Side 7 af 15

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 22 jul 2008 21:06
af pelle
Du kører kedelkredsen ind øverst på tanken og returen tilbage til kedlen 5-6 cm under fremløbet. Returen forbinder du med bunden af tanken med et tee, på det tee sætter du en avta ventil( den åbner ved stigende temp.) Sæt føleren op på returrøret så returen hjem til kedlen er over 60 gr. Der tæring undgåes. Frem og retur til huset placeres også oppe ved toppen. Stokeren arbejder kun med det allerøverste vand i akkutanken så der er masser af koldvand til solvarmen.
Ovenpå tanken placerer du en DTO som vil starte stoker efter behov. Dvs er temp. fra solvarmen højere end det DTO er stillet til, går stokerfyret ikke igang.
Med venlig hilsen
Pelle

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 22 jul 2008 21:28
af pelle
Jeg glemte at skrive at AVTA skal stå højere end stokerens SET-punkt.
Med venlig hilsen
Pelle

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 24 jul 2008 19:42
af Ernst Drastrup
Hej Jesperrl
Fremløbet fra kedel skal altid gå ind i tanken helt oppe ved toppen.
Fremløbet til anlægget tager du ovenud af tanken.
Retur nr. 1 hjem til kedel tager du ud af tanken ca. 5 - 6 cm. under hvor fremløbet går ind.
Returen fra anlægget går ind i tanken ved siden af returen til kedlen.

Retur nr. 2 hjem til kedel, går ud fra bunden af tanken, og tilkobles retur nr. 1.
Det er her du monterer en AVTA termostat med løs føler.
Føleren putter du ind i den øverste retur nr. 1 til kedel.
Du indstiller termostaten (AVTAen) på f.eks. 60 grader. Når føleren mærker en temperatur, der er over 60 grader, (f. eks. hvis du fyrer med fast brændsel) så åbner AVTAen, og dermed udvider akkumuleringsmængden fra de ca. 100 liter til alle 1200 liter.
Diagram til Georg Juelsgaard 11.07.08.doc
(25 KiB) Downloadet 283 gange
M..v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 24 jul 2008 22:43
af jesperrl
Hej Ernst,

Tak for den gode forklaring. Jeg har dog stadig et par spørgsmål.
Kræver det at man har åben ekspansion. Den stoker jeg har kik på er godkendt til lukket.
Jeg har plan om at sætte akku tank på halmloftet over fyrrummet, herfra skal rørene ned i fyrrummet igen og via løgstør rør 15 meter over til beboelsen. Vil det virke fint hvis jeg laver anlæget efter den tegning du har indsat?
Jeg spekulere også lidt på om der overhovedet er nogen fidus ved at have en akku tank når man kun har stoker og solfangere og ikke fastbrændselskeddel.
Hvor meget tryk bliver der i akku tanken?
Er der ok at bruge 1" rør?

Mvh
Jesper

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 24 jul 2008 23:20
af MichaelK
jesperrl skrev:Hej Ernst,

.....

Jeg spekulere også lidt på om der overhovedet er nogen fidus ved at have en akku tank når man kun har stoker og solfangere og ikke fastbrændselskeddel.

.....


Mvh
Jesper

Hej

Jo, det er der da. Solfangerne producere som regel varme på tidspunkter, hvor der ikke er så meget behov for det.
Du har altså, i mange sitiuationer, et behov for at kunne "gemme" overskudsvarmen til senere. Det kan en akkutank.

Så en installation med akku-tank, har altså bestemt sine fordele i en installation med solvarme, også selvom man ikke
også har en fastbrændselskeddel.


Mvh.

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 25 jul 2008 05:16
af Ernst Drastrup
Hej Jesperrl
Jeg synes du skal bruge en åben ekspansion, som du monterer umiddelbart over tanken.
Med en trykekspansion vil trykket i tanken blive noget større, og så skal du isvejse et par 16 mm. stagbolte gennem tanken, for den ikke skal bule ud på de store flader.
Det er en forudsætning at du er højt nok oppe med vandstanden, hvis du har radiatorer på førstesalen i beboelsen, skal du jo være lidt over disse.
Bemærk også måden, hvorpå den åbne ekspansion er monteret med varmelås og iltspærrer.
En åben ekspansion er også den billigste, og der er ingen membran, der kan gå itu.
Og hvis din akkumuleringstank er på 1200 liter, synes jeg du skal op på en ca. 80 liter.
Vandet i hele anlægget skal kunne udvide sig 4 %.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 25 jul 2008 21:08
af jesperrl
Hej Ernst
Jeg sætter 1200 liter akku tank på samme niveau som første sal og kan så sætte åben ekspansion umiddelbart over akku tanken.
Jeg har set på en anden tråd hvordan man laver varmelås.
Skal rørene frem og retur fra akkutanken være 1 tommer?

Mvh
Jesper

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 25 jul 2008 21:12
af Ernst Drastrup
Hej.
Ja rørene til og fra kedel + til og fra anlæg, kan udmærket laves i 1".
Så vil det køre rigtig godt.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 02 aug 2008 11:31
af Hans Schou
Dette er mit første indlæg i dette forum. Jeg faldt over forumet ved en tilfældighed og kan se at det nok kommer til at stjæle en del af min tid, da der ser ud til at være rigtig mange spændende indlæg.

Et enkelt spørgsmål til Ernst vedrørende dit diagram, bare lige for at for at sikre mig, at jeg har forstået det korrekt. Er det korrekt forstået, at du kun anvender naturlig cirkulation mellem kedel og akku tank og mellem solfange og akku tank? Og at pumpen kun cirkulere vand mellem forbrug og akkutank?

I må bære over med mig, hvis jeg kommer med et par dumme spørgsmål i starten. Der er sikkert nogle ting, der er underforstået, når man har rodet med det i et stykke tid.

mvh Hans

Re: hjemmelavet solfangere!!!!

: 02 aug 2008 12:04
af Ernst Drastrup
Hej Hans og velkommen i dette foorum.

Ja, - jeg har altid tilstræbt, at lave et solvarmeanlæg så enkelt som overhovedet muligt.
Jo flere komponenter man køber og sætter på, jo mere er der, der kan gå itu, og jo dyre bliver anlægget.
Så hvis der er mulighed for, at kan køre ved selvcirkulation, skal man selvfølgelig gøre brug af dette. men det kan man jo kun, hvis solfangerne kan placeres under beholderen, og så må det ikke være op i en spiral, der er for stor modstand i, det skal helst være op i kappen på en v.v.beholder.
Hvis ikke fangerne kan være under beholderniveau, så er det nødvendigt at montere pumpe og en styring der til.

Det samme er tilfældet, hvis du kan sætte en akkumuleringstank oppe på loftet over kedlen, så kan det jo snildt køre rundt ved selvcirkulation. Så der skal hverken Laddomat eller anden form for pumpe på.
Men det er nødvendigt, hvis kedeel og akkumuleringstank står i samme viveau.

Hvis du har et helt specielt spørgsmål vedr. solvarme, er du sandelig velkommen til at skrive til mig, gerne gennem forummet her, så måske andre også kan få glæde af det.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.