så "simuler" et forbrug ved at køre gennem buffertanken... og det svare jo så til et rigtigt godt forbrug.... halter det stadigt med at vil gå i pause..... så det tyder vel så på at det cirkuler... men ikke nok....
så der er vel ikke nogle udvej andet en at smide en pumpe på returen.....????

så er der andet problem..... når jeg køre uden om bufferen så virker begge shunter fint... ingen problemer der....
men når jeg så vrider hanerne om til at den skal bruge tanken... så laver den øverste fremløbshunt balade og halter efter...
det virker som om at den pumpen privoter at hive fra returen frem for gennem ventilen....
det er ikke meget men 10-15 grader er det ivertilfald.....
den til fyret lader til at være lige-gald.. den følger bare temperturen på mit fremløb til huset....
sætter man en vintil eller noget ind for at "bremse" den så den heldre vil suge gennem shuntventilen en fra returen.....???

og så lige... hvis jeg smutter ud og køber en ekstre pumpe..... så har jeg forstået at men vælger en ALPHA2 pumpe....
er der noget med at den selv reguler efter forbruget.....
den pumpe jeg har er bare en alm pumpe med 3-trin....
og så tænker jeg at så vil det vel være smartest at smide den gamle ned til fyret med en røg-føler til start og stop....
mens den "nye" alpha2 skal op til huset hvor forbruget ændre sig.....
eller er jeg helt ved siden af......???
mvh leo-pol