Re: ny anlæg
: 25 dec 2018 11:32
Jeg kører med åben exp. så jeg kan ikke ændre på trykket.
Når det er et velkendt problem må fabrikken vel kunne fortælle hvorfor det sker.
Da jeg startede anlæget op første gang var det ekstremt. jeg gjorde det at jeg tømte kedlen for vand og fyldte den derefter langsomt op gennem aftapningen. På fremløb fra kedlen er der et stykke vandret rør 30 cm under loft, der er et T i stedet for en vinkel nede fra kedlen, hvorpå der sidder en luftudlader, den skruede jeg af under påfyldning ,da vandet kom ud deroppe satte jeg udladeren på igen og åbnede for vandet igen.
Da jeg åbnede igen kom der en temmelig stor mængde luft som åbenbart var blevet fanget et sted i kedlen. Da jeg startede op igen var der ingen kogning at spore. Jeg måtte senere tappe vandet af kedlen da jeg skulle ændre rørføring, og efter den operation så startede det igen. Jeg har prøvet at tømme kedlen et par gange uden det er lykkedes at få luften ud.
Efter jeg har sporet kogningen til højre side midt på kedlen, har jeg en ide om at der er ingen flow er i det kammer på fronten, det er i hvert fald der jeg måler den højeste temperatur uden på kedlen.
Når det er et velkendt problem må fabrikken vel kunne fortælle hvorfor det sker.
Da jeg startede anlæget op første gang var det ekstremt. jeg gjorde det at jeg tømte kedlen for vand og fyldte den derefter langsomt op gennem aftapningen. På fremløb fra kedlen er der et stykke vandret rør 30 cm under loft, der er et T i stedet for en vinkel nede fra kedlen, hvorpå der sidder en luftudlader, den skruede jeg af under påfyldning ,da vandet kom ud deroppe satte jeg udladeren på igen og åbnede for vandet igen.
Da jeg åbnede igen kom der en temmelig stor mængde luft som åbenbart var blevet fanget et sted i kedlen. Da jeg startede op igen var der ingen kogning at spore. Jeg måtte senere tappe vandet af kedlen da jeg skulle ændre rørføring, og efter den operation så startede det igen. Jeg har prøvet at tømme kedlen et par gange uden det er lykkedes at få luften ud.
Efter jeg har sporet kogningen til højre side midt på kedlen, har jeg en ide om at der er ingen flow er i det kammer på fronten, det er i hvert fald der jeg måler den højeste temperatur uden på kedlen.